404A替代R22我其他的制冷系统需要哪些改变
killzx99
killzx99 Lv.12
2008年02月19日 11:53:38
只看楼主

请问用泰康机组404A替代R22我其他的制冷系统需要哪些改变?热力膨胀阀需要改变?注佛量有改变吗?请问404A的压力与R22差别大吗?温度滑移有多大?泄漏后还能加佛吗?灌注时候是不是要把罐子倒立保证液态注佛?这些是我能想到的,请指点

请问用泰康机组404A替代R22我其他的制冷系统需要哪些改变?
热力膨胀阀需要改变?
注佛量有改变吗?
请问404A的压力与R22差别大吗?
温度滑移有多大?泄漏后还能加佛吗?
灌注时候是不是要把罐子倒立保证液态注佛?
这些是我能想到的,请指点
killzx99
2009年08月09日 11:00:31
2楼
请做过替换设计的人给点建议啊~!!:hug:
回复
zdbbaby
2009年08月09日 23:12:01
3楼
如果像按相同工况和制冷量替换的,做到你上面说的几点没多大问题,考虑到油的问题,最好把过滤器换了,把蒸发器及管路里的积油吹干净
回复