屋面设计存在着很多问题,比如泛水高度,今天我们将一起看看利用BIM技术如何对屋面深化设计进行优化。 1、屋面周边女儿墙原设计百叶窗部位下部女儿墙300宽,其余部位200宽。 建议:屋面周边女儿墙及突出大屋面的小屋面四周600高墙体全部改为300宽,并按照以下大样图调整:                            

屋面设计存在着很多问题,比如泛水高度,今天我们将一起看看利用BIM技术如何对屋面深化设计进行优化。


1、屋面周边女儿墙原设计百叶窗部位下部女儿墙300宽,其余部位200宽。

建议:屋面周边女儿墙及突出大屋面的小屋面四周600高墙体全部改为300宽,并按照以下大样图调整:                            


640.webp (6).jpg

640.webp (7).jpg


调整前:屋面泛水不好处理,不交圈。

调整后:窗台墙交圈,立面防水保护层好处理。


2、屋面出入口高出屋面结构层500,泛水高度不够。

建议屋面出入口高出屋面结构层600,出入口台阶调整为3步,900宽。


3、1-9轴线至1-10轴线交1-D轴线暖井和电井门无雨棚。

建议:增加雨棚,雨棚及底部台阶按两门连通,两边对称,共4个门。


640.webp (8).jpg


4、屋面风机对着屋面天沟,需在天沟内设置设备基座,堵塞天沟。

建议:调整风机朝向,避开天沟。    


640.webp (9).jpg


调整前:朝向天沟,本图显示5个,两边对称,共10个。    


640.webp (10).jpg


调整后:避开天沟。


5、屋面冷却塔仅表示设备,无型号,无设备基座,无管道,无管道支座。

建议:补充设计。


6、屋面距离地面500安装桥架,与台阶打架且影响人员通行。

建议:改到9层吊顶内,或将9层吊顶内桥架加大。


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzI4MTU2MjMxNV9EQThBOTBEQi02QzMzLTQ5NzItQTI5OC01RUIxNTc1MzNFMTkucG5n.png


7、四层屋面周边与主楼相交的墙四周为加气混凝土砌块墙,种植屋面土浸泡墙体。

建议:改为钢筋混凝土墙,配筋建议按下图。