关于漏电跳闸的问题
电气丶学无止境
2019年04月30日 16:39:12
只看楼主

如图所示,简单画了一下。QF总开关是3P+N的漏电保护器器250A/300mA/0.5S,QF1和QF2是3P+N的漏电保护器100A/100mA/0.1S,我想问下,QF2回路中如果零线接地的话,那么QF2漏保会跳闸,那么QF2跳了闸后QF总开关是否也会跳闸。

1556613509(1).png如图所示,简单画了一下。QF总开关是3P+N的漏电保护器器250A/300mA/0.5S,QF1和QF2是3P+N的漏电保护器100A/100mA/0.1S,我想问下,QF2回路中如果零线接地的话,那么QF2漏保会跳闸,那么QF2跳了闸后QF总开关是否也会跳闸。
免费打赏
电气丶学无止境
2019年04月30日 16:42:06
2楼
感谢大佬的回答,现场出现了这种情况:住户家有漏电的QF2跳了闸,那么为什么会越级再跳总开关QF呢
回复
wuchiqun
2019年05月03日 14:50:14
3楼
1.产品质量问题,2.动作步长一致。
回复
老灰兔子
2019年05月03日 21:03:17
4楼
你的总开关是3P+N,如果下面其他的+N断路器跳闸后不切断N线的话,N线一旦接地,所有的开关都会跳闸。

电气丶学无止境:谢谢

电气丶学无止境:那解决越级跳闸这个问题的话,是不是要把QF2换成4P的漏保

电气丶学无止境:总开关QF属于供电局自产,QF2开关属于用电客户,那解决越级跳闸这个现象的话:1、让客户查清并解决零线接地2、让客户把3P N的漏保开关换成4P的漏保,防止总开关也出现零线接地漏电跳闸从而扩大影响。可以吗?

鸭江绿水:漏保中的n线都不断开吧?3p n和4p都是一个性质吧?

查看全部4条回复
回复

相关推荐

APP内打开