!并联机组回油过多且油镜看进去是液态氟
yjipbg
Lv.2
2008年02月18日 20:53:05
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
特殊回油设计,4台比泽尔4H-25.2高温并联机组,回油总是有的满油,有的却没油! 此回油没有油分离器!怀疑是非平衡式回油!具体原理请大家讲讲,谢谢!
特殊回油设计,4台比泽尔4H-25.2高温并联机组,回油总是有的满油,有的却没油! 此回油没有油分离器!怀疑是非平衡式回油!具体原理请大家讲讲,谢谢!
免费打赏
yjipbg
2008年04月08日 12:17:39
2楼
哈哈已经解决了,因为曲箱加热丝没有工作
回复
yjipbg
2008年06月12日 17:16:28
3楼
因为在温度低时,油在R22中的溶解度较小,出现分层,上层主要是油,下层主要是R22.