选用PE管,其标称的工称压力是不是要大于管道的实验压力
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2019年04月22日 10:37:58
只看楼主

给水系统,计算的管道工作压力为1.3Mpa,选择PE管。那如果选择1.6Mpa的PE管(管道工称压力为1.6),可不可以? 这时是否考虑管道的1.5倍实验压力为1.3*1.5=1.95,这样我只能选1.95工称压力的管子吗?

给水系统,计算的管道工作压力为1.3Mpa,选择PE管。那如果选择1.6Mpa的PE管(管道工称压力为1.6),可不可以?

这时是否考虑管道的1.5倍实验压力为1.3*1.5=1.95,这样我只能选1.95工称压力的管子吗?

免费打赏
小方
2019年04月28日 14:52:18
2楼
按工作压力选用管道,试压短时间超压是允许的。厂家给的工作压力也是考虑过试压会超压的情况
回复
liugps
2019年05月30日 18:10:53
3楼
试验压力不作为选管依据。