我们目前用了一个空调机组控制一个1.5立方左右的密闭隔离器腔室的温湿度,设定温度20±2℃,相对湿度45±5%,每次温度降到20度以下,表冷缓慢关闭,当表冷完全关闭时,湿度会骤然上升,超出控制范围,各位有没有一个比较好的解决办法呀。谢谢!

我们目前用了一个空调机组控制一个1.5立方左右的密闭隔离器腔室的温湿度,设定温度20±2℃,相对湿度45±5%,每次温度降到20度以下,表冷缓慢关闭,当表冷完全关闭时,湿度会骤然上升,超出控制范围,各位有没有一个比较好的解决办法呀。谢谢!
as1215sc
2019年05月02日 11:05:50
2楼
请问你用的是上面空调机组?冷冻水系统?直膨机系统?因为你的空间太小!很容易的就到了设定温度,需要核一下空调机组的冷量配置是否过大了。还有一个思路就是从自控程序上去入手,

周周周森:您好,现在是用的空调机组,降温用的冷冻水表冷,水温7摄氏度,现在就是调整的PID 参数,每次表阀门一关到0湿度就会有一个比较猛烈的上升过程。

回复
拾荒的少爷
2019年05月13日 22:09:56
3楼
系统架构有问题!干球温度20度、相对湿度45%对应的露点温度为7.7度,采用7度的冰水根本无法满足除湿要求。如果相对湿度要控制在45%,估计你的温度最低只能到22.5度以上(盘管的排片数要足够的情况下)