有三个读数:当前总有功520.38KWH,当前总有功11593KW,当前无功是494.36KVARH,倍率150
到底总用电是多少?
回复
3楼
我们也使用电子电能表,直接读出就可以,电能计算不需要乘倍率。
回复
4楼
那就是用电为量为11593KW
回复
5楼
你后面的那个当前总有功是当前总的功率.你的用电量应该是用你前面的那个总有功的读数减去你以前抄的那个总有功的读数再乘上倍率150就能得到你的用电量.
回复
6楼
当前总有功520.38KWH减,还是当前总有功11593KW去减?
回复
7楼
用当前总有功520.38KWH减,这个是用电量。当前总有功11593KW,这个是当前已使用的功率。
回复
8楼
三个数据第一个是电表的有功度数,第二个是你的当时事实用电有功功率,第三个是你的无功度数,
当然是用第一个减.
你多看几次就行了,第一,第三个是一直向上加的,第二个是变化的与你的当时用电功率大小有关.
回复
9楼
赞同!KWH和KW之分。
回复
10楼
KWH是千瓦时,用电度数单位;KW是千瓦,功率单位。当然是第一个减去上次的度数,再乘倍数150,就是你当前的用电数了!
回复