修正变频故障一贴中故障表述错误,求救!
my_tulip1
my_tulip1 Lv.3
2008年02月18日 15:24:55
只看楼主

我公司一变频器故障,90KW变频器带75KW电机故障一:运行时操作面板显示运行电流,一旦末尾数字是9时,面板就发生死机,显示不再变化,任何键无反应。有时运行一段时间面板显示与变频器通讯中断。故障二:电流多次急剧变化, 10:30-12:30这一时间段内,电流急剧波动9次,其中3次引起跳闸。每次电流都是先迅速下降,由正常运行电流(约110-120 A)在短短十秒左右迅速下降到55—65A,然后更加急剧的开始上升,其中三次上升至80A多点引起变频器保护跳闸。

我公司一变频器故障,90KW变频器带75KW电机
故障一:运行时操作面板显示运行电流,一旦末尾数字是9时,面板就发生死机,显示不再变化,任何键无反应。求个位高手帮忙分析一下原因。
免费打赏
my_tulip1
2008年02月19日 10:07:16
2楼
根据电流变化情况,分析引起电流急剧变化的原因:
1、DCS至变频器的调速信号是否有瞬间中断现象?信号中断瞬间,变频器输出频率下降;信号恢复,变频器频率急速上升,电流急剧升高,引起跳闸。
2、草片泵入口管线因某种原因短时堵塞,泵抽空,负载轻电流下降;然后泵入口物料大量进入泵内,引起电流急剧升高。
具体原因正在验证中,也请个位高手帮忙分析一下。
回复