母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。母线槽作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
(图片来源:广东思科通用电力科技有限公司)
一、工作环境条件(1)环境温度:-5°C至+50°C;
(2)相对湿度:日平均值不超过95%,月平均值不超过90 %(25°C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.2-1997标准;
(3)海拔高度:小于1000米;
(4)额定工作电压:交流600V及以下;
(5)额定频率:50Hz;
(6)额定电流:630A~5000A。
二、技术要求全封闭式配电母线槽应设计合理,品质及性能必须优质、稳定和可靠。具有阻抗低、散热好、电压降低、阻燃、防火阻隔、防溅水、耐机械冲击、防爆的性能,并应有国内或国外成功运行的实例证明。
1.母线槽主要材质的要求
①导体为高导电率的铜板,铜的纯度必须>99.9%,铜板表面要求全长镀银或镀锡。
②绝缘材料应达到B级及以上的绝缘等级,能耐受130°及以上高温,保证在高温场合的长绝缘寿命与可靠性。
③装甲型母线槽的防护等级为IP54及以上。
④应采用100%容量的PE排;
⑤外壳侧面应采用优质镀锌无缝钢板或优质铝合金,加强抗外力冲击能力,并具有低的磁滞涡流损耗特性。
⑥母线槽外壳应完全密封以免机械损伤和灰尘进入。
⑦外壳需经过良好的防腐蚀处理。
⑧电磁兼容性应符合EN50081的要求。
2.母线槽结构的要求
①母线槽采用密集型“三明治结构”。
②除插接口处,其它部分母线排之间没有缝隙。
③母线槽内的连续空间应采用隔板封闭,防止火灾发生时浓烟及气体通过母线槽散播。母线槽穿墙和地板时,不会形成“烟囱效应”的燃烧途径。母线槽绝缘材料应通过阻燃测试。
④母线槽的连接性能应可靠,保证具有尽量小的接触电阻;母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求,应使用单螺栓进行连接,并且应有力矩控制措施。
⑤全封闭式母线槽应具有优良的封闭性能,能够耐受较恶劣的环境污染。在产品寿命期内,母线槽内部应当保持清洁,无灰尘等积聚物,母线槽外部严禁使用遮雨棚等类似雨伞的附件来增加母线槽的防护等级。
⑥连接头:母线连接头应采用现有国内外先进技术,确保导体可靠连接,安装准确、快速、方便。母线连接头应具有独立和可拆卸特性,且规格相同的连接头可以互换,便于安装及维护。连接头应考虑运行状态下母线槽热胀冷缩对设备的影响,且接头的设计不会降低母线的性能。连接头要求采用力矩控制螺栓,无需特殊力矩扳手或人工掌握力矩大小。
3.产品的性能要求
①整体接地系统,杜绝可能情况下人身伤害事故发生的可能。
②母线槽满足TN-S供电要求,5组铜排(相线3组,N线和PE线各1组)。母线槽应选择具有100%额定容量的PE铜排作为接地导体,为接地故障提供可靠的接地路径,保证足够的安全性。当发生高容量的接地故障时,可有效接地以保护整个系统。
③高导电效率,电阻消耗小,阻抗及电压降不得超过技术参数表所列数值。
④高性能的短路防护,整个系统应能承受15~75kA持续时间1秒的短路电流。
⑤动稳定性和耐压:母线槽的过短路电流能力应满足设计要求;所有母线部件,如直线段、弯头、法兰等都应满足3500V耐压要求。
⑥温升:母线槽内各点的温升应当均匀,任何导电体包括连接头的温升应当不超过70°C。
4.环境保护要求
主要绝缘材料在火灾时不能放出有毒气体。
5.母线槽与变压器及开关柜的接口
母线槽与开关柜(低压柜的馈线柜、MCC柜的进线柜)接口由母线槽厂家负责解决,厂家应根据低压柜的接口要求及现场情况,设置盘接头或转接箱。
6.使用寿命
母线槽应为30年免维护。
7.型式试验
产品应提供国家权威机构出具有效的型式试验报告,产品通过的型式试验项目如下:(树上鸟教育电气设计视频教程)
机械负载试验
温升试验
短路强度试验
保护电路连续性试验
额定峰值耐受电流试验
额定短时耐受电流试验
防护等级耐受试验
介电强度试验
绝缘强度试验或冲击电压耐受试验
验证电阻、电抗
验证电气间隙和爬电距离
8.出厂试验
产品出厂应经过100%的高压绝缘试验(DC 3500V)及国家有关标准规定的试验并提供完整的出厂试验报告,业主可到现场考察及监督产品的生产流程及检验过程。
9.特殊说明
1)母线槽外壳颜色由设计联络阶段确定。
2)中标单位应提供所选用母线槽的全部规格清单交甲方。
3)母线槽、接头、弯头、伸缩节及其它附件、安装支架应送样品交甲方审核通过,满足甲方要求的样品交甲方封样留存。