论坛
给排水工程
更多
市政给排水
3.0732w
市政给排水—城市生存和发展的主动脉。这里云集了海内外给排水方面的专业人士,这里也有初出茅庐的菜鸟家族,本版块带你开启学习、探讨城市污水、雨水排水以及城市供水系统等市政给排水之旅!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
准IV类水!江苏:年底出台最严排放标准,推进新一轮提标改造!
江苏省政府办公厅日前印发了《关于加快推进城市污水处理能力建设 全面提升污水集中收集处理率的实施意见》(以下简称《实施意见》),明确到2025年,全省初步建成源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全的城市污水收集处理体系,区域污水集中收集处理率明显提高,污染物削减率大幅提升。按化学需氧量因子核算,全省县级以上城市生活污水集中收集处理率平均达到80%以上,有条件的县(市、区)努力达到100%。
菌宝污水:污水处理案例12-13
12、 (1)最近车间试车,造成进水很不正常。昨天COD有6000,而设计只有600。应该采取那些措施,使出水尽快恢复正常? (2)最近空压机房的风压有8公斤,而又没装减压阀,他们解释曝气管的流量阀一样可控制压力。请问一下,是不是风压过高造成的曝气不均? 答:进水COD大于设计值的十倍是无法达标的,应增加供氧量,减少排泥量或不排泥,目的就是控制好污泥负荷和供氧量。但要注意:减少排泥量或不排泥是暂时的,当经过一个反应时断后(至少半天)就应该加大排泥量。 上述措施的目的是先让污泥与高浓度污水混合、吸附,经过一段时间后,部分有机物降解,但仍有大部分有机物吸附在污泥上,让其随污泥而排出系统,这样可使系统尽快恢复正常,因为这样高浓度的废水一般不会特续很长时间的。风压达8公斤是肯定不行的。
氨氮以及总氮总是不达标?菌宝给你说到说到
氨氮为什么超标 1、有机物导致的氨氮超标 CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气池泡沫很多,出水COD,氨氮飙升,系统崩溃。 分析:大量碳源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。
疫情期间农村生活污水该如何防控?
疫情期间农村生活污水该如何防控?
【应急科普】图说:汛期遭遇城市内涝如何自救?
【应急科普】图说:汛期遭遇城市内涝如何自救?
给水排水北京首份城市积水内涝风险地图发布,分4个风险等级
7月起,北京进入主汛期。今天下午,市水务局发布城市积水内涝风险地图。 记者注意到,这份风险地图包括三种类型,分别是:典型历史积水内涝点位分布图、下凹式立交桥分布图、积水内涝风险分布图,范围覆盖北京市中心城区、城市副中心和回龙观天通苑等重点区域,采用“风险分布图+信息列表”相结合的表达方式,根据区域内不同积水内涝深度划分四级风险。 1、典型历史积水内涝点位分布图
敢问钱在何方?金融“活水”支持县域生活垃圾污水处理设施建设
为贯彻落实党的十九届五中全会关于实施乡村建设行动的决策部署,落实中央财经委员会第十一次会议关于“全面加强基础设施建设,构建现代化基础设施体系”的要求,住房和城乡建设部、国家开发银行印发《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》,提出重点支持内容、建立动态项目储备库、优先信贷支持、建立协调工作机制等要求。住房和城乡建设部村镇建设司、国家开发银行行业三部负责人进行解读。
菌宝污水:污水处理案例16-17
16、我们厂采用厌氧-水解-一级好氧接触氧化-二级好氧接触氧化工艺。进水COD在1000mg/L以下;进水氨氮50mg/L;BOD5/COD在0.35以上。出水氨氮无法达标,如何解决? 答:你们的工艺应改变,这样是无法达标的,进水氨氮50mg/L(总氮还要高),BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化,COD在1000mg/L以下也不必用厌氧,可将厌氧池和水解池都改成好氧池(接触氧化),反硝化池不必另设,只要将目前的第一级好氧接触氧化池的溶解氧控制在0.5以下就可(是假设水解池和厌氧池都改成好氧池的情况下),因为还不了解各方面的具体情况,只是初步的想法。
菌宝生物:污水处理案例18-20
18、CAST工艺处理城市污水,BOD在80左右,MLSS在4000mg/L左右,目前DO在反应时控制在1.0~3.0,有时DO会超过3.0。现在污泥灰份较高,在恢复时应具体注意那些方面,大致控制参数是多少?以上的参数有什么不妥? 答:根据所介绍的情况,可能是污泥负荷过低引起污泥老化,应该增加排泥量,减少至选择池的回流量,减少曝气时间。
给水管网算最大时流量问题
请问工厂这个工厂的各各小时的生活用水是怎么求的,12.05和31.3要怎么用呀,麻烦各位讲解一下,毕设给我整麻了
大土木行业未来的转型会是怎么样&最近十几年会有新的就业方向吗?
不谈个人因素,土木类行业在我国尤其是东南地区确实呈下滑趋势,很多小设计院都接不到工程,整个行业的期望值变得很低。可能和很多行业相比较付出同样的劳动回报却大不相同,更不论这个行业门槛低,工作环境较差,技术价值得不到特别大的体现。题主利益相关:某老四校土院大二生,大二去了给排水。相对于刚入学时的冲动,我认真考虑了之后的就业环境、薪水方面,觉得跟我的预期并不相同,生活质量达不到要求(可以认为某种奇怪的心理作祟)。
五部门印发《苏州市区域再生水循环利用试点实施方案》
五部门印发《苏州市区域再生水循环利用试点实施方案》
如何有效地做好闭水试验?
排水管道工程关系着城市防涝及地下水和土壤被污染的生态问题,这就需要保证 排水 管道闭水试验达标, 有效地做好闭水试验 主要从以下几个方面 入 手: 1.排水管材的质量控制 1.1常见的质量问题 管材质量差,容易被压破,产生渗水,管材尺寸偏大,安装容易错口。
菌宝污水:污水处理案例14-15
14、老装置改造用来处理氨氮废水。采用水解+厌氧+两级好氧(接触氧化工艺)。污水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池),如果加大回流,水解池污泥流失很快(水解池由黑变清),并且后面的厌氧池溶解氧可达0.7。 为此尝试沉淀池底部回流(通过放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。请问:前置反硝化工艺,通常是回流的是好氧池出水还是沉淀池出水?
pvc110排水管地埋40公分能被车压坏吗
pvc110排水管地埋40公分能被车压坏吗
干旱地区划分的标准是什么?全国都有哪些地方属于干旱地区?
干旱地区划分的标准是什么?全国都有哪些地方属于干旱地区?
机械与给排水科学与工程哪一个好?
机械与给排水科学与工程哪一个好?
园区给水管为DN65,临时水源只有50管径影响使用吗?后期会有65管?
园区给水管为DN65,临时水源只有50管径影响使用吗?后期会有65管?
请问大家有算管网平差的软件吗?
请问大家有算管网平差的软件吗?
市政排水钢筋混凝土管安装
↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程 注册给排水工程师基础考试全程班 市政排水钢筋混凝土管安装: 1、管节的规格、性能、外观质量及尺寸公差应符合国家有关标准的规定。 2、管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应修补并经鉴定合格后方可使用。 3、管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管道中心及内底高程符合设计要求,稳管时必须采取措施防止管道发生滚动。
求助:城市河道生态治理技术导则RISN-TG030-2017
如题,作者住建标准额研究所,建筑工业出版社的书,那位大神有电子版没
有没有堰计算的公式(Excel)
有没有堰计算的公式(Excel)
市政工程下浮20%正常吗?
市政工程下浮20%正常吗?
突发!四川发生一起污水处理池清淤中毒事故,致3人昏迷(附:如何正确的清理污水井/池?)
四川发生一起污水处理池清淤中毒事故 2022年6月15日下午,四川资阳三名工人在污水处理池清淤时未佩戴防护器具,疑因吸入沼气导致昏迷,随后被送进医院重症监护室。目前,有两人已脱离生命危险。
室外管网如何综合设计?如何组织施工?
来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下:
上一页
APP内打开