绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路
线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。 绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。 当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不 一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100kO以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路
变频器基本结构与控制简介
1 变频器简介 1.1 变频器的基本结构 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。 1.2 变频器的分类
防爆电机检修有哪些工艺?
一、外观检查: 1、检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。 2、防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。 二、转子检查: 抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。 三、轴承检查: 拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。 四、定子检查: 1、定子铁芯、绕阻表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。
显示电路及故障(六)
二、行频自动跟踪电路多频数控彩显行频范围很宽,必须采用频率自动跟踪技术才能解决频率跟踪问题,一般采用微处理器进行频率跟踪、利用行频自同步电路进行频率跟踪和利用自同步行场扫描集成电路进行频率跟踪三种方法。前两种行频自动跟踪电路比较复杂,而自同步行场扫描集成电路由于内部设有频率自动跟踪电路,所以电路结构十分简单。联想LXH—1569型多频数控彩显采用的行场扫描芯片TDA4858就具有自同步功能。 三、行振荡和行激励电路.行振荡和自动相位控制(APC)电路行振荡器用来形成行频矩形波,外接的RC定时元件,决定了行自由振荡频率。行振荡器输出的矩形脉冲送至行激励级。通过改变外接的RC定时元件,可改变行振荡的自由振荡频率。
求VS1-24断路器熔断器手车图纸或图片
求VS1-24断路器熔断器手车图纸或图片!
变压器容量与额定电流的关系
变压器容量与额定电流的关系 变压器容量(KVA) 额定电流(A) 短路电压U% 变压器容量(KVA) 额定电流(A) 短路电压U%
请教典设环网问题
环网柜上电压互感器 JDZQ4-10 2只 10/0.1/0.22kV 1kVA PT二次侧是如何接线的,图上不是只有1个二次绕组吗?怎么出来2种电压。0.1可以是vv接法,那0.22是什么接线呢?请高手指教。
怎么算箱变高低压的电流
怎么箱变的容量500KVA
不锈钢电阻器比较适合在哪些行业的应用
相比其他产品来说,从安全经济适应环境等方面考虑,不锈钢电阻器产品有着广泛的应用前景。其在很多行业都可以看到不锈钢电阻器产品的应用,但是综合考虑上海晶犀不锈钢电阻器还是比较适用于冶金化工、矿山建筑、港口码头、地铁及机械制造专业的各类起重设备中作电动机起动调速制动用电阻器,变频器制 动电阻,在大功率电机的匹配成套电阻中更显优越性。随着电力系统的发展在高压配电自动跟踪消弧线圈阻尼电阻、谐波过滤电阻等领域被广泛选用。
27.5kV 和40.5kV电流互感器
LZZB-27.5和LZZB9-36的参数和尺寸都差不多。能不能用LZZB9-36代替LZZB-27.5?
电路板焊接方法总结下
手工焊接操作的具体手法在保证得到优质焊点的目标下,具体的焊接操作手法可以有所不同,但下面这些前人总结的方法,对初学者的指导作用是不可忽略的。 ⑴ 保持烙铁头的清洁焊接时,烙铁头长期处于高温状态,又接触助焊剂等弱酸性物质,其表面很容易氧化腐蚀并沾上一层黑色杂质。这些杂质形成隔热层,妨碍了烙铁头与焊件之间的热传导。因此,要注意用一块湿布或湿的木质纤维海绵随时擦拭烙铁头。对于普通烙铁头,在腐蚀污染严重时可以使用锉刀修去表面氧化层。对于长寿命烙铁头,就绝对不能使用这种方法了。
电压互感器在运行中的异常现象分析及解决
在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;当激磁阻抗差别较大,并使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值时,就会使电压继电器动作,发出接地信号,从而造成“虚幻接地”现象。
变频器恒压供水控制的几个问题
1、系统压力不稳,容易振荡?答:系统压力不稳,可能有以下几种原因:A、压力传感器采集系统压力的位置有问题,压力采集点选取得离水泵出水口太近,管路压力受出水速度影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。B、另外,如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。因为,空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度斯压力的变化而变化,水泵出水和通过气体传递压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。
国家电网需求表型分类及命名规则(新).pdf
国家电网需求表型分类及命名规则(新).pdf
手机常用元器件的识别与检测(二)
四、二极管手机中的二极管主要有以下几种: 普通二极管普通二极管是利用二极管的单向导电性来工作的,有两个引脚,一般为黑色,在其一端有一白色的竖条,表示该端为负极。 稳压二极管稳压二极管简称稳压管,是利用二极管的反向击穿特性来工作的。在手机电路中,它常常用于受话器(喇叭、扬声器)电路、振动器电路和铃声电路。由于手机电路所使用的受话器、蜂鸣器和振动器都带有线圈,当这些电路工作时,由于线圈的感生电压会导致一个很高的反峰电压,稳压二极管就是用来防止这个反峰电压引起电路损坏的。
变压器的常见故障分析及维护措施
变压器是电力系统的重要设备,其状态好坏,直接影响电网的安全进行。由于变压器在设计、制造、安装和进行维护等方面原因使绝 缘存在缺陷,抗短路能力降低,因此近年来主变 的事故较多,其中威胁安全最严重的为绕组局部放电性故障。根据国家电力公司对 2001 年全国 110kV 及以上主变事故的调查,得知绕组 的事故占总事故台数的 74.6%(福建省网为80%)。因此,提高变压器安全运行是极其重要的。 1 变压器故障原因分析
怎样快速学习成套设计、调试?
小弟刚开始接触行两个月,现在学习报价和设计,各位前辈老师有什么好的学习方法,能快速掌握成套的二次设计和报价。
显示电路及故障维修(三)
二、显示器系统控制电路分析不同的显示器采用了不同的系统控制电路,因此,其系统控制微处理器(CPU)引脚功能及控制过程不尽相同,即使所采用的CPU型号相同,如果CPU内部所设置的软件不同,其功能也不完全一致。联想LXH-1569型多频数控彩显系统控制电路框图如图10-8所示。 联想LXH-1569型数控彩显主要控制原理是:数控彩显的各种模式数据都存储在可编程存储器(EEPROM)中,CPU通过串行时钟(SCL)、串行数据(SDA)和存储器相连,当用户通过面板按键需要调整某项参数或调整显示模式时,CPU识别后从存储器中取出相关数据,再通过相关电路产生模拟电压去控制相应的电路进行工作,达到自动控制和调整的目的。CPU的5脚为供电端,4脚为复位端,7、8脚为振荡端。
变频器原理及基本知识(三)
变频器的寿命有多久? 变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护,可望有10年以上的寿命。 、变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样? 对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护、滤波电容器为消耗品,那么怎样判断它的寿命?
成套公司一年整,低压一次设计
想去上海,可以从事什么工作啊。。。
解决电压互感器常见故障的措施
采用了新材料、新结构的新型电压互感器,具有损耗小、精度高等特点,目前已在配电网及业扩工程中得到广泛应用。但是,由于操作不当等原因,电压互感器在运行中还有可能出现故障。笔者根据实践经验,总结出电压互感器的几项常见故障原因及防范措施。 从总体上看,电压互感器的故障集中在以下几方面:一是安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二次线随螺栓顺时针旋转,触及电压互感器底座铁板,极易造成电压互感器短路,这是造成电压互感器爆裂的主要原因。二是送电操作人员在通电前未对电气设备进行复检。三是未按安装工艺标准安装施工。因此,高压试验现场工作应安排在二次安装之后,并可通过试验报告所提供的数据(如电压比等)来诊断设备的制作工艺水平,从而避免人为原因造成电气设备故障。
自动布件计算箱体大小技术,引领智能报价新时代!
JS电气报价系统v3.0全国独创的两大专利创新技术:1、CAD扒图+智能识别技术;2、自动布局计算箱体大小技术。两大功能完全免费使用!!官网下载:www.jseqs.com一、CAD扒图功能简介1、扒图工具完美整合到CAD的工具栏上,无需输入命令;2、基本元件、块元件一键快速读取;3、智能识别近200个厂家的产品信息。二、自动布件功能简介1、智能识别元件清单;
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别
主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.
自动转换开关电器的正确使用方法
自动转换开关电器(ATSE),它由1个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路,并将1个或几个负载电路从1个电源自动转换至另1个电源是专用于电源转换的新型产品。可以说自动转换开关电器(ATSE)代表着电源切换系统类产品发展的方向。下面简单介绍一下电源切换系 统类产品发展的历程。 1 电源切换系统类产品发展历程 电源切换系统的相关产品大体分为三类:接触器类、空气断路器类、电源自动转换开关电器(ATSE)类,其中电源自动转换开关又分为切换部件为空气开关和负荷隔离开关两种。
电装产品质量的工艺研究(下)
焊接须用的辅助材料一般是松香助焊剂。在焊接发热元件时,不应加过多的助焊剂。当焊接温度超过60℃,助焊剂的绝缘性能有所下降,焊接后的残渣对发热元件有较大的危害,所以装配结构要易于清洗,特别注意元件和印制板问的缝隙,缝隙太小或周围元件过高都会影响清洗效果。 胶粘剂的选择和使用在电子装配过程中,也会用到胶粘剂,所使用的胶粘剂不能有酸性或腐蚀性,否则会严重影响电子产品的可靠性。在使用过程中,工艺人员须熟悉所使用的胶粘剂的成分和性能,在工艺文件中注明使用方法、施用量和固化时间。
显示电路及故障维修(二)
二、视频电路故障维修偏色偏色是指的当接受DOS信号时,整个屏幕在不同对比度和亮度情况下,底色和字符均不为白色或灰白色,偏色的根本原因是三个阴极发射的电子束比例失调造成的。解决方法是调整白平衡和暗平衡。 如果彩色显像管各阴极注入的三基色信号电压均相等,而红、绿、蓝三束电子束的栅极-阴极调制特性的截止点和斜率不相同时,会使屏幕暗白平衡不好。影响低亮度区暗平衡的主要原因是电子束调制特性的截止点不同造成的。
静止整流励磁异常的处理的介绍分析
励磁系统作为发电站的重要设备,能否正常工作,直接影响到发电站的安全、经济和稳定运行。本文总结了静止整流励磁装置一些不能正常启励建压的异常情况处理,供参考。 1 励磁电压互感器极性接反 某新机组安装完成电气试验、空转正常后,频率稳定在50Hz左右,投入启励开关,三相脉冲触发板指示灯不同时亮,励磁电压在10V左右,励磁电流在50A左右,逐步增加励磁给定值也无变化。检查发现:励磁变压器二次侧电压正常,而励磁电压互感器二次侧线电压不平衡。励磁电压互感器为V/V接线,说明其中一相电压互感器的极性接反。停机检查发现L3相电压互感器接反,将其一次侧接线反接后开机建压正常。
柜体结构 向成套设计
本人从事低压柜体结构设计 现在想学习成套方面知识 请问群里的大神说说 要学那些东西入门 好学不?成套比柜体吃香多了
电路板焊接方法完结篇
① 形状为近似圆锥而表面稍微凹陷,呈漫坡状,以焊接导线为中心,对称成裙形展开。虚焊点的表面往往向外凸出,可以鉴别出来。 ② 焊点上,焊料的连接面呈凹形自然过渡,焊锡和焊件的交界处平滑,接触角尽可能小。 ③ 表面平滑,有金属光泽。 ④ 无裂纹、针孔、夹渣。 通电检查在外观检查结束以后认为连线无误,才可进行通电检查,这是检验电路性能的关键。如果不经过严格的外观检查,通电检查不仅困难较多,而且可能损坏设备仪器,造成安全事故。例如电源连接线虚焊,那么通电时就会发现设备加不上电,当然无法检查。
浅析电压互感器常见问题的预防和解决方案
一、无源电压互感器工作时发热损坏问题分析与预防和解决方案 1.原因分析 无源电压互感器在绕线加工过程中,会造成漆包线针孔数量增加,使线卷匝间短路或存在匝间短路隐患,在无源电压互感器工作时,线卷会产生磁振动,造成匝间短路。无源电压互感器出现匝间短路现象时,原边工作电流会急剧增加,电压互感器会迅速发热,烧坏电压互感器。 2.预防与解决方案 a.在无源电压互感器生产过程中,电压互感器线卷浸漆充分能很好减弱线卷磁振动,使匝间短路机率大大降低。
EP精灵不能使用
在几台电脑上“EP精灵”都不能使用的原因是什么?
关于墙壁开关插座的发展分析介绍
长期以来,在宏观经济持续增长和房地产行业稳步增长的双重带动下,电器附件行业厂商数量和技术实力得到快速增长,新品牌不断涌现,产品种类愈发完善,但我们必须清楚地认识到在国际金融危机大背景下,机会与挑战并存,现阶段正面临产业结构调整、产业升级的难题,从电工企业自身来说,产业升级已经迫在眉睫。本文通过对我国墙壁开关插座的现状及技术分析,其目的是促进新技术的运用,使企业获得核心竞争优势,促进企业产业发展。
ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定
在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。 对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。 ESD保护方法为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2 kV等级的ESD保护所需要的面积。安森美半导体标准产品部亚太区市场营销副总裁麦满权指出:真正有效的ESD保护是不能完全集成到CMOS芯片之中的!
大家了解变频器如何进行选型吗?
变频器选型时要确定以下几点: 1)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。 2)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3)变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 II.电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
步进电机的结构和工作原理
步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机。步进电机的最大特点是其“数字性”,对于微电脑发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时您可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用.
电路板制作中的注意事项
印制板设计时应考虑的主要因素是:(1).印制导线铜箔厚度、宽度和长度,决定了导线的电阻、电容值及电流容量;(2).相邻导线的间距,将影响线间串扰;(3).电源线和地线布置,将影响信号间的公共阻抗干扰;(4).印制板上器件的布置,将影响导线的公共阻抗、空间电磁场干扰;(5).印制板的安装位置,将使印制板在运行中受到机器内部温升、元件振动等因素的影响。一、印制板导线的特性阻抗印制导线的特性阻抗可以参考下列公式。
电路设计中如何防止静电放电?(下)
堡垒的作用 利用板级ESD,你可以尝试建立一个堡垒,并在“护城河”上建立多个受控的接入点。连接到“城墙”之外的部分可以被广义地分成几个类别:协议受控的数据、低带宽检测和控制线以及高速接口。前两个比较容易处理,第三个具有一定程度的挑战性。让这三部分免遭ESD破坏有几种不同的方法。 不管最终产品是什么样,某种形式的保护性外壳将成为设备的一部分。隔离外壳内的电路是需要仔细考虑的第一道防线。在理想情况下,连接电路板地的金属外壳通常能起使用,但现代产品经常采用非导电性的塑料或其它现代材料。
超级电容器在轨道交通与微网储能领域应用优势
1. 超级电容结合了锂电池与铅酸电池的优点,比功率高是其最大优势 超级电容器能够在几秒内迅速充放电,循环寿命高,但比能量不高,结合了锂电池与铅酸电池的优点。如果说电解电容是百米短跑选手,现在流行的锂电池是长跑选手,那么超级电容更像是400-800米中跑选手。 2. 锂离子电容在微网中的作用大,是目前商业化应用最明朗的一个 LIC电容在微网中的作用主要是改善输出电流质量和支持瞬时高功率的负载补偿。2010年之后日本将LIC作为发展方向,目前比能量提高了三倍,到30wh/kg,一直以来是价格和成本问题制约其发展。预计今年可实现规模生产。
自愈式低电压并联电容器损坏的原因及对策
金属化膜并联电容器由于绝缘击穿时具有自愈性能(即自行恢复绝缘的性能),因此又称为自愈式并联电容器。在低压配电系统的无力补偿中,自愈式低压并联电容器已被广泛地使用,出现故障甚至损坏的情况也相当多。但损坏原因并不一定是质量问题:有时是因使用不当,有时是因电网本身的原因造成。尤其是后者的情况更为复杂。 为了更好地分析损坏的原因,在此简单地把自愈式低压并联电容器是以单面电晕处理的聚丙烯膜为介质,单面真空蒸镀金属层为极板,采用无感绕法而形成圆柱体,在圆柱体两端喷金,焊接引线,然后封装成为电容元件,最后把元件装在金属外壳中,成为电容器成品。
老年人建筑电气设计应注意的问题
1999年是“国际老年人年”,建设部、民政部联合发布了强制性行业标准——《老年人建筑设计规范》JGJ 122-99,自1999年10月1日起开始实施;2003年,建设部发布了强制性国家标准——《老年人居住建筑设计标准》GB/T 50340-2003,并自2003年9月1日起实施。中国是世界上总人口和老年人口最多的国家,到目前60岁及其以上老年人已超过1.3亿,占世界老年人口的1/5,超过了我国总人口的10%.面对数量如此巨大的老年人群体,服务于老年人的各种建筑应运而生,并且在质量和数量上都迅速发展。现结合某老年人建筑电气设计,讨论老年人建筑电气设计应注意的问题。