电机频繁烧毁,有各种保护,为什么呢?
化纤车间泵很多,1000多台,24小时运行,几乎每天都有电机烧坏,都有热继保护,且设定值为电机铭牌上额定电流,为何还这么频繁烧坏?热继到底起多大作用?1000多台中从冷却风扇到油泵电机每天都有一台要拉去修,这正常吗? 1.电机烧毁与电机温度相关,而电机温度则与电流、散热条件相关。热继电器只能保护电机在短时间电流增大很多的时候起作用,比如严重过载、缺相、短路等。假设在电机长期处于一般过载,电流不至于达到热继电器保护值,而且热继电器工作原理是依靠内部电阻发热产生双金属片变形来实现动作的,如果电流值不严重超高,继电器自身散热会导致其不动作。另外,即使电流不超标,电机自身散热不好,也会引起电机温度升高而烧毁。
时间继电器如何接线、接线方法及工作原理
时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。 时间继电器如何接线 | 时间继电器接线方法 第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
1拖2变频器频率不停跳动,通过这个方法完美解决!
有一台ENC易能1拖2的变频器启动之后,频率总是稳不住,三五个赫兹上下波动。 这种故障应该先检查外部回路给定信号的情况,如果是电位器给定,大概率是电位器本身损坏造成的,阻值的不稳定导致频率波动;如果是外部端子0-10V或4-20mA电流信号给定,也同样需要检查是不是信号源有问题或信号线受到外部干扰等。如果变频器给定信号没有问题的话,还有一种可能就是负载电流过大,变频器保护,电流高频率自动下降,电流低频率又上升。
变频器容易会引起电机烧毁?为什么?别让变频器背锅
为什么变频器会烧毁电机? 普通异步电机的散热是靠电机屁股后面的风扇吹风散热,如果长时间低频运行(就是长时间运行在电机的额定频率以下,电机转速低风扇吹的风量就小,从而使电机散热不良,太热了就会烧毁电机。电机有问题了电机电流就会增大。超过变频器的最大电流,变频器就会实施保护停止输出同时报一个故障代码告诉用户。 变频器显示OC就是过电流的意思。解决的办法是把电机换成变频专用电机,或者给电机加装一个散热风扇。或者是换功率大一点的电机。
电机对地绝缘为零为什么还可以正常启动
电机的电压380V三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0,但却能正常启动,运行时亦无任何异常! 电机本身无任何损坏,环境温度与湿度都在正常允许范围内!此现象并非单台设备的特例,这样的电机共有4台,均有同样的现象。 现场的工作人员在岗多年,只摇出过一次正常值,但据他说,他自己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘是正常的,但用常规摇测方式只能摇出0值!
玻璃钢材质快装登高脚手架
一、产品概述: 绝缘快装脚手架不导电,采用玻璃纤维(又称玻璃钢)和环氧树脂(PE)材质 ,整体无金属结构、牢固可靠,方便登高作业者使用。具有结构安全、外观美丽、耐腐蚀、抗老化、不导电、不冒火花、使用方便、安全程度高、绝缘性能强等特点,适用于500KV以下变电维护作业和高空作业,比如炼油厂、电脑机房、化工厂、航空业、电站、铁路、环保维修、气体工业、展馆等等,是目前绝缘升降台的理想替代产品。 二、产品特点:
什么是无功补偿的共补、分补、混补?
共补、分补与混补,简单说,是指补偿装置中,投切的是三相电容器还是单相电容器。 什么是“共补”? 传统的接触器,是三相一起动作的,就是说,吸合时,三相都吸合,断开时,三相都断开。这种情况补偿用到的电容器是三相电容器, 对整个三相电路同时补偿 , 我们称之为共补。也有称“三相共补” 共补的优点和不足:控制简单,价格低廉,可靠性好 ,检修维护方便。 对补偿控制器要求低。 不足之处,在三相不平衡的场合,无法补偿,或者越补越不平衡。
如何判断电机的首尾端?
可以用万用表先区分6个线头,把相通的两个线头分为一相,6个线头就可以分为三相了,然后再判断绕组的头尾。 具体方法:把万用表的直流毫安档打到最小一档,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线头上。当开关闭合瞬间,如果表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线头与万用表表笔所接的线头是同名端(均可以认为是头)。以此类推,便可以测出另外两相的头和尾了。 使用指针万用表来判断:
钳形电流表的5种主要用途
用途1:测量三相三线电路电流以及三相四线零线电流 钳形表一般是测量单根导线的电流,如果测量三相三线负载的电流时,同时钳入两条导线,则指示电流值应该是第三条线的电流。 测量三相四线零线电流方法与测量三相三线电路电流一样,同时钳入三条相线,此时指示的电流值就是零线电流值。 用途2:钳形表测量小电流 钳形表测量小电流,即使将档位调至最小的档位,读数仍然不是非常精准。因此,可以将导线缠绕至钳臂上,读取电流值。然后将电流读数除以匝数,即为实际的小电流数值。
认识电流互感器
1 、电流互感器的作用 (1 )将一次系统的电流信息准确传递到二次侧相关设备。 (2 )将一次系统的大电流变换为二次侧的小电流,使得测量、计量仪表和继电保护等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备绝缘的要求。 (3 )将二次设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好的隔离,保证了二次设备和人身的安全。 2、变比和准确度级 电流互感器的二次参数包括变比和准确度级。
变频器的5种控制方式详解!
导读: 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。 对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
电机有热继保护还频频烧坏是什么原因?
化纤车间泵很多,1000多台,24小时运行,几乎每天都有电机烧坏,都有热继保护,且设定值为电机铭牌上额定电流,为何还这么频繁烧坏?热继到底起多大作用?1000多台中从冷却风扇到油泵电机每天都有一台要拉去修,这正常吗? 看看各位电气大神如何认为的? 工友A: 电机烧毁与电机温度相关,而电机温度则与电流、散热条件相关。热继电器只能保护电机在短时间电流增大很多的时候起作用,比如严重过载、缺相、短路等。假设在电机长期处于一般过载,电流不至于达到热继电器保护值,而且热继电器工作原理是依靠内部电阻发热产生双金属片变形来实现动作的,如果电流值不严重超高,继电器自身散热会导致其不动作。
变频器39个疑问汇总解释,比师傅都强!
1、变频器 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 2、PWM和PAM的不同点 PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
当三相缺一相时,电机会如何?
我们在工农业生产中常常会用到三相异步电动机,三相异步电动机有各种故障,其中三相异步电动机缺相运行是电机常见的故障。下面我们来说说缺相时电机会怎样以及那些原因会导致缺相。 三相电机启动时缺一相 三相电机缺相运行是指电动机的定子绕组三相电源缺一相。在电机缺一相时,如果这时给电动机通电启动,那么电动机一般会发出“嗡嗡”的声音,并且电动机的升速比较慢。当电机所拖动的负载比较重的情况下,启动时达不到规定的转速,甚至启动不起来。这种状态如果长时间持续下去,电机会因为长时间的大电流导致电机过热,严重时会冒烟起火烧毁。
隔离开关基础知识
隔离开关的主要作用和组成是什么? 隔离开关的主要作用是使检修设备和带电设备隔离。隔离开关因没有专门的灭弧装置,故不能用来接通负荷电流(可接通小负荷电流)和切断短路电流。隔离开关主要由以下几部分组成: (1)支持底座:将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等连接固定为一 整体,起支持和固定的作用。 (2)导电部分:包括触头、闸刀、接线座等,其作用是传导电流。 (3)绝缘子:包括支持绝缘子、操作绝缘子,起导电部分对地绝缘作用。
ARD2F智能电动机保护器二次接线原理图
ARD2F智能电动机保护器二次接线原理图
电压变动对电动机的运行有什么影响?
(1)对磁通的影响 电动机铁芯中磁通的大小决定于电势的大小,而在忽略定子绕组漏阻抗压降的前提下,电势就等于电动机的电压。由于电势和磁通成正比地变化,所以,电压升高,磁通成正比地增大;电压降低,磁通成正比地减小。 (2)对力矩的影响 不论是启动力矩、运行时的力矩或最大力矩,都与电压的平方成正比。电压愈低,力矩愈小。由于电压降低,启动力矩减小,会使启动时间增长,如当电压降低20%时,启动时间将增加3.75倍。要注意的是,当电压降得低到某一数值时,电动机的最大力矩小于阻力力矩,于是电动机会停转。而在某些情况下(如负载是水泵,有水压情况下),电动机还会发生倒转。
三相电机电流过高的7种情况
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。 电源问题 电源方面使电动机发生过热的原因,有以下几种: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。
低压配电柜的分类和日常保养,GGD和GCK的区别。
什么是低压配电柜? 低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。 低压配电柜有什么用 1、便于合理配置电源 2、当线路出现故障时,有利于控制故障范围也方便快速找出故障点及时加以排除 3、便于分片安排线路检修,而无须大面积的停电。
UPS及蓄电池的运行管理、维护操作和常见故障处理
一、UPS维护的一般要求 UPS主机现场应放置操作指南,指导现场操作。 UPS的各项参数设置信息应全面记录、妥善归档保存并及时更新。 检查各种自动、告警和保护功能是否正常。 定期进行UPS各项功能测试。 定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况,检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠,并测量压降和温升。
电流互感器偏小,会增加电费吗?
对计量是否有影响主要看以下两种情况: 1、电流互感器的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。 例如:实际的额定电流约 45 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,倍率是 30 倍。当满载时(45 A),二次电流为 45 A ÷ 30 倍 = 1.5 A ,计量还是准确的。 2、电流互感器的一次额定电流选择过小,则大电流时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,而使计量误差增大,也容易产生较大的热量。
电动机三相电流不平衡的原因及表现!
一:三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在: (1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。 (2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。
变频器调试从这16个变频器参数设置开始!
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考相关的参数进行正确的设定。 1、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2、最低运行频率即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
配电箱的几个要点,你一定要知道!
电箱,适用于户内三相五线制低压配电系统中,额定电压为交流220/ 380V、额定电流为16A~630A 及以下、额定频率50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校等公共场所。 1、使用条件 1.1 正常使用条件1.1.1 环境温度: -15℃~+45℃, 24h 内平均温度不超过+35℃
什么情况下需要核相?核相的操作及判断方法
一、在什么情况下需要核相当两个或两个以上的 电源 ,有下列情况之一时需要核相:1.两个电源互为备用电源或者有并列运行要求时,投入运行前应核相;2.电源系统和设备在维修或改变后,投入运行前应核相;3.已经并列经拆相大修之后,投入运行前应核相;4.设备经过大修,有可能改变一次相序时,投入运行前应重新核相。 二、核相的操作及判断核相可使用450v或500v的交流电压表。
普通电流互感器可以当零序电流互感器使用吗?
普通电流 互感器 可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。而 零序电流互感器作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源,这两者之间名称上很相似,作用却大有不同,它们的区别及作用具体如何呢? 穿心式的电流互感器用作零序互感器从原理上没有问题,但是其灵敏度就有很大的差别。 1.普通电流互感器的作用
接入市电会引起UPS产生故障吗?
有些人会认为,UPS电源发生故障通常是由于本身内部发生问题,就盲目地去找UPS的自身的各个元器件的问题,其实,在UPS电源运行过程中,接入的市电也会引起UPS发生故障。 由于接入的市电,总的来说也是一个系统,不只局限于给UPS供电,同时还会给其他大型设备供电,当然一些人为或者自然灾害也会引起UPS发生故障。导致故障产生的原因有很多,可以从以下几点来分析: 1、当大型设备关机时,市电系统就会因为突然高电压的消失导致输出电压超过UPS额定值在一个周期或多达几个周期内,就很容易让UPS出现故障。
变频器的优点你听多了,这些缺点你必须也知道!
电机与变频器接线距离太长造成新电机烧火- 连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障? 分析原因:负载电机的电流不大,是变频器引起的,变频器距离电机太远了,变频器输出电流的谐波击穿砸间的绝缘,导致短路,可以用示波器测下电机侧的电流电压的质量。
箱变的避雷针怎么安装,有人知道吗,
箱变的避雷针怎么安装,有人知道吗,
变频器一上电就跳闸,为什么?
最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。 老厂房120A的塑壳,自带100ma的漏电保护,也是比较烦人,只能通过进线端引电。 在生活与生产中,经常要用到漏电开关。但变频器有些时候用的不多。大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关作为总开关。当采用变频控制时,问题就出来了,漏电开关用一点时间后,总是跳闸。 在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或者另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!
27条电气设备和导线连接的基本要求
电工作业是有一定的安全操作规范的,按照操作规范不仅可以提高设备的使用率和设备的使用年限,更能在一定的程度上保障电力人员的安全。 一,导线连接的基本要求: 1、连接点处接触紧密,接触电阻小,稳定性好,与同长度同截面导线的电 阻比应不大于 1-1.2倍; 2、接头的机械强度应不小于导线机械强度的 80-90%; 3、耐腐蚀,对于铝与铝连接,如采用熔焊法,主要防止残余熔剂或熔渣的 化学腐蚀,对于铝与铜联系,主要防止电腐蚀;
变频器常见问题解答
01 变频器 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 02 PWM和PAM的不同点 PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
变频器也会“过敏”?变频器过敏的原因有哪些?
当外来物质进入人体后,我们在多数情况下需要面临两种命运,其一是如果被机体识别为有用或无害物质,则这些物质将与人体和谐相处,最终将被吸收、利用或被自然排出。但若是这些物质被识别为有害物质时,机体的免疫系统则立即做出反应,将其驱除或消灭,这就是免疫应答发挥的保护作用,而这种情况就代表我们产生了“过敏”症状了。但是现在就有一个问题产生了,那就是免系统做出的保护反应是无法区分身体组织的有害还是无害,这样最终导致的结果就是免系统做出反应同时也 会损害到正常的身体组织,因此“过敏”症状对于人体的健康而言是非常不利的 。而像是 变频器 这样的电子电气设备是否也会存在“过敏”现象呢?答案是有。
低压配电柜相关知识大全
低压配电柜是什么作用?这个要看配电柜用在何处,如果是纯配电回路(比如酒店,小区等),那仅仅需要一个开关就可以了,也就是一个一个开关装在柜子里,有些人能够接触到的还需要给开关加漏电保护模块。如果是动力回路(如污水厂等)需要带动电动机的,那么就需要开关,接触器,热继组成电机启动回路,要求高的话需要软起,变频。补偿柜主要就是电容补偿了,一般一个断路器或者刀熔开关,在加接触器,电容,如果不是纯电容补偿的话还需要加电抗。上面只是说了大多数情况还有一些特殊的,自己多了解就是了。那么低压配电柜型号有哪些?它们各自又有什么特点呢?下面一起详细了解一下吧。
中性点三相不平衡会造成什么影响?
中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性点电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机、变压器附加损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。
高压柜操作及保养管理
一、适用范围 适用于变配电室高压柜部分设备、变压器清扫除尘,端子紧固。 二、作业要求及安全措施 按安全管理要求电气设备的电压分类: 高压:指电气设备对地电压在250V以上者; 低压:按电气设备对地电压在
三相异步电动机低谐波绕组的特点及应用
低谐波绕组在三相异步电动机运用中有多种形式,常见的如“△-Y”混接的正弦绕组、单双层混合绕组以及双层低谐波绕组等。其中单、双层混合同心式不等匝并按余弦分布的绕组形式(以下称低谐波绕组),与其它低谐波绕组相比,具有设计快捷,制造工艺相对简单等特点。 1低谐波绕组的特点 低谐波绕组是一种“高精度”的特殊单、双层不等匝混合绕组,就目前实际运用的低谐波绕组其本身结构而言,它综合了普通的单层和双层绕组的基本特征,并能有效地消除或削弱高次谐波,使综合谐波强度减小
反应釜模温机 35千瓦模温机 反应釜模温机厂家
现在接触反应釜模温机人是越来越多,油温机可以节省人力,提升加热速度,提高产品品质等优势已经在市场上面广泛的使用,目前有很多人在使用反应釜模温机的时候往往会发现油温机与客户端连接好以后开始升温但是过了一段时间后还是一直加热?大家都觉得这是哪里出现了问题,下面我们技术人员给大家介绍一下油温机为什么会一直加热常见的几种原因和处理的办法: 1.加热功率偏小。加热功率的计算是非常重要的,例如一副模具大约有8吨重,客户使用温度需要200度,假如选用加热显然是一直加热因为散热热量大于了加热量油温机当然会一直工作,这时候需要联系专业的厂家进行准确的计算选用合适的油温机来进行控温。
PLC控制柜维护保养21法则
一、为什么需要维护 1、为了延长使用寿命; 2、为了设备运行的稳定性; 3、这也是5S的一种体现。 二、不维护容易出现的问题 电柜太脏会设备短路,打弧,烧坏设备; 电柜风扇过滤网堵塞,散热不好会导致设备稳定性差; 湿度过大会设备短路; 某些大电流位置局部过热时间长了会烧坏设备。 三、准备工作 各种工具:螺丝刀,扳手,摇表,万用表,钳形电流表;吸尘器;热风枪,记号笔,锉刀等;
多大的电机才需要降压启动,你知道吗?
对380V、3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。 先说说现有的答案:(没说全的请大家补充) 1、电动机功率大于10kW; 2、电动机功率大于50kW; 3、电动机功率大于变压器容量的20%;