电流互感器偏小,会增加电费吗?
傻傻的弓箭
2021年11月19日 10:47:44
只看楼主

对计量是否有影响主要看以下两种情况: 1、电流互感器的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的  “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。 例如:实际的额定电流约 45 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,倍率是 30 倍。当满载时(45 A),二次电流为 45 A ÷ 30 倍 = 1.5 A ,计量还是准确的。 2、电流互感器的一次额定电流选择过小,则大电流时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,而使计量误差增大,也容易产生较大的热量。

对计量是否有影响主要看以下两种情况:


1、电流互感器的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的  “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。


例如:实际的额定电流约 200 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,就属于过载运行了,满载时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,计量误差增大,也容易产生较大的热量。


使用电流互感器注意事项:


电流互感器使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。


电流互感器的变比根据一次侧负荷电流的大小来定,选择略高于主电缆电流就行了,一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右,即互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。

相关推荐