源创电气带您分析进相器损坏的原因
金闸管排列不合适 12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。
江西10KV高压无功功率补偿装置
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中补偿装置致力于快速、稳定、长期,通过产生无功功率来提高电压稳定性,进而改善配电系统的电压质量与可靠性,高压无功功率集中补偿装置主要用6KV,10KV工频电力系统中进行无功补偿,提供功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,节省电网发电的能源及电力成本,充分发挥发电、供电设备的效率。
无功补偿设备变负载进相器的稳定故障率高居不下原因
无功补偿设备变负载进相器的稳定故障率高居不下原因 使用可变负载进相器的一般注意事项如下:电流波动大,电流大,硅控制权经常被击穿可以通过电话联系我们解决。 1.主电机启动必须关闭进相器内的空气漏电开关,输入设备才能通电。否则,服务器无法启动(按“开始”按钮也出现故障)。 2.服务器运行期间禁止拆卸进相器开关电源-断开进相器内空气漏电开关或吸入器连接的380V开关电源。否则控制器电子设备可能会被击穿。
电容补偿柜的五大补偿方式区别及各自适用范围
电容补偿柜的五大补偿方式区别及各自适用范围 电力电容补偿分为串联和并联两种。串联补偿是将电容串联在高压输电线路中,以抵消线路的部分感抗,降低输电线路损耗,提高负载端的电压。并联补偿是将电容并联在无功功率较大的负载上,以提高功率因数,减小无功电流,襄阳拓邦电气公司生产的无功功率补偿柜采用的均为并联电容器装置。 配电系统采用并联电容器进行补偿有五种方式,各种方式有不同的特点和适用范围。 一、个别补偿,电容器设在用电设备旁边,能做到就地补偿,对大容量电动机可在电容器与电动机之间加装一组自动空气开关或刀熔组合开关,但一般说投资较大,适用于经济连续运转的大容量电动机或其它大开进设备的无功补偿。
静止进相器和变负载进相器的运用区别
静止进相器和变负载进相器的运用区别 说到进相器,许多人不生疏。这里還是要唠叨一下进相器的基本概念和特性。 静止式进相器机是一款专业为绕线电机设计方案的一款就地赔偿设备,它的关键应用行业在混凝土,钢材,装饰建材,冶金工业,人造板材,矿山开采的生产流水线湿式球磨机、矿渣立磨、热磨机、轧钢机、粉碎机、辊压机、无缝钢管机里。基本概念是:根据检验电机转子控制回路电流量的转变,历经控制板的智能化系统解决,能全自动追踪电机额定功率的转变,操纵软启动器把50Hz的沟通交流交流电源转化成与异步电机的电机转子电流量頻率同样的电势EF,释放到缠线式异步电机的电机转子绕阻上,以更改电动机的电机转子和电机定子电流量的位置。使异步电机的功率因素全面提高,从电力网汲取的无功负荷大大减少,电机定子电流量大幅度减少。其关键特性是:能明显减少电机和输电线路上耗损,节省电磁能,改进电力网供电系统品质,减少电机温度,具备显著经济收益和社会经济效益。
中性点接地电阻柜的工作原理
我公司生产的接地电阻柜首先要保证产品质量有的客户一直要低价,低价,选用的原材料之类的不管。我们做数据中心的电阻,行业间大家互相压价,可是大家不知道的一方面是,每年电阻柜烧的有很多,带变压器的变压器烧的很多,如果烧一台,可能多台都白做了,信誉下降,更多的是自己的信心下降。我们100安的都用130安的片子,一直不敢换,我们用4个单元,好多家用2组,6kV的才用1组。这样的公司都是主做别的产品,临时做几台。10S能坚持6S就已经很不错了。我们1000安的用户没有通知做报告,温升不到500℃,国标720
电机不使用软启动柜直接启动会造成哪些后果
各类工业生产离不开大功率电机的应用,一般来说电机使用功率在超过30KW就需要使用软启动柜了,与其它也可以实现降压的设备相比,软启动柜在价格上占有一定优势,可以应用在大功率电机,且可以使电机启动平滑,也更加环保。大功率电机在不使用软启动柜的情况下直接启动,对电网、对电机使用年限、对其它用电设备都会造成不良影响。 在不使用软启动柜的情况下大功率电机直接启动,对电网的影响主要表现在
高压笼型电机水阻启动柜的特性
笼型水阻启动柜可用的电动机是沟通交流永磁同步电机,交流鼠笼型异步电机是水利工程、油气田、水电厂运用普遍的用电机器设备。这是反电动势主导的负荷,因此以反电动势来均衡另加工作电压,电动机反方向伴随着电机转子转速比的提升而慢慢增大,电机在起动时冲击量大导致电流量增大,电动机容积很大时会对电力网以及他负荷导致干扰甚至损害电力网的运作,为了减少启动电流量,使电动机平滑稳定的启动,这时候就要选用笼型水阻柜启动。
抢修:带电更换瓷体断裂的跌落式熔断器
设备现象描述 2020年12月28日,某供电所运维人员发现10kV某线路某分支跌落式熔断器C相熔断跌落,瓷体断裂,现场无外破痕迹。如图1-图2所示。图中熔断器上引线完好,瓷体断裂后,熔断器上接线柱下挂至下接线柱附近,上下接线柱之间仍有电气连通。 图1 断裂瓷体的跌落式熔断器正面 图2 断裂瓷体的跌落式熔断器侧面
高压电缆接地环流异常原因分析及典型案例
一、电缆接地环流简介 110千伏及以上电缆采用单芯结构,其工作电流产生的交变磁场将在金属护层上产生感应电势,若护套通过大地形成通路,金属护层上将产生接地环流。
变负载进相器的作用和运行原理
变负载进相器是串接在电机转子回路中,当电机运行进相时,进相器通过转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理,适时发出触发指令经过触发板的放大,控制由12只晶闸管组成的交-交变频装置,将工频电源变为和转子电流同频且相位超前的电势叠加到电机转子回路中,改变转子电流和转子电压的相位关系,减少功率因数角,最终使电机本身的功率因数得以提高,定子电流得以下降,达到对电机补偿的目的,同时单片机对电机状态进行跟踪,自动调整补偿量实现动态补偿。
软启动柜在压缩机上的应用
在电路设计中,小功率的电机可以直接启动,因为启动瞬间电流小,一般不会对电网造成冲击。如果是大功率的电机,启动瞬间的电流是正常运转电流的4到7倍,因此需要使用软启动的方式。对于压缩机来说,7.5kW以下都允许直接启动,但是对于超出这个功率范围的压缩机,还是建议使用软启动设备,不能直启,否则在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击非常大,会影响同一电网所带其他负载的正常工作。 正常来说,通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这个过程叫电机软起动,这种附加装置就是我们说的电机软启动柜。软起动这个说法是相对直接起动而言的,
求大神告知,谢谢
问题:左侧的是低压吗?求大神告知,谢谢!
什么叫智慧输电线路?
为积极落实国网公司关于建设智慧输电线路的总体要求,旨在打造具有本质坚强、实时感知、全息互联、自主预警、智能处置等特征的智慧输电线路,构建输电线路数据管理全景化、运行状态透明化、诊断决策智慧化及设备修复高效化的“四化”管理体系,国网湖北检修公司在500kV道吉二回线开展智慧线路试点建设,内容涵盖12个输电典型物联应用场景,共包含建设内容36项。
变负载进相器和静止式进相器的区别
经常有客户向我们咨询变负载进相器和静止式进相器有什么不同,某些场合怎么别人用的静止式进相器,你们怎么建议我用变负载进相器。下面我们一起了解一下变负载进相器和静止式进相器的区别在哪里。 应用场所不同 LVP进相器适用于变负载的场合,尤其是突变式负载,普通静止式进相器只适用于恒负载或者负载变化量不大的场合。 工作控制原理不同 普通的静止式进相器是通过转子电流传感器采集转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理后对电机进行实时补偿
进相器的维修经验
静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,故障一般分三类:一、外围设备故障;二、控制部分(变频、控制、触发板)故障,三、可控硅故障 进相器故障 一、 外围故障 外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。 此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上
软启动柜应用中需要定期检修的十个维护项目
软启动柜性能稳定,使用效果良好,作用强大,保护功能齐全,对于大中型电机,软启动柜应用只要在合适的环境,使用的方式正确,不容易出故障,基本上也不需要经常保养,但是我们今天要说的十个项目是需要注意进行定期检修的,这是保障设备工作效率的前提,因为具有一定的危险性,我们还是建议让相关的技术维修人员来操作。 软启动柜的检修保养可以将主要的电器元件拆下来,也可以直接操作,但是注意若是直接操作应先断开主电源和控制电源,并锁上设有本回路配电开关的配电箱,注意保养过程中严禁他人碰触配电开关,防止出现触电事故,而这也是我们不建议非软启动柜技术人员操作的原因。对设备进行检修保养,主要有十个项目,分别为:
源创电气分享绕线水阻起动柜的基本维护事项
因为行业需求,大量机械设备得到了广泛应用。源创电气和大家分享绕线水阻启动柜的基本维护。 1、要定期检查水箱的液位是否过低,票面值在水箱盖10厘米以下时,应及时加水。 2、由于水质、电解质挥发等原因,如果起动器需要很长时间,可能会发生启动性能下降的现象。一起动电流变大或启动完成后可以加一点水,电动机无法达到额定速度(即电动机无法启动)可以加一点电解粉。 3、要定期检查主电机转子星接触器(又称短接接触器
源创电气带您分析进相器损坏的原因
金闸管排列不合适 12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。
风电场工程可行性研究报告编制办法(最新版)
希望对作风电的朋友有帮助。
水阻柜的日常维护细则和检修安全规章
水阻柜在现代工业中的应用也非常广泛,那么水阻柜在平时维修注意事项有哪些,我们可以一起了解一下。 操作工要严格执行水电阻器启动柜的安全操作规程打开离心水泵,不可违背技术规范实际操作。 2、全部检测、维修实际操作均务必在关闭电源的状况下实行。 3、检修工或是电焊工必须要按时依照规定对启动装置开展查验维修,不可跳开维修新项目。 4、在水电阻器启动柜周边改装安全装置,以防产生走电安全事故。
水阻柜液位报警影响电机运行吗
水阻柜学名液态软起动柜,顾名思义,是以水为载体,同电解粉MEP-3H配制成水溶液,装三相高绝缘耐腐蚀耐热的水阻箱中,有配置可上下移动铜制电极板,形成一个可调水电阻装置,这种水阻柜大家又称液体电阻柜,也可以称为液阻柜。此技术发源于日本,在19世纪80年代中期被引进到华夏大陆,在当今大容量高低三相交流压电动机上得到广泛的应用,现阶段比较适合中国的国情。由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的7倍以上,一般上一级变压器的容量都承受不了,有些电动机自身也不允许这样大的起动电流,特别是特大功率的电机,必须加装软起动设备,否则会造成变压器二次开关柜跳或者电动机多次高温起动导致绝缘下降出现匝间短路等大故障。
水阻柜液位报警影响电机运行吗
水阻柜学名液态软起动柜,顾名思义,是以水为载体,同电解粉MEP-3H配制成水溶液,装三相高绝缘耐腐蚀耐热的水阻箱中,有配置可上下移动铜制电极板,形成一个可调水电阻装置,这种水阻柜大家又称液体电阻,液体电阻柜又简称为液阻柜。此技术发源于日本,在19世纪80年代中期被引进到华夏大陆,在当今大容量高低三相交流压电动机上得到广泛的应用,现阶段比较适合中国的国情。由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的7倍以上,一般上一级变压器的容量都承受不了,有些电动机自身也不允许这样大的起动电流,特别是特大功率的电机,必须加装软起动设备,否则会造成变压器二次开关柜跳或者电动机多次高温起动导致绝缘下降出现匝间短路等大故障。
35kV充气柜 40.5kV 气体绝缘开关柜 样本说明书
RMR-35kV 充气柜 C-GIS气体绝缘充气开关柜额定电流630A-3150A,额定电压 24kV,35kV,40.5kV
变负载进相器的稳定故障率高居不下原因
关于使用变负载进相器的注意事项如下: 如果发生其他问题,例如电流波动大,电流大。 1.主电机启动必须关闭相位内的空气漏电开关,输入设备才能通电。否则,服务器无法启动(按“开始”按钮也出现故障)。 2.服务器运行期间禁止拆卸吸入器开关电源-断开吸入器内空气漏电开关或吸入器连接的380V开关电源。否则控制器电子设备可能会被击穿。 3.设备大修后,或暂时停止使用常备设备再打开时,一次进入前,要在机柜的操作模块上确认电灯一切正常