源创电气分析无功功率的就地补偿
电动机无功功率就地补偿技术是推广的一项节电项目。大力推广这一新技术,对节能具有十分重要的意义。在煤矿井下,由于低压供电负荷距离变压器较远,采用电动机无功功率就地补偿技术除了节约电能外;还可降低线路压降、使电动机易于起动。 1、电动机就地补偿容量的选择 电动机就地补偿容量的选择,一般应以空载时补偿其功率因数至1为宜,不能以负荷情况计算。因为以空载情况补偿,则满载时仍为滞后。若以负荷情况补偿至cos=1,空载(或轻载)时势必过补偿(即功率因数超前)。过补偿的电动机在切断电源后,由于电容器之放电供给电动机以励磁,能使仍在旋转的电动机成为感应发电机,而使电压超出额定电压好多倍,对电动机的绝缘和电容器的绝缘都不利,因此,感应电动机就地补偿的电容器容量可由下式确定:
电缆桥架的选用与计算方法,实用!
(1)电缆桥架型式及品种的选择 1)需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2)强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3)除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
软启动柜烧坏的原因及故障分析
软启动柜作为电子工业中很普通的产品之一,偶尔会遇到一些不该发生的故障,比如电机软启动烧坏。这种故障往往与软启动厂家的装配水平,和工艺控制有关,往往原料把关不严、工艺检测不到位是重点。 一般来说电机软启动烧坏的原因有哪些呢﹖首先我们先来说一说软启动器坏掉会表现出什么现象。 一种:软启动器参数无法设置,按设置键显示536或其他随机数字,怎么也无法设置参数。原因:很典型的参数混乱现象,主要的原因就是软启动器受到强烈的电磁干扰,造成控制板程序出错。解决方法:重新烧录控制程序。
静止式进相器的维护方法
为保证静止式进相器长期运作,维护方法需要注意以下几点: 1.主电机启动前需要盖上静止进相器内的空气漏电开关,使静止式进相器插电,不然,服务器没法启动(按启动按键失效)。 2.严禁在服务器运作期内断开静止式进相器开关电源—断掉静止式进相器内的空气漏电开关或断开静止式进相器所接的380V开关电源。不然,会使服务器泊车。 3. 当设备大修后或静止式进相器停止使用一段时间又再次开启时,在进相前要观察柜里操
开关柜智能操控装置开关柜智能操控装置
开关柜智能操控装置开关柜智能操控装
2016年国家电网公司配电网工程典型设计四、10千伏电缆分册CAD版
2016年国家电网公司配电网工程典型设计四、10千伏电缆分册CAD版
软启动柜的调试注意事项
软启动柜是功能产品,是一种调压器,实现电机软起动,在工作完成后就会退出,对使用的设备起保护作用,新的软启动柜在使用前需要进行调试,使用环境选择启动方式,这是很重要的一步。一般来说,源创电气会为客户进行上门调试服务,我们对多年来的设备了解以及调试工作做了一个总结,在对设备进行调试时应该注意: 一、调试顺序 首先是依据应用状况选择发动方法和发动时刻,对负载大的功率一般的软发动器,发动时刻应越长,当电网供电质量要求比较高时,可选择限流发动,同样负载越大,发动时刻应越长;其次是手动盘车、空投控制回路、电机空转、带负载运转。带载盘车查看电机能否正常灵敏滚动,否则绝对不能发动,查看风机、电机和软发动器的电压、电流、功率以及电机的极数;还要注意在电机接入软发动器之前进行电机的绝缘电阻查看,由于发动回路由可控硅元件组成,当电机和软发动器相接后如用高压兆欧表测电机绝缘电阻将会损坏可控硅。
电机软启动柜容易出现的故障
电机软启动柜的应用已经很普遍了,其原因在于大功率电机的应用增多。任何设备在使用中都可能有故障产生,其中软启动柜的常见故障分别有几下几种: 1. 电机无法启动 出现应用软启动柜电机无法启动的情况的原因可能有两种,一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,第二种原因很常见,就是启动参数或启动曲线不合适导致的电机起不来,这样的情况一般用户是很难看到的,因为厂家为用户所提供的设备都是经过调试合格,运行良好在一次经过调试后,基本上之后就无需再进行调试工作了。
水阻柜中关于电压偏差和电压损失的理解
关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做水阻柜的朋友不要忽略了,配电线路长度对线路压降所造成的影响,所以配电设计中除了负荷计算、照度计算、短路计算等外,还有个基本功要掌握,即电压损失计算。在此之前,我们要弄明白“电压偏差”和“电压损失”的概念,不然将会出现认知上的错误,从而造成过度设计。 (1)电压偏差 实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,以百分数表示: 实际运行电压为用电设备端子处的实测电压值。标称电压如:
35kV钢管杆问题
原有35kV架空线路钢管杆,该杆的为终端杆、架空线接电缆下地,现在架空线要拆除,业主不想做电缆中间头连接,也不想拆这根杆,想直接在杆上拼接电缆终端头,这样是否可以实施? 另外求35kV钢管杆的基础图,拜谢!
静止式进相器如何操作及维护
静止式进相器正确操作及使用步骤源创电气带大家了解一下。 (—)开车: 1.打开进相器前柜门,合上空气开关(QF1、QF2),进相器电源接通,柜体面板上的绿色指示灯亮(E1),等待主机起动,关闭柜门。 2.主机起动,一直到起动完毕,主机正常运转为止。 (二)投入进相: 打开柜门,观察控制单元是否正常。控制单元正常时,各指示灯显示如下: 1.主板〈中间一块〉,除上面三个指示灯(L1、L2、L3》周期性循环显示外(注意:此指电机在运转时的状态。若电机未转,该三灯为随机状态),其它五个灯一直亮着。
高压固态软起动柜的应用优势
高压固态软启动目前已被广泛使用的笼型电机组软启动装置,高压固态软启动柜可根据不同现场实际情况设置启动参数、关机相关参数及保护功能设置。 高压固态软起动柜是基于晶闸管的软起动方式,在性能方面具有后期维护和传统的液体软起动功能。高压固态软起动的缺点是什么?我们可以一起了解一下高压固态软启动柜相关的优势性能和缺点。 高压固态软启动的优点: 1、使用年限长,采用晶闸管无接触电子软件,用高数字触发器和光纤、装置的高、低电压制作,性质好。
导出T3的命令是什么
由于当前CAD加载的插件比较多,导致每次点击天正菜单整图导出的时候都会假死一会,我想求助一下 1.怎么用发命令的方式来导出T3格式? 2.天正的命令使用文档在哪? 以后可能都会是用命令来快捷使用功能,尽量不弹出对话框
图解35千伏变电站直流系统接地故障及应对安全措施
导读 变电站直流系统是一个独立的电源系统,不受站用变和一次系统运行方式改变的影响,为变电站保护装置的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠地不间断电源,同时为断路器的分、合闸提供操作动力电源。直流系统自身的安全可靠运行对变电站的安全稳定运行具有重要意义,我们在分析、处理直流系统接地故障分类时,针对性的提出故障查找方法及应对安全措施至关重要。
进相器的维修经验
静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,故障一般分三类:一、外围设备故障;二、控制部分(变频、控制、触发板)故障,三、可控硅故障 进相器故障 一、 外围故障 外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。 此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上
3KV,6KV,10KV高压固态软启动柜主要特色详解
3KV,6KV,10KV高压固态软启动柜主要特色详解 高压固态软启动柜有哪些主要的特色呢?湖北高压固态软启动柜批发,湖北高压固态软启动柜厂家就来跟大家讲讲。 一、免维护 可控硅是无触点的电子器件,不同于其他类型的产品需经常维护导电液体和部件等,把机械寿命变为电子元件使用寿命,连续运行数年也无需停机维护。二、安装使用简单一个完整的电机起动控制和保护系统,安装时只需连接电源线和电机线即可投入运行。在加高压运行前,允许使用低压对整个系统进行机械及电气测试。具有自检测,自学习和自动设置起动参数的功能。
10KV高压固态软起动器的性能特点
高压固态软起动器有哪些性能特点呢?高压固态软起动器哪家好,高压固态软起动器厂家就来跟大家讲讲。 给大家讲讲高压固态软起动器的性能特点: 1、采用原装进口串联用晶闸管及专业绝缘材料与现代电力电子控制技术相组合,专业设计制造。适合大中型电动机特性和特点得高压固态软起动装置。2、可靠性高:装置的主要电路采用组件式结构,模块化安装方式。具有多重过电压吸收、保护技术。对瞬态的dv/dt、雷电冲击电压、操作波过电压、暂态过渡过程进行多层限幅钳位。对di/dt、阀开通过程均压、阀关断过程的均压都有独特的措施和方法。
软启动柜的分类及其各自的特点
软启动柜的主要作用就是控制电机,瞬间启动会导致大电流的电机实现平滑软启动,大功率电机的启动达到使用要求,保护电网的同时,也保护电机本身。软启动柜的使用是连接在电源与电机之间,可以实现软启动的同时,对于个别电动机来说还可进行软停车,并且还具有多种保护功能。如今的软启动设备技术已经趋于成熟,应用广泛,类型多样,一般常用的有以下几个类型: 在线运行软启动柜: 软启动柜是我们国内用电比较少的在线运行软启动柜,如今现有的这个类型也多是国外的品牌,如施奈德、西门子等。软启动柜全程参与到电动机的启动过程及之后的运行中,这会造成资源的浪费,也会导致晶闸管的损坏,使晶闸管散热量太大,更重要的是造价昂贵。
水阻柜日常使用注意事项
大家都知道水阻柜都需要加水和电解粉溶解,通过电机转子回路串入液体电阻,从而实现电机降压无冲击地平滑起动。水阻柜在日常的工作中需要注意哪些事项,能够避免水阻柜出现不必要的故障,同时延长水阻柜的使用年限。我们可以一起了解一下。 1、操作工要严格执行水电阻器启动柜的操作规程打开离心水泵,不可违背技术规范实际操作。 2、全部检测、维修实际操作均务必在关闭电源的状况下实行。
防凝露装置的作用是什么?
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
静止式进相器具体使用操作流程
静止式进相器是近些年来绕线式电机无功就地补偿的高新产品,使电机时刻处于补偿状态,范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。 静止式进相器对节约能源、单位产品成本、提高企业的经济效益具有重要意义,故近年来在水泥、建材等球磨机上运用非常广泛。 静止进相器对于不熟悉的操作人员,应注意正确使用操作,以确保设备能正常工作和运行。
30m避雷针组装图.
30m避雷针组装图CAD.大家需要可以借鉴一下
配电柜铜排选择时需注意的九个事项
配电柜铜排选择时需注意的9个事项!进相器厂家为你介绍!在选择铜排时,需注意: (1)一般要选择铜、铝排的宽度应与断路器的出线端宽度一样,在直接负荷侧可适当的减少母排的厚度,以满足要求;而在分支母线与断路器连接时,母线冲孔为圆孔,进行连接,MNS/GCK在下进、出时分支零排不必制作,但进相,出相要制作。 (2)柜内零排和地排根据进出线方式确定安装在柜前还是柜后;低压计量柜为方便安装互感器,铜排在计量室内应断开,用搭接块连接,搭接块的长度应满足互感器安装检修的标准,其它直接连接,大于等于4000A以上采用绝缘板母线夹固定,禁用绝缘子。
高压笼型电机水阻启动柜安装调试步骤
水阻启动柜的安装及调试,有时虽然有图纸等资料,但如果对高压电机水阻启动柜不了解,在操作上就可能会遇到很多问题。在这里水阻柜厂家源创电气教您如何完成正确的安装及调试,以至少走弯路: 1、安装就位 水阻柜软启动装置安装前,首先应确保安装基础符合《建筑电气安装工程质量检查评定标准》GBJ303-88的要求,并参加柜体基础安装施工。水阻柜软启动装置拆箱后,应首先保管好随机文件资料,并根据装箱单检查随柜备件、附件是否齐全,并作好相应记录,然后检查有没有明显的损坏。如没有问题,可采取垂直吊装的方式实施就位。三面组合柜的安装务必仔细检查,确保从柜体正面从左至右布置的相序为
水阻柜电解粉的特征及用途
电解粉的特征: 纯净的电解粉外观为白色粉末或细粒结晶,味涩,易溶于水。稳定性较强,但高温下也可分解。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分会结成硬块。吸湿性也很强,很容易结成硬块,在高温下也不分解。易溶于水,用电解沉积法制得的粉末。 电解粉的用途: 电解粉有多种叫法,是为液阻软启动器调配液体电阻的电解粉。电解粉的行业名称有:电机软启动柜电解粉,水电阻软启动柜电解粉,液阻软启动柜电解粉,液体电阻软启动器电解粉,水阻软启动柜电解粉,电机软启动动器电解粉,水电阻软启动器电解粉,液阻软启动器电解粉,液态电阻软启动器电解粉,水阻软启动器电解粉。水电阻启动柜电解粉在