如何搭建医用口罩净化车间
2020年因为疫情的关系,医用外科口罩成为人们生活中必不可少的必须品,需求大,市场的供应量自然就要变大,由此也诞生了很多新的口罩供应商,那么口罩的生产环境应该有怎样的标准呢,下面我们就来聊聊: 1、 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械生产质量管理条例》来看,合法合规的口罩厂应具备与口罩相适应的生产储备场所、环境条件、生产设备和专业技术人员生产,符合国家标准和国家有关规定。医疗器械分为三类,口罩属于第二类,所以生产环境必须达到洁净度10万级以上。生产环境必须无尘、无菌,有特殊要求的口罩必须在规定的恒温恒湿条件下生产。
为什么一次回风系统这么耗能还这么人用?
为什么一次回风系统这么耗能还这么人用?为什么不用二次回风?我看了好多图纸都是用一次回风系统,难道仅仅是因为二次回风控制比较难吗?
洁净空调系统设计和一般空调设计有何不同?设计时要计算哪些参数
洁净(净化)空调—以空气微粒数为主要控制对象——满足生产要求(洁净度)。 什么是洁净室? 特殊设计的房间,要控制空气中的尘埃粒子数量,在设计上要控制尘埃粒子对房间的侵入、生存和存留达到最小,以及相关的温度、湿度和压力得到必要的控制。(摘自:ISO14644-1) 专门设计建造的有限空间,在空气微粒、温湿度、空气压力、空气压力流动方式、空气运动、震动、噪声、滋生微生物以及照明方面进行了特殊的控制。
干货分享--新洁净室设计教程
来源:网络 如有侵权请联系删除 洁净室是空气悬浮粒子浓度受控的房间,其建造和使用方式可最大限度减少房间进入的、产生的和滞留的粒子。房间内的温度、湿度、压力等其他相关参数均按要求受控(ISO14644-6)。 洁净室的四大技术要素: 一、送风至少经过三级过滤(粗效、中效和高效),并且高效过滤器应设置在系统的末端。 二、洁净室应有足够的净化和空调的送风量。 三、洁净室应维持必要的压力梯度(正压梯度或负压梯度)。
459平方万级车间,286平方30万级车级,需要配多大的空调
TV模组产线,发热量不高,高度2.6米,温度:18-23°C,湿度50正负5度
干盘管通7°C冷冻水各位感觉怎么样?
如题,个人感觉只是干盘管会析出少量冷凝水,但是至少比FFU+风机盘管好,毕竟风机盘管多个风机,噪声更大。况且风机盘管也析出冷凝水。所以只要干盘管做冷凝水接水盘按照风机盘管接水盘设计就会ok?各位认为如何?(为什么不用14°C,因为14°C最多只能达到4°C的送风温差,在车间大发热的情况下需要8°C(甚至更高)的送风温差)。
洁净空调系统施工要点介绍
随着洁净室的应用,洁净空调的使用已越来越广泛,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。本文通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。
天加、吉荣、雅士、欧科。这些牌子的优势
我想请问大神们,天加、吉荣、雅士、欧科。这些牌子的优劣势分别是什么?他们的特色或专利技术都有哪些?
定风向可调风量回风口的疑问
请问,洁净室的定风向可调风量回风口是否为厂家定型产品?是否可以自己设定尺寸?
关于压差,正压方法和负压方法风量计算
在维持房间正压的时候,用换气次数实现正压,是不是: 送风量-排风量-回风量=换气次数风量。这样算对吗? 那在维持房间负压的时候,怎么进行计算
要如何才能获得土木币
要如何才能获得土木币呀,比较快的方法
(shengwuyiyao)检测实验室
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
请教下高手 特灵螺杆机开机报故障 蒸发器制冷剂压力低 和低冷媒吸气压力
10天前就出现过这两种故障 最后我直接用压力表把冷凝器的制冷剂手动放到蒸发器里面 又好了 开了10来天 今天又出现这样
满满干货!详解洁净室系统
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 洁净系统控制: 洁净度-尘埃粒子数: 压差: 相邻洁净区房间之间的压差应为10-15帕斯卡(指导值)。--EUcGMP(欧盟) 洁净区与非洁净区之间、不同等级洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡,相同洁净度等级不同功能的操作间之间应保持适当的压差梯度,以防止污染和交叉污染。--新版GMP 相邻洁净区房间之间的压差应为12.5帕斯卡。--FDA
冬季热湿比线确定。
大家都知道热湿比线的作用是确定送风状态点。但是在工作中,往往业主只给出个平面图,提出温湿度要求,就要你设计了。那么余热量和余湿量要怎么算呢?我个人理解是,余热量是除新风负荷外的所有负荷(包括围护结构、人员、灯光、设备发热、物品等),余湿量就是人员和有暴露在空气中的水产生(洁净厂房内一般不会有多少水)。我这样算往往热湿比会很大两、三万的样子,热湿比线已超出刻度范围,我觉得是不是我的算法有问题,请教大虾们。
医院全套图纸(暖、装、电、气、给)
外科手术部的工艺布置以及给排水、净化空调、电气、医用气体管道
暖通空调清洗消毒
当前疫情之后暖通空调的消毒清洗工作该如何开展?
药厂洁净室墙板
聚苯板过不了消防不能用岩棉和玻镁夹芯板比较哪个好用呢
新风系统设计所有技巧
在介绍新风系统设计之前我们先来了解一下新风的好处:避免空调病的产生可以有效的排出细菌等清除室内的各种异味,净化空气不用开窗也能享受自然的新鲜空气增加室内含氧量了解了新风的好处后,也就可以看出新风的重要性,而要达到以上这些标准需求,就需要对新风系统进行合理的设计,不然新风效果会大打折扣的。新风系统设计主要有五种类型1、新风经集中冷热源中央空调机处理之后再进入到室内2、新风不经过任何处理直接被这入到室内
洁净手术室设计培训教材
来源:网络如有侵权请联系删除(一)洁净手术部的组成洁净手术室1级、2级、3级、4级、负压(正负压转换)传染性疾病或对传染性病人作手术时,要在负压(或正负压转换)的手术室中进行。(二)手术室的级别划分 级别 洁净度级别(FS 209标准) 菌落数CFU沉降法 (浮游法) 用途 Ⅰ级(特别) 中心100级,周边1000级
请教3000平方电气装配无尘室千级方案选择!
请教下,2000-3000平方的无尘室,电子装配车间。洁净度千级 (1)洁净方案1=采用乱流型洁净方案设计,按照规千级规范换气次数设计,AHU三级过滤净化系统,高效送风口 (2)洁净方案2=采用二次吊顶,无尘室一次顶部采用铝合金网架 FFU形式自循环,然后采用MAU形式,就是和百级一样的方案。当然用不用架空地板没有强制要求。 以上2种方案从洁净度稳定性和该工程项目投资成本及以后运行成本相差多少? 谢谢!
汽车业复工战"疫" 李万里:疫情影响市场短暂、轻微
摘要:疫情一旦转折,汽车生产秩序和市场环境会在短时间内得到恢复,放眼全年影响有限。在国际市场,由于中国汽车整车的国际贸易总量比例偏低,影响不会太高;但汽车零部件的国际进出口贸易总量比例较高,影响会大一些。 李万里认为,疫情一旦转折,汽车生产秩序和市场环境会在短时间内得到恢复,放眼全年影响有限。在国际市场,由于中国汽车整车的国际贸易总量比例偏低,影响不会太高;但汽车零部件的国际进出口贸易总量比例较高,影响会大一些。“疫情等突发事件对汽车产业的影响是短暂、轻微的;全年而言,疫情对汽车市场造成的负面影响会在几个百分比之内。”
发一个自己整理的东西,绝对好资料
1、输入新风量、回风量,计算混合温度和湿度2、根据铜的市场价格,计算铜管的价格(可能有误差)3、根据钢管的价格(元/吨),计算各管径的钢管的价格(元/米),同时可以计算保温体积、钢管表面积4、根据制冷量或水流量计算所需要的管径