干盘管通7°C冷冻水各位感觉怎么样?
lihuajiancn
2015年10月26日 16:24:23
只看楼主

如题,个人感觉只是干盘管会析出少量冷凝水,但是至少比FFU+风机盘管好,毕竟风机盘管多个风机,噪声更大。况且风机盘管也析出冷凝水。所以只要干盘管做冷凝水接水盘按照风机盘管接水盘设计就会ok?各位认为如何?(为什么不用14°C,因为14°C最多只能达到4°C的送风温差,在车间大发热的情况下需要8°C(甚至更高)的送风温差)。

如题,个人感觉只是干盘管会析出少量冷凝水,但是至少比FFU+风机盘管好,毕竟风机盘管多个风机,噪声更大。
况且风机盘管也析出冷凝水。

所以只要干盘管做冷凝水接水盘按照风机盘管接水盘设计就会ok?各位认为如何?

(为什么不用14°C,因为14°C最多只能达到4°C的送风温差,在车间大发热的情况下需要8°C(甚至更高)的送风温差)。
grhuatao
2015年10月28日 20:56:38
2楼
单从冷负荷考虑,进7°的冰水是没有问题的。关键是湿度怎么控制?
回复
lihuajiancn
2015年10月29日 15:04:49
3楼
湿度控制参照现在比较流行的 MAU+FFU+FCU或MAU+FFU+RAU,夏天还是控制MAU的进风露点控制湿度,冬天也一样,只是冬天会存在加湿和除湿并存现象,但是可以降低室内温度和湿度,提高冷冻水温度减少甚至杜绝这个现象。
回复
chen5470
2015年10月30日 14:08:55
4楼
这个应该可以,不过没试过,再就是湿度估计难掌控了
回复
杨剑雄
2015年10月30日 15:09:23
5楼
小手一抖,金币拿走!
回复
小谷0612
2020年04月28日 10:09:18
6楼

7℃冷负荷肯定没问题,会析出冷凝水。但是湿度怎么控制,新风机组状态点就成动态的了。

回复