大型综合医院建筑暖通空调系统设计中的一些问题
收录于话题 随着国家经济持续快速发展以及政府对民生问题的高度重视,我国的医院建设处在高速发展阶段,大型综合医院越来越多,单体规模动辄5~ 6万m 2 ,10多万m 2 的规模也不鲜见。 大型综合医院建筑布局复杂,特殊功能科室多,无外围护结构的内部区域多;作为医疗场所,易感人群高度集中,多种病源并存。目前医院HVAC 系统的设计除无菌环境区外,多数仍沿用了舒适性空调的设计理念,不能充分满足医院建筑的特殊性要求,出现了诸如:建筑热环境不佳,室内空气质量相对易感人员而言差,空调系统自生性污染源量大面广且难于消除等问题。这些问题应引起业内人士的重视,应从医疗建筑特点入手更新设计理念,创新系统形式,使HVAC 系统实现控制污染、保障医疗、热环境舒适的目标。
预防纠正措施
预防纠正措施: 严格执行GB50243第7.3.1-3条规定安装隔振器的地面应平整压缩量应均匀高度误差小于2MM,选择重量匹配的减振器,自由状态下的高度应一致,弹簧减振器受力中心一致。 问题3、 关于室内空调机噪声超标 现象: 室内空调机噪音超过规范值。 原因分析:(1)空调机选型不合理,本身的噪声过大或风机的正常工作点偏离其最高效率点。寻找多本暖通专业工程师职称证书,地区不限,价格美丽,call同步156-2217-7087(2)空调机组总送风、总回风管、集中回风百叶门等未采取消声措施或消声措施未达到有效的效果。(3)空调设备未考虑减振措施,空调风机的进、出口处未安装柔性软管、振动引起的噪声通过建筑结构和风管传入室内。