纠结是选择冷凝炉还是普通炉好?看完一目了然,其实选购壁挂炉也没那么难嘛!
在舒适家居发展迅速的背景下,壁挂炉因其绿色环保、恒温舒适的性能成为众多家庭的选择。好的采暖系统,燃气壁挂炉的选择至关重要。然而,面对鱼龙混杂的壁挂炉市场,想要选择一款好的壁挂炉成为用户头疼的问题。选购壁挂炉时,大家可能对很多壁挂炉专业术语和名词都不太熟悉。今天,我们就和大家聊聊壁挂炉的一些选购知识,希望能帮到大家。 壁挂炉功率大小的选择 壁挂炉的功率应根据房屋建筑面积大小,是否需要提供生活热水来选择。因此,当你选购壁挂炉前,应先根据房屋的建筑面积,看看你的房子大概要按照哪种功率计算,然后测算一个大致的总体功率。再加上生活热水需求,基本上就可以确定选择多少功率的壁挂炉了。
酷暑夏天,空调和新风同时开才能过得更舒服!
盛夏已至,气温越来越火热。小伙伴们恨不得整天都呆在室内,舒服地享受空调吹出来的凉风。 但是也有人疑惑,在享受舒适生活的时候,空调和新风系统同时开的话,会不会把冷气也排到室外去?它们同时开了不是就冲突了吗? 在功能上而言,为了提升人在室内的舒适度,空调和新风系统是互补的存在。空调利用制冷制热的功能使人体处于相对舒适的温度下,而新风系统则可以保证室内空气的清新、健康。
哈尔滨医科大学附属第一医院中央空调洁净系统智能控制解决方案
哈尔滨医科大学附属第一医院项目是能迪科技前两年做好的工程,该项目需要对该医院的中心供应室、ICU病房、洁净手术部、CCU房、产科手术室等的洁净中央空调系统进行控制。 为了达到该项目的医院环境要求,能迪科技提供了几十套智能控制系统,和几套中央监控系统,并应用西门子的控制器、ABB的传感器等设备,以满足项目要求的优质医疗环境。
50升每天的除湿机除湿量怎么计算!
50升的除湿机,请问各位老师带用制冷设备先降温除湿,再升温加热。怎么选型计算!谢谢!
等焓加湿怎么实现的啊 学艺不精多多指教
以前一直以为只有等温加湿,蒸气加湿为什么是等温加湿,不会提高空气温度?
潜热冷负荷与湿负荷问题,希望大家能够帮我解答
潜热冷负荷属于冷负荷,湿负荷属于湿负荷。除去潜热冷负荷不就是除去湿负荷了吗,但是为什么在进行空调负荷计算时冷负荷和湿负荷要分开算。例如人体有一个潜热的释放,还有一个湿量的释放,但计算时就分开算了,难道人体散发的潜热不是湿量吗? 希望大家能够帮我解答,谢谢。
洁净空调设计教材
洁净空调设计教材
埃顿的暖通空调系统优化是如何实现节能减排的?
导致暖通空调系统能效低下的主要原因有两个: 1技术壁垒
于变局中开新局!四季沐歌携手国网甘肃综合能源共创清洁能源应用高速发展新路径
自“碳达峰、碳中和”目标提出以来,改善能源供需结构、提高能源利用效率成为各行各业关注的焦点,清洁能源行业迎来了战略机遇期。 7月7日,四季沐歌与国网甘肃综合能源服务有限公司战略合作签约仪式在甘肃兰州举行。双方在清洁能源应用领域展开全面合作,通过新产品、新技术应用,提升清洁能源项目的经济性、环保性和安全性,创造更大的经济效益和生态环保效应,充分发挥各自能源领域优势,打造共建、共治、共赢的能源服务生态圈。
站在清洁能源新风口从“追赶者”向“领跑者”转变
6月28日,消费日报记者从河北省获悉,我国首次实现了干热岩试验性发电,为这一清洁能源的开发利用,迎来历史性的时刻。 图/唐山市马头营凸起区干热岩天加ORC发电机组
山东医药医疗药品/制药厂车间净化工程
山东潍坊医药医疗药品/制药厂车间净化工程分析: 1、洁净区环境参数 医药洁净区对温湿度要求较为宽松,生产工艺对温度和湿度无特殊要求时,以穿着洁净工作服不产生不舒服感为宜。 2、负荷计算 大型综合药品生产厂,有多种药品品种,各种药品的淡旺季不同,全部车间24小时同时生产的情况在一年占的比例不大。 3、压差调节 静压差的作用:在门窗关闭的状况下,避免干净室外的污染物由缝隙渗入干净室内;在门窗开启时保证有足够的气流向外挪动,以避免干净室外空气随人进入净化间。由于房间分隔较多,压差调理较为复杂。
武汉国药血液透析中心空调新风储水设备安装工程案例分享
施工地址:武汉国药血液透析中心有限公司 施工项目:空调 新风系统 储水设备 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 整体空调配备 无论是大型医院还是中小型医疗中心,在城市公共建筑中都属于人流量大、耗能高、功能性强、公共卫生安全要求极高的区域。 位于武汉市江岸区二七路的国药血液透析中心,处于武汉的中心地段,平时人流大、患者多,为了满足该中心的运行标准,让医护人员、患者拥有一个更为健康且舒适的环境,我们团队在空调系统上做了以下的设计及施工方案:
能迪科技?|长沙比亚迪工厂中央空调系统恒温恒湿智能优化控制方案
项目情况: 长沙比亚迪汽车有限公司成立于2009年8月,是由比亚迪汽车工业有限公司和比亚迪汽车销售有限公司共同投资的内资企业,注册资本10亿元。位于长沙雨花经济开发区(原湖南环保科技产业园),占地约180万平方米。由于厂内金属机械和金属零部件较多,对室内空气净化程度和温湿度要求较严格,因此要求能迪科技集团提供中央空调系统恒温恒湿提供智能优化控制方案。 提供方案: 根据长沙比亚迪工厂不同区域对环境温湿度的不同要求,能迪科技提供了30多套恒温恒湿控制系统、多套智能配电箱、两套中央监控系统,以及温湿度传感器、继电器等其他耗材,满足用户特殊多样的需求。
一文掌握洁净室中FFU的应用及设备选型安装
FFU 英文全称为(Fan Filter Unit),中文专业用语为风机过滤机组。FFU风机滤网机组可模块化连接使用,使用FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。 FFU设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出。适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。
医院智慧后勤管理究竟有多智慧,能迪科技%易云维提供一体式解决方案
医院智慧后勤管理究竟有多智慧,易云维提供一体式解决方案
洁净室暖通设计经验总结
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! ?冷源 1、水冷机组优于风冷机组,水冷机组出水温度容易保证,适应于恒温恒湿系统。 2、如果有蒸汽,优先考虑蒸汽溴化锂制冷机组,但需要电制冷机组备用,能源的多样性最为稳妥 3、冷冻站最好全厂统一集中设置----动力中心,设置在全厂的负荷中心。 4、冷冻站层高要高(至少6米到9米),以便水管弯头曲率半径大,阻力小,运行费低,通透,检修方便等;需要考虑搬运检修大门,地沟、洗手池,值班室,卫生间,排风等。
洁净室排风排烟系统设计
1、 局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性;
实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定?
实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定? 网上查资料:在风机与其最远末端2/3处的下游任意位置设立一个静压设定点,从而维持该点的管道静压恒定。 我的理解是:最远末端的管路最长,需克服的管道阻力最大,需要的管道静压最大,故只要保证该点的管道静压要求,则能满足所有末端的阻力要求,即保证风机能克服最不利管路的阻力。 问题:但是某自控厂家说定压点要设立在进入风机的主管道上,即所有末端汇总后进风机的主管道上。不知道这样设置的原理是什么?
净化空调系统技术常识与维护
净化空调箱的一般结构 新风、回风段 :新风、回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面,并配有风量调节阀,新回风按一定比例混合,既可节约能源,又可达到卫生要求。 新风: 空调系统中的新风占送风量的百分数不低于10%,在春秋过渡季节中可以提高新风比例,从而利用新风所具有的冷量或热量以节约系统的运行费用;
关于洁净空调空气处理过程状态点的确认
各位,前辈大家好,有个问题想请教下大家。如下图是某洁净室全新风处理过程,根据设计参数及空调机组处理过程绘制了空气处理过程线。 W1(室外)-一级表冷- 1-水洗、二级表冷 -L-温升-2-再热-5. 我的疑问是:设计在选定这个处理过程时,是基于什么考虑,选定出的各个状态点呢? 谢谢大家!
国家呼吸中心,能迪科技用科研成果和产品技术提供医院中央空调智能控制系统,为国家贡献力量
近日,能迪科技成功签订国家呼吸中心项目供货合同,将为该项目提供近200套医院中央空调智能控制系统、几十套中央监控系统和触摸式手术室智能控制系统,助力国家呼吸中心推动呼吸专业走在世界前列。 广州医科大学附属第一医院国家呼吸中心项目于2020年10月18日举行了主体结构封顶仪式。中国工程院院士钟南山在仪式上称,这是一个集科学研究、产学研结合、远程会诊、培训人员为一体的综合性医院,希望利用好这个平台,推动呼吸专业走在世界前列,为应对慢性呼吸道疾病和突发重大呼吸道传染病防控做出贡献。
一台十年未清洗过的空调打开后.......
空调你真的会清洗吗? 大家常用的清洗方法: 记者通过调查发现,很多市民觉得清洗空调就是把过滤网清洗干净就行了,而清洗过滤网,大家觉得这三种方法比较管用: 清水冲洗、洗洁精清洗、84消毒液清洗 。 那这三种方法真的管用吗?
百级FFU安装问题,麻烦解答!
各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
新手求问CWP,CHP代表什么啊
RT
洁净室干盘管方案参考
1. 洁净室干盘管的布局优化 优化方案:招标图纸中设计的干盘管(DCC)位置位于洁净区两侧南北回风道向中心位置偏移一个轴线,即在F-G、U-V轴线间横向长条形布置。现考虑在回风道中保留1.25m宽的检修通道,将其安装位置各自向外移动至距离外墙板1m的回风夹道中布置。如下图: