荷载超限危大及超过一定规模的识别
1、集中线荷载(设计值)计算方法: 集中线荷载设计值=永久荷载标准值(钢筋砼自重+模板木方的自重)×永久荷载分项系数1.3+施工可变荷载标准值×可变荷载分项系数1.5(根据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018,第8.2.9条永久作用分项系数γG取1.3,可变作用分项系数γQ取1.5)。取一米长度计算, 钢筋砼自重=梁的截面积(㎡)×1m×25.5KN/m3(在计算集中线荷载时钢筋比重取值为1.5KN/ m3,砼取24KN/m3 。)模板木方的自重=梁截面模板(h+h+b)(m)×1m×0.5KN/㎡ (计算集中线荷载时取值为0.5KN/㎡)集中线荷载设计值按20KN/m取值,梁截面面积b×h,根据以下公式