信号隔离器在水处理控制系统中有哪些作用?
摘要:水处理控制系统中,其控制、监测模块的非电量模拟量传感器采用信号隔离器的接线方式合理地解决了相关模拟量传感器供电电源安全和相对独立的问题,保证了监测模块的电源、模拟量 采集模块和输出模块的相对隔离,降低了可能会造成的模板烧毁损坏的概率,提高了模拟信号测量精度、抗电磁干扰能力,同时也解决因某些现场非电量安装条件的限制问题。 0:概述在水处理监控自动化系统中,需要监测一些模拟信号,包括电量模拟信号(如电流、电压、功率等)和非电量模拟信号(如压力、水位、流量等)。电量模拟信号由变送器提供,一般可以输出隔离的4~20mA信号,不需要外加信号隔离器。非电量模拟信号传感器工作电源一般取自自动化系统设备提供DC24V电源模块,且多数不隔离。为实现各控制、监测模块相关模拟量传感器供电电源安全、稳定和相对独立,降低因某个模拟量传感器工作电源回路外部短路,造成电源模板击穿或烧毁的概率,危及相关设备自动化系统运行安全,特别是对于那些用于过程控制中需实施越限报警、动作停机和重要设备退出运行操作的模拟量传感器使用信号隔离器是有益的选择,否则有引起误动作的可能,不利于整个系统安全稳定运行,甚至造成不必要损失。
上海市未成年犯管教所电力监控系统
基本信息: 项目名称:上海市未成年犯管教所电力监控系统 项目地点: 上海 实施时间: 2015年5月 项目简介: 罗始建于1953年11月,曾历经9次搬迁。新所址现位于本市松江区泗泾镇,占地100余亩,建筑面积2.1万平方米。所内绿化面积达40%以上,环境优美,建筑典雅,是集校园式和园林式为一体的,充满人文关怀的教育矫正场所,是上海市监狱系统对外开放单位之一。 本项目承接其10KV配电增容改造变电所部分电力监控系统,其中有两路高压进线,配有综合保护装置,低压部分,进线柜、馈线柜配有仪表。通过Acrel-2000电力监控系统,实时监测变电所内各个回路的电流、电压、功率、开关状态等电参量,由此达到变电所少人值守或无人值守的智能化管理。