论坛
建筑结构
更多
地基基础
1.0168w
地基加固与基础工程设计施工专业论坛属于土木在线建筑结构论坛,提供建筑结构地基与基础工程设计交流,在线交流各种基础设计,地基基础处理,筏板基础,桩基础,独立基础设计计算.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
桩基形式、特点及成本控制步骤
引 言 桩基是每个项目都会遇到的工程内容,到底选什么类型的桩,桩基参数如何选择,这些不仅关乎建筑物的安全稳定,而且桩基的选择也直接影响成本发生高低,恰恰桩基的造价在建造成本中又占据很大比重,因此通过科学方式进行的桩基选型对于项目而言是一项非常重要的工作 本文就从设计维度来剖析一下如何科学的进行桩基比选,在保证安全的前提下达到降本增效的目的
不可不知的桩基础知识!(二)
桩基勘察 一、《建筑桩基技术规范》 3.2.2 桩基的详细勘察除应满足现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 有关要求外,尚应满足下列要求: 1、 勘探点间距:1)对于端承型桩(含嵌岩桩):主要根据桩端持力层顶面坡度决定,宜为12~24m。当相邻两个勘察点揭露出的桩端持力层层面坡度大于10%或持力层起伏较大、地层分布复杂时,应根据具体工程条件适当加密勘探点。2) 对于摩擦型桩:宜按20~35m 布置勘探孔,但遇到土层的性质或状态在水平方向分布变化较大,或存在可能影响成桩的土层时,应适当加密勘探点。
筏板基础下柱墩的附加钢筋,你附加对了吗?
最近跟同事闲聊,聊到筏板基础下柱墩附加钢筋的问题,同事抱怨现在下柱墩的附加钢筋越来越多,甲方对此意见很大。笔者对此也深有体会,之前项目也有甲方技术人员问为何顶部及底部都需要附加钢筋,而别的项目没有。当时解释是上部钢筋附加是为了满足最小配筋率0.15%的要求,下部附加是因为筏板变厚度处应力集中,弯矩比较大,必须要附加,别的项目没有是因为没考虑。最后甲方也没深究,现在想想当时甲方应该也是一肚子埋怨。
基础抗浮计算(二)独立基础+防水板
防水板下一般都设置软垫层,这也是防水板和普通筏板最显著的区别。防水板只承担本身自重、覆土重、附加面荷载及水浮力,不承担任何上部结构的荷载,且无需验算地基承载力。 程序假定底层柱、墙、独立基础作为板的固定支座,采用“倒楼盖 模型”计算防水板的内力和挠度。 防水板计算:防水板可以简化成四角支承在独立基础上的双向板,详见下图:
基础抗浮计算(一)筏板基础
盈建科基础设计中有“增加底板抗浮验算”选项,点选“基本组合高水归并”后会把(6)~(10)组合归并,只保留(11)~(14)组合,按之前的理解,组合(6)1.3恒+1.5活-1.35浮(高水)是上部恒活产生的弯矩与水浮力产生的弯矩叠加,配筋最大,而点选“基本组合高水归并”没有此组合,说明此组合不起控制作用,以下实例分析原因。 以筏板线性计算为例,非线性计算无法进行工况叠加;线性计算是先计算后组合,即恒活风震人防水分别计算单工况,再统一组合;非线性计算为先组合后迭代计算方式,即恒活风震人防水统一组合计算。
筏板基础、柱基础
筏板基础指把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。 它由底板、梁等整体组成,建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降,分为平板式筏基和梁板 式筏基。
地下室筏板基础大体积混凝土施工方案
1.编制依据 1、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 2、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2011 4、《大体积混凝土施工规范及条文说明》GB50496-2009 5、《建筑施工手册》第四版 6、本工程结构设计总说明及结构施工图 7、本公司质量保证手册、程序文件及规章制度
平法钢筋识图与构造----独立基础的钢筋节点讲解(3)—双向受力筋排布
平法钢筋识图与构造 ----独立基础的钢筋节点讲解—双向受力筋排布 一、图集中钢筋示意 图
独立基础顶部需要配钢筋的几种情况
独立基础一般只需要在基础底部配筋,但笔者认为还有以下几种情况,独立基础顶部也需要配置钢筋。 双柱基础 双柱基础比较常见,图集也有相关构造要求,但是没有关于顶部配筋的计算。图集中双柱基础的构造: 顶部钢筋粗略计算: q= 1.35*b*(
独立基础的基础知识及电算化处理
一、基础的基本知识 1、基础是什么? 基础是指建筑物地面以下的承重结构,是建筑物的墙或柱子在地下的扩大部分。
22G101图集:独立基础平法识图
独立基础的定义:建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。独立基础的特点: 1)一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。 2)基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。
钢筋混凝土独立基础设计
一、设计要求: 1. 根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定。 (1)基础底面的压力,应符合下列规定: 当轴心荷载作用时,满足式pk≤?a的要求; 当偏心荷载作用时,须同时满足式pk≤?a与pkmax≤1.2?a的要求。 式中:pk——相应于作用的标准组合时,基础底面处的平均压力值(kPa);?
独立基础设计时需要注意的问题总结
覆土厚度、基础埋深及底标高 基础底面以上覆土厚度:覆土厚度×覆土重度=计算覆土重,此参数只影响系基础顶以上的覆土重。 基础埋置深度:此参数只影响地基承载力修正计算。 基底标高:此参数只影响柱底剪力对基础产生的弯矩。 独立基础+防水板 基础形式为独立基础+防水板时,独立基础周边需要设置褥垫层,若不设置则会变成平板式筏基。
什么是独立柱基?和独立基础有何区别?
一、独立柱基和独立基础有3点不同: 1、两者的概述不同: (1)独立柱基的概述:柱基就是柱子的基础,是柱子与地面结合的部分,柱基与柱头、柱身三者都为梁柱的重要组成部分。 (2)独立基础的概述:建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。 2、两者的特点不同:
柱下条形基础计算
一.适用范围: 柱下条形基础通常在下列情况下采用:1.多层与高层房屋无地下室或有地下室但无防水要求,当上部结构传下的荷载较大,地基的承载力较低,采用各种形式的单独基础不能满足设计要求时.2.当采用单独基础所需底面积由于邻近建筑物或构筑物基础的限制而无法扩展时.3.地基土质变化较大或局部有不均匀的软弱地基,需作地基处理时.4.各柱荷载差异过大,采用单独基础会引起基础之间较大的相对沉降差异时.5.需要增加基础的刚度以减少地基变形,防止过大的不均匀沉降量时.
条形基础相关介绍
基础那就是房子的根,基础没做好,房子的根基就不稳,容易出现倾斜、塌陷、裂痕甚至坍塌等现象,危及住房安全。 条形基础的作用是把墙或柱的荷载传递至地基,使之满足地基承载力和变形的要求,也是农村最为常见的一种基础形式,接下来给大家介绍一下。
桩基设计及施工规范要求汇总
一般性规定 一、《建筑地基基础设计规范》 1、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍;当扩底直径大于2m时桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。 2、扩底灌注桩的扩底直径不应大于桩身直径的3倍。 3、桩底进入持力层的深度根据地质条件荷载及施工工艺确定宜为桩身直径的1~3倍。在确定桩底进入持力层;深度时应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的
桩基、承台施工详解,干货分享!
预制桩的验收及堆放、装卸 1、桩的进场验收 (1)在施工之前应对进入现场的桩由业主、监理、生产厂家、施工单位共同进行验收。对外观质量进行检查,保证资料收集核查工作,并办理验收手续,做好检查记录及标识工作; (2)验收合格的桩要及时报检,验收合格后方可使用; 2、桩的装卸和堆放 (1)堆桩场地应平整、坚实,防止产生不均匀沉降,桩堆存时,有可靠的防滚、防滑措施。
4种常见桩型适用范围及优缺点对比
1. 振动沉管灌注桩 概述 通过振动力将暂时堵住下端开口的桩管沉入到地基预定深度, 然后向桩管内吊放钢筋笼并灌注混凝土,再用动力将桩管拔出发面,混凝土和钢筋留在地下形成的桩称为振动沉管灌注桩。 振动沉管灌注桩适用于一般粘性土、淤泥或淤泥质土、砂土及人工填土等土。成桩长度可达 25m,桩径可达 600mm。振动沉管灌注桩已大量用于一般的工业与民用建筑,与的传统打入式钢筋混凝土预制桩相比,可以节约 50%的钢筋,在相同
液化场地桩基的桩型选择、承载力计算和构造要求
一、关于桩型选择,规范的要求如下: 1.根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3.3.2条第三款: 2.根据《建筑抗震设计规程》(上海市标DGJ08-9-2013)第4.4.6条第七款: 3.根据《预应力混凝土管桩技术规程》(江苏省标DGJ32-TJ109-2010)第3.3.1条第三款:
桩基工程选择桩型及尺寸
建筑概况 某高层学生公寓,建筑标准层平面如图所示。上部结构为钢筋混凝土框架结构,建筑物高度54m。底层柱子截面600mm×800mm(砼强度等级C45),抗震设防烈度为7度,抗震等级为3级。±0.00相当于罗零高程+7.80m,室内外高差为300mm。 建筑标准层平面示意图 各种荷载组合作用下的底层柱底荷载(单位kN) 柱底内力图(基本组合) 柱底内力图(标准组合)
单桩竖向极限承载力的计算公式及算例
《建筑桩基技术规范》规定,单桩竖向极限承载力标准值Quk的确定应符合下列要求: (1)设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩竖向静载试验确定。 (2)设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料、结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;其余均应通过单桩静载试验确定。 (3)设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。 一般桩基的单桩竖向极限承载力标准值
桩基础知识大全!
过去以预制桩为主,除钢筋混凝土方桩外,还采用预应力混凝土桩、钢管桩等,有的预应力钢筋混凝土桩,长度达70余米。近年来,灌注桩得到很大发展,有冲孔、钻孔、挖孔等,且大直径钻孔灌注桩愈来愈受到重视,发展较快;此外,还发展了一些新的成桩工艺,如钻孔压浆成桩法等。同时,在预防沉桩对周围环境的影响及灌注桩的质量检验等方面都有长足的进步。
条形基础识图
以上内容来源于网络,如有侵权请联系删除
各类基坑支护方式特点
基坑支护施工技术是工程施工中的重要技术之一,分析建筑工程基坑支护施工技术的常见类别及适用情况,可以更好地控制工程施工质量和成本,提升自身工程管理水平。 常用的基坑支护方式主要有以下7种。 1、护坡桩支护技术 护坡桩就是在基坑边施打垂直于底板方向的支撑柱来实现对基坑边沿稳定控制和防止侧滑变形的桩,是一种常用的支护方式,施工操作简单,适用于边坡放坡有效宽度工作面不够的情况。
上一页
下一页
APP内打开