谈谈H型钢柱弱轴抗弯钢框架的设计
来源:从钢结构到装配式钢结构建筑 余姚钢结构坍塌事故的新闻和分析,教训惨痛,需要大家警惕。 实际上近两年类似事故发生过几次,网上的事故分析原因多种多样--单跨框架、梁柱节点刚度有问题、弱轴疑似无框架梁等等。但实际上,出问题的这些结构有一个典型特征——钢结构纯框架,H型钢柱且弱轴抗弯。有必要谈谈这种结构形式设计可能会存在的问题。 (图片来自“土木吧”) 1)结构体系是否可行? 从结构体系而言,这是钢框架,没毛病。而且不采用箱型(矩管)柱,一般都是出于构造简单,施工便利的原因。如果非得说体系有问题,可能就是抗规3.5.3的这条概念设计问题(条文说明举例说明横向抗侧力构件(如墙体)很多而纵向很少的情况)。但实际上程度不好把握,并不能因此彻底否定这种结构形式。
连续檩条,第二榀刚架内力增大10%!
摘要: 通常我们会按刚架间距来计算刚架承担的荷载,相当于左右均分,但是在连续檩条模式下,檩条第二支座处弯矩更大,第二榀刚架分配的荷载更多,第二榀刚架的内力和变形有10%以上的增幅,采用按刚架间距平均分配荷载的方式会带来第二榀刚架安全度不足。分析模型参数:刚架选取实际项目的构件规格,所有刚架采用相同的标准榀,开间都是9米,为4连跨24米跨度刚架,抗风柱参与山墙榀刚架受力。屋面檩条规格C280x70x20x2.5,檩条跨度9m,檩条负荷宽度1.5m,均布荷载恒载0.3KN/m2,活载0.5KN/m2。 一跨檩条承担荷载标准值(0.3+0.5)x1.5x9=10.8KN,左右支座均分时单侧剪力5.4KN;一跨檩条自重0.087x9=0.78KN,左右支座均分时单侧剪力合计5.4+0.39=5.79KN。