钢框架上做门刚,如何处理?
凌霄云外
2024年03月07日 16:08:24
只看楼主

疑问 土木吧     首层为钢框架结构、二层屋面采用门式刚架的钢结构框排架结构,屋面为轻钢屋面,问题:     1)上层的柱间支撑是否需要延伸到下部?如果不延伸,应采取哪些措施?     2)不符合刚性楼板假定,整体指标计算时,是否需要强制刚性楼板假定,且位移比是否需要满足1.5要求?

疑问

土木吧

    首层为钢框架结构、二层屋面采用门式刚架的钢结构框排架结构,屋面为轻钢屋面,问题:

    1)上层的柱间支撑是否需要延伸到下部?如果不延伸,应采取哪些措施?

    2)不符合刚性楼板假定,整体指标计算时,是否需要强制刚性楼板假定,且位移比是否需要满足1.5要求?

    3)屋面刚性系杆与钢柱连接节点为铰接,但整体模型计算时 钢柱与纵向连接一般为刚接,设计时屋面钢柱间刚性系杆是否需要改为钢梁?

    4)竖向框排架结构,根据GB  50011附录H1.4-3-2) 条规定, 顶层排架嵌固层楼面板厚不宜小于150,请问钢结构框排架是否需要执行?

图片

回复

土木吧

    1) 该结构体系设计较混乱。二层无论采用框、排架体系, 一般情况下,二层的框架柱宜由一层钢柱刚接延伸上来,此时宜按顶层大跨的钢框架结构设计,纵向亦宜采用钢框架结构形式,计算分析应满足GB50011 的相关规定;如二层设置有柱间支撑,可不延续到底层,但如导致竖向刚度的不规则,应按GB50011的相关规定予以加强;

    2)计算扭转位移比时,楼盖刚度可按实际情况确定而不限于刚度无限大假定。多高层钢结构抗震设计时,结构的扭转位移比亦不应大于1.5;

    3)铰接的刚性系杆一般对应于设置有稳定的支撑节间情况下采用,刚接的系杆,对应于纵向框架抗侧的情形,不应混用;

    4)GB50011附录 H.1.4 竖向框排架厂房仅适用于钢筋混凝土框架结构。