DL∕T 5766-2018 20KV及以下配电网工程工程量清单计算规范
DL∕T 5766-2018 20KV及以下配电网工程工程量清单计算规范
15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装
本帖最后由 sxinyying 于 2016-4-8 15:17 编辑 15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装资料已更新。请勿用于商业用途!
发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?
发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?
发电机在运行中cosФ降低有何影响?
发电机在运行中cosФ降低有何影响?
发电机对励磁系统有什么要求?
发电机对励磁系统有什么要求?
分布式光伏储能系统远程监控运维解决方案
行业背景 随着经济发展对于能源需求的不断提升,光伏发电作为一种重要的可再生清洁能源,受到国家和企业的重点关注。 光伏发电是将太阳能转换为电能的过程,其输出功率“靠天吃饭”,容易受到太阳辐射强度、温度等环境因素影响,具有波动性、间歇性、不稳定性等特性。多地开始要求分布式新能源按比例配建储能,另有众多文件提出推进光储直柔、源网荷储一体化发展。 储能系统可以将电能存储起来,在用户需要时再释放出来,保证用电稳定性,同时削峰填谷,缓解电网用电压力。
什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?
什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?
同步发电机是怎么发出三相交流电的?
同步发电机是怎么发出三相交流电的?
供电部门关于配电的相关规定,你想知道的都在这里!
到供配电系统,想必大部分电气设计人员都非常熟悉了,但是说到供电部门关于配电的相关规定,可能不少电气人员都是一知半解,甚至还是一些电气设计人员是一问三不知的。我们都知道电力系统:由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一。而建筑供配电系统是电力系统中配电环节中的一个小部分,也就是很小的系统,不论是结构还是运行,相对电力系统要简单的多。他住主要涉及:电气设备,变、配电所,
(高清版)18D705-2 电动汽车充电基础设施设计与安装
(高清版)18D705-2 电动汽车充电基础设施设计与安装
什么叫电流?电流的方向是怎样规定的?
什么叫电流?电流的方向是怎样规定的?
关于硬电线和软电线的区别有哪些?
关于硬电线和软电线的区别有哪些? 其中:电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。它俩的区别一个硬,一个软;硬的是一般是里边是单芯线,就是导电体是一根铜线,软的是多根铜丝组成的线芯;硬线制作工艺相对比软线简单;高频电路软线比硬线载流量大,肌肤效应。如果硬是因为带铠装,那硬线的机械强度好于软线,更好的保护线缆;布线时候有些地方硬线容易布线,有些地方软线容易布线。
电缆各种规格型号汇总,超全!
一、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
电气工程动力系统与照明系统怎么区分
一、什么是供电干线、电气动力、电气照明? 供电干线是总线的意思;电气动力是动力用电;电气照明是照明用电。 简单的说,电气干线就是一个区域内的主要线路,一般给多个用户供电。 电气动力是指给动力源(如电动机)供电的线路。 照明线是指给照明设备供电的线路。 要区分的话,电气干线一般在配电房内集中控制,一般情况下长期运行;动力线一般就地控制,可能频繁启动;照明线一般夜间运行,白天停运,可光控也可手动控制。
电井内照明、插座、接地要求
一、照明插座: 1.《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:7.4.8 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。条文:7.4.8 电气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电,电气竖井内照明宜采用应急照明。电气竖井内的照明开关宜设在电气竖井外,设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示。 2.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019:
电气工程常见问题及质量要求(避雷带、等电位联结、开关灯具、桥架…)
一文讲透功率因素
功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。 关于功率因数的讨论网上也有不少文章,但很多人仍然对一些概念存有误解,这将为系统的设计带来诸多危害,有必要在此再加以澄清。
分享消防报警施工规范:21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示
规范施行日期为2022年8月01日,主编应急管理部沈阳消防研究所等。 编制依据《GB50166-2019》,《GB50303-2015》,etc。
电气人必须知晓的100条电气知识!
电气工程师也都是从电气学徒工一步一步积累成长起来的。积跬步至千里,汇细流成江海! 电气仪表测量篇 1、兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是: L(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。 2、380V以下交、直流低压厂用电动机用500V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于0.5MΩ。 3、6KV电动机测量绝缘应使用2500 V伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于6MΩ。
电气原理图原来是这样的
电气原理图是根据控制线图工作原理绘制,结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。 要想看电气原理图 要先清楚其中的电气原理及其符号所表示的含义。看原理图先看主电路,再看控制电路 。 对于控制电路要熟悉典型控制电路 。控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路,一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合而成,用以控制主电路中受控设备的
老哥们,这个全名叫什么呀?
我应该去那些地方能找到模型
13张电气常用表格,收藏方便查询!
《建筑电气与智能化通用规范》第4.3.8条如何执行
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.3.8条要求:交流电动机应装设短路保护和接地故障保护。 该条如何把握和执行?电动机配电回路是否必须要设置剩余电流动作保护器? 这里所说的接地故障,是指“单相接地故障”,即某一相对地的短路故障,与三相短路或两相短路类似,属于短路故障的一种。 发生三相短路和两相短路时,由于短路电压为线电压(380V),且线芯导体的阻抗很小,故短路电流很大;而发生单相接地故障时,短路电压为相电压(220V),短路阻抗较前者要大的多,所以短路电流相对较小。
20KV及以下变电所设计规范(GB50053-2013)
20KV及以下变电所设计规范(GB50053-2013)
图文详解电气控制柜元件安装接线配线规范
一、元器件安装 1. 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。
16J916-1 住宅排气道㈠
16J916-1 住宅排气道(一)
风力发电机组安装技术方案
大型金融数据中心电气设计要点解析
PT二次并列操作
什么是无功补偿 功率因数?
汽轮机转速知识点,你知道吗?
1、当转子在第一临界转速以下发生动静摩擦时,对机组的安全威胁最大,往往会造成大轴永久弯曲。 ( √ ) 2、汽轮机发电机组启动过程中在通过临界转速时,机组的振动会急剧增加,所以提升转速的速率越快越好。( × ) 3、汽轮机能维持空负荷运行,就能在甩负荷后维持额定转速。( × ) 4、大型汽轮机启动后应带低负荷运行一段时间后,方可作超速试验。( √ )
国标电缆和非标电缆的区分方法
国标电缆和非标电缆的区分方法+非国标电缆的危害 国标电缆和非标电缆的区别:生产标准不同。 这一点很简单,国标电缆是根据国家出台的相关线缆标准的技术所生产的线缆,简称国际线;行标线缆是根据行业标准生产出来的线缆,主要是有较少的偷工减料,但不影响大的使用性能;非标线缆是为适应市需求应运而生的产品。 国标电缆和非标电缆的区别:电缆特点不同。 (1)国标电缆中的铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软;而非标电缆中的铜芯呢,为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电缆内常有断线现象。
电气施工质量管理
本工程电气施工内容主要包括:照明系统、管内穿线、电缆敷设、动力系统、计算机网络系统、配电箱安装、火灾自动报警系统、呼叫系统、监控系统。一、施工范围:钢管暗敷设,开关盒、插座盒暗固定安装,桥架安装,管内穿线,配电箱安装,开关、插座安装,灯具安装,电缆敷设,火灾自动报警系统安装,计算机网络系统安装。 二、电源主干线的引入:供给本工程动力、照明的主干线根据原由旧的电源位置和原旧的电源引入方法是否符合新的国家和北京规范要求,应和设计、甲方、施工单位三方来处理相关内容。电源引入电缆的截面设计没有给应根据实际情况施工现场和甲方设计确定。
为什么变压器合闸时发生的励磁涌流很大?
前期,了解了变压器产生励磁涌流的原因。本期,接着了解变压器合闸时为什么发生的励磁涌流很大? 变压器线圈中,励磁电流和磁通的关系,由磁化特性决定,铁芯愈饱合,产生一定的磁通所需要的励磁电流愈大。在正常情况下,铁芯中的磁通就已饱合,如在不利条件下合闸,铁芯中磁通密度最大值可达两倍的正常值,铁芯饱和将非常严重,使其导磁数减小,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的
CNCA-CCIS-2023网络关键设备和网络安全专用产品安全认证实施规则
CNCA-CCIS-2023网络关键设备和网络安全专用产品安全认证实施规则
分布式光伏接入对配电网继电保护的影响分析
分布式光伏接入带来的问题 传统的配电网特点是单电源供电,供电网络呈放射性结构,因此电网中所有的电气设计,包括继电保护的配置均是基于单电源进行的。在放射性结构的配电网中,只有单电源供电,当系统发生短路等故障时,只需断开系统侧的断路器就可以实行保护。
民用建筑绿色机电设备全生命周期评价体系研究
评价体系 > > > > 体系构建 按照全生命周期分析(Life Cycle Analysis,LCA)方法的理念,并结合单因素评价方法,同时参照《绿色建材评价技术导则》(征求意见稿)与《天津市绿色建筑材料评价技术导则》,在研究了电气、暖通、给排水等专业的设备原材料采购、设备制造、包装运输、储存、安装、使用维护、报废的全过程后,建立了本民用建筑绿色机电设备全生命周期评价体系,评价体系包括控制项、评分项和加分项。同时,建立了电气、暖通、给排水等专业(干式变压器、柴油发电机组、蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组、机械通风湿式开式冷却塔、机械式水嘴、淋浴器等)30种设备的评价细则。
一文彻底搞懂热电偶和热电阻
热电偶和热电阻测温仪表的区别
电气烧伤故障原因分析及解决方法
1故障阐述 在电气化设计中,虽对线路牵引运能的增加裕量有所考虑,但随着铁路运输发展,现在牵引运能的增加已超出了裕量。原采用的一些线索因持续载流量偏小而承受不了大电流的长期运行,就发生了电气烧伤。 2原因分析 1)采用的线索允许持续载流量偏小 一些线索因持续载流量偏小而承受不了大电流的长期运行,导致线索“不堪重负”而发生了烧伤。 2)主导电回路缺陷 接触网主导电回路由馈电线、隔离开关、隔开引线、承力索、接触线、电连接器等组成。各部分间由各种线夹进行连接,满足向地铁列车供电的需要。主导电回路必须良好,才能保证电流的畅通
电气工程师必知的100条电气运行知识
1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。 2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。 3、发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。