防雷器的工作原理
在我们的日常生活当中,防雷这种产品是很常用的,防雷器用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“防雷器”。那么大家是否了解防雷器的工作原理?昨天为大家介绍了什么是防雷器,接下雷晟科技具体的来介绍防雷器的工作原理。 防雷器的工作原理: 1、防雷器是用一种低压时呈现高阻开路状态,高压时呈现低阻短路状态,能承受数百安培大电流通过的过压保护电子器件组合并联在供电线路、信号传输线路上使用。当遇到雷击和高电压大电流时其立即呈现短路,同时断开总电源开关,使电脑设备受到保护。串联安装使用只不过时它的物理表面形式,信号防雷器要求对高频信号损耗要小。
氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析
一、氧化锌避雷器工作原理1. 避雷器的作用避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。2. 氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片ZnO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。ZnO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品,结合我国国情可在3~ 35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。
火力发电厂与变电所防火规范
刚找的和大家一起分享啊!
急!!!问一个住宅小区防雷的问题
一个住宅小区,某一栋楼有三个单元,电缆入户在一单元,其他二三单元的电源线是从一单元分出去的,在一单元的配电箱内装一级SPD,请问二三单元的配电箱还有装SPD吗?如果要装,是装几级的?有没有规范对这一块的要求???求大神帮帮解答!!!!!!!!!!!
干货|浪涌保护器检验项目及技术要求
如何用比较简单的办法测试浪涌保护器的好坏浪涌保护器分为开关型和限压型。不论对于开关型还是限压型的浪涌保护器,均用220VAC(L-N)和380VAC(L-L)可测。开关型浪涌保护器测试是利用电压变化率的不一样,原理上380VAC的变化率快于220VAC,同一周期内浪涌保护器放电时间不一样,380VAC测试时,浪涌保护器放电明显,所以,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。而限压型浪涌保护器利用的是电压越高,金属氧化物变阻器(MOV材质,限压型)放电效应越明显,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。当然,提前应该先对浪涌保护器用万用表测一下阻值(几十千欧到几百千欧)是否正常。
关于风电风机的防雷接地
现在风力发电蓬勃发展,但关于风机的防雷接地始终没有规范。请全老师就风电机接地给点意见。现在都要求风机基础接地电阻小于4欧姆,具体实施中应该注意哪些问题?
计算机网络系统防雷的必要性
目前,随着我国信息化建设进程的加快,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断、信息受损乃至威胁人身安全的事故发生。 目前,随着我国信息化建设进程的加快,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断、信息受损乃至威胁人身安全的事故发生。 雷电侵害计算机网络有两种方式:直击雷侵害和感应雷侵害。雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电流产生的强大电磁场经导体感应出的过电压、过电流所形成的雷击称为感应雷。感应雷一般由电磁感应产生,通过电力线路、信号馈线感应雷电压入侵计算机网络系统,从而造成网络系统设备的大面积损坏。
消防泵,喷淋泵自动巡检装置是什么?
今天审图的提出,消防泵,喷淋泵应设自动巡检装置,请教各位大侠,自动巡检装置是什么?如何安装的?谢谢
建筑电气设计规范大全-JGJ/T16-2008民用建筑电气设计规范
搞房建安装用的,上传一点实用的家伙
一类防雷高层超过60米以上玻璃幕墙是不是每层都要和引下线链接
如题。。。。。。。。。。。。。。。
关于《建筑物防雷设计规范》滚球法计算中第D.0.7条,等效地面的问题
原文中说到“D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及接地金属物、其他接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器”。其中建筑物上的接地金属物、其他接闪器,理论上应该是可以看做“等效地面”。但,问题一,是这种情况下运用滚球法,是不是应该把独立接闪杆设置在“等效地面”上?问题二,如果把独立接闪杆设置在真实地面上,“等效地面”上的保护范围又如何计算?(比如说,独立接闪杆高25米,被保护建筑(等效地面)10米。那么该等效地面所处平面的避雷针的保护范围,是否是用25米-10米=15米,以15米为避雷针高度,以滚球法r0公式计算)
厂区防雷接地及防静电接地设计
厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98的区别
本文笔者对GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的区别做了整理,列出了新规范在以往的基础上新增的内容,以方便大家对GB50116-2013与GB50116-98之间做出清晰区分,以下内容为个人分析,仅供参考。 一、目录 1、增加住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统相关设计规定。 2、增加道路隧道、油罐区、电缆隧道以及高度大于12米的空间场所火灾自动报警系统相关设计规定。
GB51017-2014 古建筑防雷工程技术规范
GB51017-2014 古建筑防雷工程技术规范 供大家学习参考。
关于A类电气装置保护接地的范围的说明
1 电气装置和设备的下列金属部分,均应接地: a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳; b) 电气设备传动装置; c) 互感器的二次绕组; d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等; e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子; f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架; g) 铠装控制电缆的外皮; h) 屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
有关变电站避雷针安装方法的说明
避雷针安装方法及安装过程:1、避雷针设计和选型技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下:1.1、普通避雷针保护半径的计算方法避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关,D为滚球半径(闪击距离)第一类建筑物为D=30米
DLT 253-2012 直流接地极接地电阻、地电位分布、跨步电压和分流的测量方法
DLT 253-2012 直流接地极接地电阻、地电位分布、跨步电压和分流的测量方法
高层住宅均压环焊接问题
均压环利用楼层梁主筋焊接,焊接时钢筋和钢筋能否不用圆钢而直接将两根主筋焊对焊,规范对此有要求么,求大神指点!
关于基础接地的问题
各位高手,小弟是刚学建筑电气的,想请问一下大家,基础接地平面图的画法是怎样的啊??
斜坡屋面的防雷设计
一类高层办公楼,屋面是斜的,顶上装有擦窗机,这样的建筑怎么做防雷?以前没有接触过
浅谈数据中心的防雷措施是什么
雷电灾害是一种目前人类还无法抗拒的严重自然灾害,雷电造成人员伤亡及设备损坏的事件屡有发生.随着企业信息化建设的不断发展,精密电子设备被广泛应用各行各业的计算机通信网络系统中,由于精密电子设备抗过电压,过电流及电磁脉冲的能力极低,毫无防范的系统一旦遭受雷击,设备将会遭受重创.随着我国信息化建设进程的加快,信息系统的投入加大,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,雷电灾害对其造成的威胁和危害也愈来愈大,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断,信息受损乃至威胁人身安全的事故发生.
高低压成套设备避雷器的安装要求
①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50.
改善防雷保护的措施有哪些?
改善防雷保护的措施a.对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。就近与主控室接地网两点相连。发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。
光缆线路防雷保护措施的介绍分析
光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光 缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解,甚至被遗忘。随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。光缆线路具有很大的通信容量,而且最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。本文结合国内对通信线路的防雷规范,谈谈光缆线路的防雷保护。 1光缆线路落霞的原因 光纤具有不导电性,可以免受冲击电流。但为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞,****损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,光缆必须有铠装元件,主要有金属铠装层、加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体。当电力线接近短路或雷击金属 构件时,会感应出交流电或浪涌电流,伤害人身安全或破坏线路设备。
变电所防雷保护系统工程
变电所防雷保护是一个系统工程,它由3个子系统即三道防线组成: 第一道防线,即第三子系统期望将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以内。我国主要是采用金属氧化物避雷器(MOA),西方国家除用MOA外,还在所有电气装置上安装空气间隙,在MOA失效后空气间隙可作为后备保护。 第二道防线,即第一子系统的作用是防止雷直击变电所电力设备。 雷击是无法阻止的,只能通过拦截导引改变其入地路径。好的设计和建设,能避免破坏性后果。这道防线由拦截受雷(接闪)、引流、接地散流防护系统组成。接闪器有避雷针(线),小变电所大多采用独立避雷针,大变电所大多在变电所架构上采用避雷针或避雷线,或这两者结合,对引流线和接地装置都有严格的要求。