建筑电气设施的抗震如何解决
江苏固泰
2018年08月21日 08:42:37
来自于防雷减灾
只看楼主

        随着社会的现代化发展,建筑中的电气设备越来越多,如供配电系统、电子信息系统、消防报警系统、照明等。地震发生时,这些设备本身损坏的同时,也可能引起火灾、触电、泄漏、跌落等事故,次生灾害造成的经济损失越来越大。         如何使建筑电气设施经抗震设防后,更有效地减轻地震破坏


        随着社会的现代化发展,建筑中的电气设备越来越多,如供配电系统、电子信息系统、消防报警系统、照明等。地震发生时,这些设备本身损坏的同时,也可能引起火灾、触电、泄漏、跌落等事故,次生灾害造成的经济损失越来越大。

        如何使建筑电气设施经抗震设防后,更有效地减轻地震破坏


一、从规范出发

        依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014及《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015规定,在抗震设防烈度不大于9度的地区,下列方面应进行抗震设防:

        1、在地震后需要运行的电力保障系统、消防系统、应急通信系统和其他涉及到人身及财产安全的系统需进行抗震设防。

        2、对于内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆桥架(包括梯架、托盘和槽盒)和母线槽均应进行抗震设防。

        3、对重力不超过1.8kN的配电装置或吊杆计算长度不超过300mm的吊杆悬挂线管和电缆桥架(包括梯架、托盘和槽盒),可不进行抗震设防。

二、建筑类别


        根据建筑使用功能的重要性,将抗震设防类别分为特殊设防类、重点设防类、标准设防类和适度设防类,简称甲类建筑、乙类建筑、丙类建筑和丁类建筑。

图片1.png


三、抗震措施要点

        1、重要机房选址

        建筑内重要机房选址时要远离地震后可能会引起次生灾害的位置,如防震缝和伸缩缝等,避免通过缝隙进水而导致机房内系统装置无法正常运行。

        2、电气装置安装

        2.1 电气装置底部需通过机械锚栓或预埋件固定在结构楼板或梁上。当无法与结构楼板或梁连接时,应采用L型抗震防滑角铁进行限位。对设防烈度8度或9度建筑,应将成排布置的几个配电柜在重心位置以上连成整体。

        2.2 结构专业复核连接件的强度,确保当地震发生时,柴油发电机组减振器的连接件不应受到破坏,机组和建筑结构之间不发生谐振。

        2.3 用以固定变、配电设施的预埋件、锚固体应能将装置承受的地震作用全部传递到主体结构上。

        2.4 结构专业应对电气装置与结构主体连接的锚栓进行抗震承载力验算,并满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014相关规定。

        3、抗震支吊架

        3.1抗震支吊架是减轻地震作用对配电线路造成破坏的支撑设施。当建筑物遭受地震作用后,配电线路抗震支吊架可以将地震作用全部传递到建筑的结构体上,使配电线路不至受到地震作用的影响。

        3.2 抗震支吊架的专业安装公司应根据所承受荷载对支吊架进行抗震验算,并依据验算结果调整抗震支吊架的间距,直至各点均满足抗震承载力要求。

        3.3 抗震支吊架须具有足够的刚度和承载力,在钢筋混凝土结构上连接应采用锚栓,与钢结构连接应采用专用夹具。

        3.4 抗震支吊架固定于混凝土结构上的锚栓,锚固深度范围内的混凝土强度等级应不低于C30。

        3.5 抗震支吊架之间最大间距详见表2。

图片2.png

        4、电气线路敷设

        4.1 线路直线段的起端和末端应设置侧向抗震支吊架。

        4.2 线路直线段应至少设置一个纵向抗震支吊架,设置位置通常采用双向抗震支吊架。

        4.3 当直线段起端和末端设置的侧向和纵向支吊架间距超过最大设计间距时,可通过验算增设相应的抗震支吊架。

        4.4 水平配电线路通过垂直配电线路与地面设备连接时,水平配电线路距垂直导管0.6m范围设置一个侧向抗震支吊架。

        4.5 当抗震支吊架主吊螺杆长细比大于100或当斜撑杆件长细比大于200时,需采取加固措施,加固措施一般由加固槽钢和主吊螺杆紧固件组成。

        4.6 在电缆桥架(电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒)内敷设的缆线在引进、引出和转弯处,应穿可弯曲金属导管,并在长度上留有余量。

        4.7 穿过隔震层的配电线路应在隔震层上下侧设置抗震支架

        4.8 图1、图2中使用的图例及图例说明详见表3。

图片3.png

图片4.png

四、部分电气设备及抗震支吊架的安装图示

图片5.png

▼配电柜非靠墙式固定安装图

图片6.png

▼双侧双向抗震支架在混凝土底板下安装图

图片7.png

图片8.png

五、总结

       电气设计人员在进行电气设施抗震设计时,首先要了解工程项目特点,充分了解功能使用性质,有针对性对有保障性要求的负荷和地震后可能引发二次次生灾害需要运行的电气系统实施抗震措施。

       为减少设计和施工人员的工作量,为大家推荐《建筑电气设施抗震安装》16D707-1这本图集,使用人员可根据工程实际情况核定后直接采用。

六、江苏固泰建筑材料科技有限公司

        1.江苏固泰建筑材料科技有限公司是一家集开发、生产、销售和服务为一体的的建筑机电抗震专业化企业。坐落于长江三角洲北翼,重要经济带——江苏泰州市。

         2.公司注册资金5180万元,拥有从事装配式综合支吊架与研究的优良技术人员及服务团队,并与多家科研机构密切合作。我们公司产品不仅在抗震系列支吊架有成熟突出研究与生产,还有成品支吊架、管道支吊架、通风、排烟风管以及预埋槽管廊系列产品的生产研发。

         3.我们公司所有产品均通过国内权威机构的型实验,达到先进水平,为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,实行“预防为主”的方针,使建筑给水排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯、消防等机电工程经抗震设防后,减轻地震破坏,防止再次发生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失。

         4我们公司赢得了很多企业的信赖和好评,建立了完善的售后服务体系,始终按照ISO9001质量管理体系要求实施生产过程管理,从而保证了客户从产品选型到产品安装使用、现场服务等全过程都能得到快捷、优良的服务。我们相信,通过我们的不断努力和追求,能够实现与中小企业的互利共赢。

         5.公司秉承“诚信经营为体、技术创新为用、服务本质为本”的理念,真诚期待与四方宾客携手同行,共铸辉煌。