论坛
电气工程
更多
防雷减灾
1.1775w
本版块是对防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、防护以及雷电灾害的调查、鉴定和评估等电气领域相关知识的交流和讨论,欢迎大家的踊跃发言,提高专业知识水平。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
请教重新装修卫生间等电位的问题
2003年的高层楼房,共20层,本套位于12层,框架结构。2个卫生间相邻,都位于房屋中间位置,属于暗卫。卫生间无等电位箱。现在要重新装修这套房子,计划一个卫生间有淋浴和浴盆,另一个卫生间只有淋浴,干湿分离。 卫生间墙壁计划砌轻体砖。冷水、热水管都用PPR管。2个卫生间用电分别各自一个回路,脸盆处有插座供吹风机使用,卫生间内电器还有照明灯,暖风机。卫生间隔壁是洗衣房,洗衣机用电是卫生间外的回路。卫生间外侧墙壁有插座(客餐厅),不与卫生间一路。卫生间铝合金门。
室外工程施工质量控制要点
正文: 室外工程作为小区建设的重要组成部分,室外工程施工质量的好坏直接影响业主在小区生活的舒适性。而且室外工程好坏直接决定业主或者潜在业主对小区以及建设单位的评价。 室外工程是一个综合性的工程,它包括回填土工程、雨污水综合管线工程、铺装道路工程、景观亮化以及安防工程、绿化工程等。这些工程都是相互联系,相互制约的,它们当中任何一个施工环节出现质量问题都会影响上一个工序或者下一个工序。
薄钢板法兰风管的安装与制作
1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。 2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。 3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
不管怎么换相,电机始终反转 !这是怎么回事?
维修排查,给电机换相,但电机始终朝一个方向转,反不过来。量接触器三相电压正常,电机绕组阻值正常(三对阻值基本相等)。到底是什么问题,还望各位大神指点一二! 电友A:是不是电路有自动相序识别装置防止电机反转,要不直接在电机出线调换两相试试。 电友B: 有没有用变频器的,如果带了变频器改相序一定要改输出端的。 电友C: 凡是不合常理的现象,一定有还没发现的问题。所以,见怪不怪。
一文详解串口、COM口、TTL、RS-232、RS-485区别
1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。 2、接设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接Vcc或者+3.3v的电源线,避免与目标设备上的供电冲突。 3、PL2303、CP2102芯片是 USB 转 TTL串口 的芯片,用USB来扩展串口(TTL电平)。 4、MAX232芯片是 TTL电平与RS232电平的专用双向转换芯片,可以TTL转RS-232,也可以RS-232转TTL。
61张图教你做好机电质量通病防治与成品保护
一、电气安装 楼板、剪力墙上的预留预埋 工作流程:定位放线→接线盒选用及安装→电气配管、固定→调整及板面清理 1 .定位放线 1)项目部对水电图纸进行优化,结合建施图对水电施工图中线管走向、电箱、开关、插座位置进行尺寸定位,将优化后的图纸交由劳务队施工并对劳务队进行技术交底。
禁限使用砖砌式雨水口、冷镀锌铸铁管等工艺!
11月10日,住建部官网发布 房屋市政工程禁止和限制使用技术目录(2022年版)(征求意见稿) > , 10项技术拟被禁止使用 , 16项技术拟被限制使用 。 1、 混凝土井盖工艺 不得用于机动车道 ;
开关设备的智能化
开关设备的主要功能是对高电压、大电流的电力分配、保护,电力分配通过机械开关装置实现,而开关的电动控制需要二次系统实现, 过电压、过电流等系统保护则需要通过对电压、电流等的测量,通过继电保护实现。 开关设备一次系统需要对高电压传输,为什么要高电压输送,输送功率一定的情况下,电压高,电流就小,而线路损耗是I2R,电流小线路损耗就小,电压高供电半径就可以扩大,大城市供电多是35kV,而电压越高,相应的过电压值以及雷电冲击电压值就会提高,要求设备可以承受这样的过电压。同时设备
梁板式筏形基础防雷
梁板式筏型基础防雷怎么施工?筏板钢筋接口都是对焊的!
智能无线火灾报警自动灭火系统
BS系列智能无线火灾报警自动灭火装置为变配电系统提供了实时、智能、稳定的消防火灾监控方案,本装置可以为用户提供不间断的火灾在线监测情况,实时监控开关柜内的监测区域的温度和烟雾的变化趋势,实现温度预警,烟雾预警,火灾预警及快速灭火的功能,有效提高开关柜的运行可靠性,为用户提供新型环保特性,安全高效的消防方案。 系统组成 智能无线火灾报警自动灭火系统主要由报警灭火系统主机、报警灭火控制器、和自动灭火装置三大部分组成,是以异常预警、火灾报警、自动灭火、系统过程显示、消防记录管理为性能要求的一套智能化系统,具备温度监测 、烟雾监测 、预警报警 、自动灭火 、无线传输 、集中管理 、远程监控 等功能。系统主要安装于低压开关柜,低压配电箱等相对封闭的空间内,智能监控器和
五恒系统在别墅建筑中应用(附赠25套五恒资料合集)
五恒系统在别墅建筑中应用 限额30名特惠价9.9元! 识别二维码购买课程,错过直播可看回放,送25套五恒系统资料合集和直播课件! 今天(11月12日)20:00直播
共板法兰风管制作施工方案,45页Word版可下载!
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式
如何用天正CAD快速绘制完整的暖通施工图?
天正暖通软件在建筑工程上使用非常广泛,涉及暖通专业面广,涵盖采暖、通风、空调、多联机等设计,可以 快速布置平面图、自动生成系统图,完成各项计算并导出计算书 ,让工作更简单高效。 你是否会有这样的烦恼? ? 新手不会安装软件,打开界面不知道从哪下手,又没有途径系统学习…… ? 老手虽然能靠几个命令搞定日常工作,但仍对某些功能一知半解,又没有时间研究……
接地线到底要穿钢管还是PVC管啊,那个规范里面有?
接地线穿钢管会不会产生涡流?在验收规范里面还有要求穿钢管的。
08D800-8民用建筑电气设计与施工-防雷与接地.pdf
08D800-8民用建筑电气设计与施工-防雷与接地.pdf
建筑排水系统组成及管道布置
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式
常见的电缆敷设方式
什么是电缆敷设?一般电缆敷设是指电缆从配电箱出来以后到达用电设备或另一个配电箱的走线方式。比如是沿地沿墙沿顶板暗敷、明敷,走桥架、走电缆沟、走线槽等都是常用的电缆敷设方式,视不同的环境、条件、性质选择合适的电缆敷设方式。那么电缆敷设方式有哪些呢?下面我们一起详细了解一下吧。 (1)电缆敷设的一般规定 1) 电缆的路径选择,应符合下列规定:
导管与配电箱、桥架连接施工工艺
来源网络,如有侵权联系删除 导管与配电箱、桥架连接时要特别注意:导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上,配电箱一孔一管,排列整齐。 工序施工正确做法 导线长度、接地卡朝向统一 工艺要求:导管与桥架之间用锁母固定。钢管与桥架之间设接地跨接,多根管的接地跨接位置、导线长度、接地卡朝向统一。 导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上
溴化锂吸收式冷水机组工作原理
简述溴化锂吸收式制冷机组工作原理 溴化锂吸收式制冷机工作条件: 1、机组内部为近乎真空的状态。 2、溴化锂水溶液具有很强的吸水性。 为何热量可生成冷水? 水在7mmHg状态下,3-4度蒸发,单效机组主要是由吸收器、蒸发器、发生器、冷凝器组成。 蒸发器内的冷剂水吸收系统管内冷水的热量蒸发,被吸收器内溴化锂浓溶液吸收,溶液浓度变稀。
混凝土路面施工技术及造价分析
混凝土路面施工技术(1),混凝土拌制及运送拌制混凝土时,要准确掌握配合比,特别要严格掌握用水量。每天开始拌和前,应根据天气变化情况,测定砂石含水量,据以调整实际用水量,每盘拌料均应过磅,保证用料精确度控制在规范规定的范围。每一工班应检查材料量配精度至少两次,每半天检查塌落度两次。拌和机每盘拌和时间为1.5~2.0min,相当于拌鼓转动18~24转。采用移动式拌和机时,通常用于推车或小翻斗车运送混凝土。因震动易使混合料产生离析现象,故运距不宜太长,一般以不超过100m为宜。采用拌和站(厂)集中拌和时,通常用自卸汽车或专用的混凝土罐车运送混凝土。自卸汽车车箱应密封,以免漏浆,装载不可过满,天热时需防水分蒸发,通常应不宜覆盖。运距则根据运载容许时间确定,通常夏季不宜超过30~40min,冬季不宜超过60~90min。
【讨论】能否直接利用金属屋面做接闪器
防雷规范2010版规定:除一类防雷外,宜用金属屋面做接闪器。但有相关要求:1金属板下面无易燃品时,钢板不小于0.5mm厚;金属板下面有易燃物品时,钢板不小于4mm厚。这个有无易燃物品如何界定?而民规11.6.5条文说明中意思是:自行车棚等无易燃危险的简易棚子才可以用0.5厚的钢板,否则就得用4mm以上或采取其它措施。请问:我这个是一层的农资批发市场,20X80m左右,屋面是0.6厚的彩钢板,可否直接利用它做接闪器,还是需要另设避雷带?欢迎讨论。
铜排的用途,怎样根据电流来计算使用铜排规格?
铜排又称铜母排(或铜汇流排),铜排在成套配电装置中得到广泛应用,起输送电流和连接电气设备的作用。适用于高低压电器、开关触头、配电设备等大电流导电。 铜排在柜内的安装形式分为两种:平放和竖放,竖放载流量略大于平放;铜排载流量会随环境温度变化而变化。 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)
管道工程各连接方式注意事项大全
管道的连接在每个管道工程中都不可避免,其也是直接决定管道工程质量的最重要因素之一。我们分享了各种管道连接方式需注意的大小事项,希望给您提供借鉴,助您提高管道工程质量。
国网公司输变电工程多维立体参考价
感谢您对我们的关注 更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
故障录波 “四步分析法”
来源:继保小讲堂
上一页
下一页