一、配电柜断路器使用 1、断路器送电 如何给下联设备送电,找到需要送电的配电柜断路器,然后在断路器上拿出摇把(在断路器的右上角),断路器右下角有摇孔,把摇把插入,先看下,摇孔正上方有白色PUSH按钮,用手把他按进去,就可以开始摇摇把了,按顺时针摇,每次摇到PUSH按钮弹出,摇把无法摇动,再按进去,接着摇,需要摇两次,摇到摇孔正下方白色指针到CONNECT,这时就可以送电了,按上面的合闸键,就送电成功了。最后把摇把塞回断路器右上角。
一、配电柜断路器使用
1、断路器送电
如何给下联设备送电,找到需要送电的配电柜断路器,然后在断路器上拿出摇把(在断路器的右上角),断路器右下角有摇孔,把摇把插入,先看下,摇孔正上方有白色PUSH按钮,用手把他按进去,就可以开始摇摇把了,按顺时针摇,每次摇到PUSH按钮弹出,摇把无法摇动,再按进去,接着摇,需要摇两次,摇到摇孔正下方白色指针到CONNECT,这时就可以送电了,按上面的合闸键,就送电成功了。最后把摇把塞回断路器右上角。
2、断路器断电
如何断电呢,就需用到分闸按钮,刚好与合闸操作流程相反,先按分闸按钮,按PUSH,拿出摇把,插入摇孔,按逆时针摇,每次摇到PUSH按钮弹出,摇把无法摇动,再按进去,接着摇,需要摇两次,摇到摇孔正下方白色指针到DISCONNECT,就完成了分闸,下联配电柜就断电了。最后把摇把塞回断路器右上角。
本项目市电柜是有接两路电的,一路市电,一路柴发,如果断了市电,柴发会自己启动,如果整个机房这两路电都断,市电和柴发都要按分闸按钮,然后都摇出断路器。具体看下图
二、UPS操作
1、中控屏功能模块介绍
2、登录操作
右上角点击登录,输入密码:1234,如下图
点击开机或关机等功能,如下图
3、UPS逆变开机
点击“操作”选择“开机”,如下图
点击完开机会弹出新的对话框,如下图,点击开启,这样UPS就开启了
4、UPS逆变关机
点击“操作”选择“关机”,如下图
点击完关机会弹出新的对话框,如下图,点击关闭,这样UPS就关机了
5、故障清除
点击“操作”选择“清除”,如下图
点击完清除会弹出新的对话框,如下图,点击清除,这样UPS就清除了
三、送电前检查工作
第一步,检查UPS1/UPS2输入柜和维修旁路是不否有电,输入柜必需要市电;
第二步,检查UPS1/UPS2主机输入输出是否正常有电,正常输入输没有合闸是没有电的;
第三步,检查UPS1/UPS2输出电柜是不否有电;正常只有外部有电,UPS输出没有电;UPS1/UPS2外部维修旁路一定要把断路器摇出,不能送电合闸状态;
第四步,检查UPS1/UPS2输出电柜外部维修开关是否摇出分闸状态;一定要摇出分闸状态;
第五步,检查UPS1/UPS2电池箱是否断开状态;
完成以上检查后,进入送电
四、UPS送电工作
1、UPS输入柜
摇入UPS1/UPS2输入断路器,合闸UPS1/UPS2输入开关;摇入UPS1/UPS2维修旁路断路器,合闸UPS1/UPS2维修旁路断路器开关;
2、UPS输出柜
摇入UPS1/UPS2输出断路器,合闸UPS1/UPS2输出开关;UPS1/UPS2外部维修旁路一定要把断路器摇出,不能送电合闸,如下图所示。
3、UPS电池柜
合闸UPS1/UPS2电池柜断路器;
4、UPS主机
UPS1/UPS2主机开机工作,点开UPS显示屏,输入密码:1234,点击“开机”,刚开机时声音有点大,等待一分钟就正常开常开启主机。
五、UPS断电工作
1、UPS主机
UPS1/UPS2主机关机工作,点开UPS显示屏,输入密码:1234,点击“关机”,等待一分钟就关机;
2、UPS输入柜
分闸UPS1/UPS2输入开关,摇出UPS1/UPS2断路器;分闸UPS1/UPS2维修旁路断路器开关,摇出UPS1/UPS2维修旁路断路器;
3、UPS输出柜
分闸UPS1/UPS2输出开关,摇出UPS1/UPS2输出断路器;
4、UPS电池柜
分闸UPS1/UPS2电池柜断路器。
六、维护和保养
1、注意事项
1.只有维护工程师才可维护功率模块和旁路功率模块;
2.拆卸功率模块和旁路功率模块的原划是自上而下进行拆卸,以防止机框因重心太高而倾倒。
3.功率模块和旁路功率模块维护前,为确保安全,一定要用万用表测量直流母线电容上的电压低于60V,并用万用表测量待操作部位和大地之间的电压,确促低于危险电压值,即直流低于60V,交液峰值低于42V;
4.功率模块和旁路功率模块拔出5分钟后才可进行模块的维护,5分钟后才能重新插入机柜。
2、UPS在旁路模式时的维护操作步骤
1.闭合维修旁路开关,UPS转维修模式,并按下EPO开关;
2.将旁路功率模块前板上的就绪开关拔至未就绪状态,此时旁路控制模块面板上的旁路状态指示灯红灯亮;
3.取下旁路功率模块前面板两侧的固定螺钉,拔出并维护该模块;
4.完成模块维护后,将模块插回原位,用工具复核固定螺钉已打紧;
5.功率模块的就绪开关拔至就储状态,此时旁路控制模块面板上的旁路状态指示灯红灯熄灭,绿灯亮起,点击故障清除,模块会自动加入到系统工作,待功率图上的旁路流动时,此时UPS在旁路模式运行,断开维修旁路开关。
2、单机UPS在正常模式时的维护操作步骤
1.将旁路功率模块前面板上的就堵开关拨至未就绪状态,此时旁路控制模块面板上的旁路状态指示灯红灯亮。
2.取下旁路功率模块前面板两侧的固定螺钉并拔出该模块;
3.完线模块维护后,将该模块插回原位,用工具复核固定螺钉已打紧;
4.将该模块的就储开关接至就绪状态,此时旁路状态指示灯红灯熄灭,绿灯亮。
3、UPS系统的保养
1.做好历史记录,做好历史记录有利于故处理。
2.保持清洁,使UPS免受尘埃和潮湿的侵袭。
3.保特适当的环境温度,电池最适宜温度是18℃一25℃,温度过低会减小电池容量,过高会减小电池寿命;
4.检查连接,定期检查所有连接螺钉的紧固性。
5.定期检查UPS的上级或下级开关有无异常情况,以保证电流过大时能切断输入或输出。
UPS系统(在长期的运行中,需要定期维护和保养。主要阐述UPS关健器件的寿命特性、定期检查和维,有效维护和保养UPS系统,可以降低UPS故障风险和提供更长的UPS工作年限。
END
本篇完
点击下方图片加入弱电同行们都在使用的交流平台