螺杆压缩机回油差,回液多怎么解决?
某工程有一台50P莱富康低温螺杆机组,配2台DJ210蒸发器,冷库温度-35℃,膨胀阀选用TGEX11,制冷剂选用R22;蒸发器管路穿墙过后直接就到压缩机(距离很短),中间没有加回油弯和反油弯,冷凝器出液管和机组储液罐上口持平; 运行过程中,发现压缩机回霜很厉害,有时候霜到快到高压端了,确定是回液较多,多次调膨胀阀没有太大效果;冷冻油和制冷剂都确定加的足够。 机组带气分,油冷为风冷凝器,压缩机回油也很不理想,经常在夜间化霜后就发现油分油位报警,导致无法自动开机。
地暖水压试验的八点
1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
中央空调辅助加热器的节能效果
中央空调辅助加热器虽然体积小,但是效果是非常明显的,可以单独使用也可联机使用,使用起来非常方便。而它还有一个特点就是节能,主要的变现如下: 1、水流方向设计合理,加热均匀、无高、低温死角、热效率高。 2、产品内胆与外壳之间填实了高品质保温材料,提高其保温效果。 3、大功率的辅助电加热器采用多组控制分组启动的加热方式,不但安全可靠,而且能达到节能目的。
吸收式制冷系统的工作过程说明如下:
吸收式制冷系统的工作过程:几乎纯质的液态制冷剂在蒸发器里吸热蒸发而产生冷效应,生成的蒸汽进入吸收器,并在那里被稀溶液,同时把热量排泄给常温的冷却介质水蒸发器和吸收器均在制冷剂蒸发温度相应的低压中运行,浓溶液被泵入发生器在受热溜中释放制冷剂蒸气,此蒸气再被送入冷凝器,并排出热理给常温的冷却介质,发生器和冷凝器均在制冷剂冷凝温度相应的高压中运行,发生器里的稀溶液通过阀门流进吸收器,与从冷凝器来的液态制冷剂通过另一阀门供液给蒸发器所生成蒸气混合并重复循环使用。
干式地暖模块的优势
干式地暖模块是铺设干式地暖的末端产品。根据水地暖的安装和工况,可以将水地暖分为干式地暖模块和湿式地暖模块,那么干式地暖模块与湿式地暖模块有什么区别呢?干式地暖模块的优势又有哪些呢? 1.干式地暖模块的优势—不占高和空间 干式地暖模块安装在地塄层间隙内,高度为3.3cm,和地塄高度相等,既不影响层高又保持地板良好的脚感。湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管,后用鹅卵石水泥浇注找平,加上地面装饰层,高度一般为8公分,对比干式地暖模块的超薄,湿式地暖模块要占据一定的高度和空间。
地暖"心脏"的好坏如何分辨
地暖分水器作为地暖系统中的重要装置,在地暖工作的时起着连接采暖主干供水管和回水管的作用,作为地暖系统中的重要配件在挑选购买的时候一定要注意这些设备的材质以及制作工艺等。 地暖分水器要符合安装使用需要 选择地暖分水器的时候首先要注意符合实际的安装使用需要,现在分水器主要可以分为不锈钢、铜以及其他的合成材料,这些材料的特点以及功用都有非常大的不同, 价格也有很大的差距。
地暖的分类及绝热材料选用
一、地面辐射供暖分类及要求 1、混凝土或者水泥砂浆填充式地面辐射供暖 指的是加热部件敷设在绝热层之上,需填充混凝土或水泥砂浆后再铺设地面面层的地面辐射供暖供冷形式。简称为混凝土填充式地面辐射供暖。 2、预制沟槽保温板地面辐射供暖 将加热管或加热电缆敷设在预制沟槽保温板的沟槽中,加热管或加热电缆与保温板沟槽尺寸吻合且上皮持平,不需要填充混凝土即可直接铺设面层的地面辐射供暖形式。 预制沟槽保温板是在工厂预制的、用于现场拼装敷设加热供冷管或加热电缆的、带有固定间距和尺寸沟槽的聚苯乙烯类泡沫塑料或其他保温材料制成的板块。
大家谈一下溶液除湿是否节能?
请教论坛里的高手,溶液除湿是否节能?溶液除湿是否比转轮除湿节能,我是做转轮除湿机设计的,对于溶液一知半解,请问溶液是否真的节能,应用前景如何?
新人求教,制冷两器风量计算问题
请教各位老师,两器的换热量根风量有很大的关系,我想请教如何合理的选择的风量,比如我选择了直径500的外转子电机,它的最大风量是8000立方每小时,但是实际通过翅片的风量我应该如何去计算,空气在翅片通过的表面速度有没有一个数值范围的要求?
请教冷库地坪防冻处理
请教大师们:有个低温库-28度的,之前已经完成了钢构和地面,能否不架空或不做通风,直接加厚保温来解决防冻问题?目前去刨地面再架空费用也高!
假地暖的锅谁来背
都说家庭装修是一个永远都有瑕疵的工程,而其中包括的地暖,却是一个少有“后悔药”的项目。偏偏,有部分业主遭遇到了用上地暖后的各种不顺心,鲁尔小编暂且将这些用起来闹心的地暖归为“假地暖”。或许,“假地暖”的帽子有点夸张和过分,但这类“假地暖”和大家潜意识里的传统意义上的“假地暖”,有一样的危害,那就是打击用户对地暖的信心,导致一颗老鼠屎容易坏了一锅汤。 那么,市场上出现的这么多“假地暖”原因是什么呢?
壁挂 地暖=黄金搭档
现如今,几乎家家都安装壁挂炉,壁挂炉使用便捷、调节简单。而地暖作为系统方式,冬天让房间暖融融的,比传统的空调和散热片的采暖方式更舒适。这是因为传统采暖方式的热空气产生于室内上部或顶部,温度变低后再降到地面位置,导致室内温度分布不均,体感不太舒适。使用壁挂炉并安装地暖后,温度自地面向屋顶均匀上升,房间温度比较均衡,不会出现较大温差,比较适合老人和小孩! 治疗风湿 很多老年人都有老寒腿的毛病,每当阴天下雨、气候转凉或受凉时,有这些问题老年人膝关节会冰冷且疼痛,尤其是秋冬季节特别难受。安装壁挂炉和地暖后,会使得房间温度得到明显改善,温度恒定会极大减轻病痛状况,让老年人的身体更舒适。
冬季地暖安全知识全知道
现在已经进入秋季了,各地开始慢慢降温,现在想装暖气的居民越来越多,最受大家欢迎的当然就是——地暖!地但是你对地暖又了解多少呢?地暖应该设置多少度呢?多少度最舒适呢?多少度最省钱呢?没人的时候应该设置多少度呢?国家标准规定是多少呢? 在寒冷的冬季,很多人认为温度越高就越舒服,将温度设置的很高。但鲁尔小编今天就很负责人的告诉大家:地暖并不是温度越高越好,只有最合适的温度才是最舒适。
论我国风机盘管技术最新成果
摘要:介绍了近年来我国在风机盘管技术领域的最新成果,在结构形式、强化传热、提高室内空气品质、降低噪音和提高自动控制水平等方面的技术进展情况,分析了目前风机盘管中存在的问题,并对今后的发展方向进行了展望。 1 引言 风机盘管机组,是半集中式空调系统中不可缺少的重要装置。我国从1972年开始研制风机盘管机组的,并首先应用于北京饭店新楼的空调系统中。近年来它无论是在技术上还是在产品数量上发展的都很快,为了提高实际工程中风机盘管效能,长期以来科研技术人员主要从风机盘管的新的结构形式、提高换热效率、降低噪音、提高室内空气品质和自动控制水平等几个方面人手,做了深入的研究,并且提出了很多设计和改进方案。
绝!!!!利用excel绘制焓湿图的方法
焓湿图是制冷暖通从业者必需清楚明白!网上的一些焓湿图软件都不太好用,非常不方便,今天我们就要用excel来绘制出焓湿图! 今天我们继续分享excel 的妙用,直接在excel 上面绘制湿空气的焓湿图,非常方便;非常实用!首先看下效果: 怎么样,是不是感觉很高大上,
柳钢工程完成
冷库除霉的几种方法
巧妙几招冷库除霉的几种方法。冷库除霉方法有三种:机械除霉、物理除霉和化学除霉。 冷库除霉之物理除霉法:是利用温度、湿度、紫外光、高频电和铜丝网滤器来除霉。霉菌生长的温度一般在-6~40℃之间,由于这个原因在低温库中很少看到霉菌生长,而利用热碱水也可以在工具设备上杀灭霉菌。霉菌的生长和温度关系很大,所以在温度方面的控制只能适当的使用。用紫外光除霉是一种较好的方法,它既能杀菌,又能除霉,也有一些除臭的作用。但是这只能是对直接照射的部分起作用,一般每立方米用0.33~3瓦特的紫外光辐射,在距离2米的面积上照射6小时可以起到杀灭微生物的作用。但是紫外光的作用受温度和湿度的措响,愈接近微生物生长正常温度,湿度愈高,杀菌除霉的能力愈强。紫外光能促进脂肪的氧化发濠,所以在使用时要注意。铜丝网滤器是在逆风口装上一个铜丝做的网子,这样可以杀灭一部分霉菌。
闭式冷热循环机压缩机故障维修流程
如果闭式冷热循环机采用的螺杆压缩机的话,那操作维修流程非常的简单,在闭式冷热循环机螺杆压缩机必须进行大修前,有可能的话,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断与压缩机相连的管路,将闭式冷热循环机压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。 拆下与闭式冷热循环机压缩机相连的管路、联轴器、地脚螺栓后,将压缩机吊运至工作场所。拆下闭式冷热循环机吸器过滤器、吸气止回阀,拆下能量指示器。取下定位销,平行取下吸气端盖,取出油活塞和平衡活塞。注意取定位销时只能拔出而不能砸出来,一定要先取出定位销,再卸下所有的螺栓,防止吸气端盖的重量全部作用在定位销上,将定位销压弯。拆下轴封盖,取出轴封。注意不要碰伤动、静环,取下定位销,拆下排气端盖,取下轴承压盖、防松螺母、垫片、止推轴承、调整垫等。拆卸防松螺母要使用随机专用工具并先起开防松垫片的锁片。随时作好标记,分别摆放。取出闭式冷热循环机压缩机定位销后,拆下排气端座,利用专用吊环螺栓将主动转子缓慢、平稳取出,不要与机体碰撞。这时从动转子是随之转动的,取出从动转子,取出滑阀。
气调冷藏库有那些安全管措施?
气调冷藏库有那些安全管理措施? ①专人管理气体调节站。目前,大部分气凋库所用的气体介质主要是液化气燃烧而产生的,当空气中含有3%的可燃气体时,一遏明火就有爆炸的可能,因此,气体发生器、调节站的开、停运转必须有专人管理, ②气体调节站内必须设置通风装置及应急灯。一经发现泄漏处,马上通风,进行修复。 ②入库检查时必须有两名专职人员戴氧气面罩(呼吸装置)进入,在检查门u附近还要站两人,也带呼吸装置监视库
求一个户式中央空调设计规范
谁能推荐一下
机头汉中的机身是德州亚太需要维修
单位一台螺杆制冷机组机头进水了现在已经返厂维修,现在需要找一个能够维修机身的专业单位维修冷凝器或者蒸发器的铜管找漏等维修事项,要求山东境内的单位在德州,最好报一下大概维修费用。有知道的请留个电话。有知道大约维修费用的请留言谢谢.
中央空调水泵变频器节能效果
我公司近期安装中央空调 问中央空调水泵变频器节能效果如何
空气源热泵制冷做不上去
为什么做空气源热泵顾得了制热后做制冷一直做不上去,而且有明显的冷媒偏少现象,但加多冷媒又会对制热能力能效产生影响,是缺了什么零件吗?求经验人士指点,谢谢
案例赏析 | 新时期高层建筑暖通设计创新研究
摘要:本文先对高层建筑暖通设计现状进行简单介绍,然后探讨新时期高层建筑暖通设计的创新发展,希望能够对高层建筑的设计和发展提供参考。 高层建筑的数量越来越多,导致很多高层建筑之间的距离越来越小,在一定程度上影响了建筑的采光和通风。在高层建筑中,暖通设计是较为重要的环节,直接影响着人们生活的舒适程度,因此,需要对暖通设计的现状进行研究,并在此基础上进行创新设计,提高高层建筑的暖通效果。
哪位大侠有诺而达的thest软件啊,发我个,不尽感谢!
本人是做机房空调研发的,在网上怎么都找不到thest软件,这个软件校核蒸发器很准的,如果大伙谁有,麻烦给我发个,邮箱:ytk2046@163.com