螺杆制冷压缩机市场上使用的有哪些品牌?
螺杆制冷压缩机市场上使用的有哪些品牌?大家有图片 和 厂家联系电话留下我所知道的几个厂家:1.大连 冰山集团2.烟台 DUNHAN BUSH 冰轮集团3.武冷 新世界4.TAIWAN 汉中5.台湾 复盛6.J&E7.日立 HITACH8.神户制钢9.德国 BOCK10.CARRIE 11.BITZER12.vilter13.南京 五洲14.麦克维尔15.dakin
压机排气温度受哪些因素影响?
公司有两台同一型号的冷水双工况机组,在制冷(直接给大楼供冷)工况运行过程中,二号压机排气温度始终比一号压机排气温度高5度以上,其它各项参数均只相差1度(冷冻水,冷却水,吸气温度),二号机(排气温度高的)开机1小时左右就自动停机。求原因???
各种压缩机的转数怎么确定???
各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???
家用燃气氨水吸收式空调技术
附件为我06年在某研究所与国外厂商搞的家用燃气氨水吸收式空调的介绍,同时附两个样板工程的图片,供大家交流学习,其中涉及侵权的关键部分尽量做了删减,但还是建议大家不要用于商业目的,只是此技术在国内相对落后,在这里发布资料,希望行业内的技术人员互相提高而已,如果此技术比较受欢迎,我还会继续提供资料的。[ 本帖最后由 zygy 于 2009-10-20 20:11 编辑 ]
约克YCW
我们现用的约克(无锡)YCW机组,在制冷季发现滑阀开到90%但是制冷跟不上,而且电流明显只有原来满载时的一半。哪位高手告诉我是缺冷媒还是油压有问题。:L
压缩机不能正常卸载
压缩机不能正常卸载我用的螺杆压缩机在100%运行后,不卸载了,请问老师们问题在哪,怎样处理
请问先从事中央空调运行管理工作对以后从事空调工程管理工作有无帮助?
请问先从事中央空调运行管理工作对以后从事空调工程管理工作有无帮助?大学毕业正在从事中央空调运行管理工作,做了半年准备找搞工程内的工作或者系统调试内的工作做,请问中央空调运行管理对我以后的工作有无帮助?请高人指点?
中央空调冷冻水系统补水问题?
今天空调泵软接头爆了,冷冻水漏了,要补水。请问看哪个数据,水才补满了。是看集水器的压力表还是,空调泵的压力表?
请教储液器
系统是单纯热泵系统,如果冷凝器和蒸发器都用板换,有气液分离器,是否还需要高压储液器?如果都换成螺旋管式换热器是否肯定可以不用储液器了呢?
求助:关于风机皮带轮的问题
请教下 如果风机是用电机皮带带动的 请问两个皮带轮怎么快速定位,我们公司在做的时候要花好长时间来调整定位,各位大大给我想个好办法吧 谢谢。
大容量的水源热泵机组用氟侧换向的分析
大容量的水源热泵机组用氟侧换向与水侧换向到底在机组的效率、经济性等有何区别?请大家讨论!
卡车用空调运行出现的问题
在实验室内,按照GB来进行卡车用的空调性能实验,出现流量波动范围比较大,大概50左右,请问下这方面的专家,这样的情况一般是由于什么原因发生的
急啊。帮帮忙
低温恒温恒湿机除湿机与一般的有什么区别
离心机采用软启动是,电机侧异响
工厂出厂测试时,压缩机采用ABB软启动,初始电压60%,限流倍数2.5倍,启动时间15s,结果在启动开始4-5秒后出现类似电机低速轴撞击轴承的声音,多次调整软启参数,仍然没能解决问题,请专家帮忙解释。常使用示波器测试启动电流波形,未果。
卡了控制器CR721说明书
卡了控制器CR721说明书
压缩机
5P格力柜式压缩机的起动电阻和运行电阻是多少欧姆?
膨胀阀
请问一下,开利的离心水冷机组的膨胀阀在什么位置,一看就知道了。传感器在什么位置,求求各位了,如果有图讲解的最好不过了。
油分的应用,急
请问我采用的是百福马的15HP的压缩机,蒸发温度是-15℃,冷凝温度是40℃,需要加油分吗?
急需请求各位前辈指导一下、、、
我学的是供热通风与空调工程 是大专 刚毕业 但是我觉得就业没啥前景 找这方面的工作很难 在学校学的东西很少 现在我想考一个预算员 或者资料员证但是好像用的地方很少,几乎要的都是造价师以上级别 所以想想往建筑这方便发展 准备去培训机构考个建筑的预算 不知道我的选择是好是坏@@!!!请求前辈们指导 希望能尽快答复我!!现在正在迷茫中、、、。。。。谢谢了
热泵热水器压缩机排气温度是多少?
热泵热水器压缩机排气温度是多少?是用什么牌压缩机呢?高低压各是多少?哎,没文化真可怕.好好学习天天向上.
温度和压力问题
一个工程实际的问题,有知道的朋友可以回帖。电子膨胀阀控制没有什么新鲜的。如何确保电子膨胀阀的输入信息——即温度传感器和压力变送器采集数据的实时与准确是先决条件。那么如何评判温度传感器和压力变送器的实时与精准呢?市场上的这类产品很多,每个都说自己的很好有知道的,请不吝赐教,谢谢
中央空调运行管理工作有危险没?
比如:机毁人亡的事故有没?比如没开泵就将冷水机组开启(管道上有水流开关,在开机组之前机组应该会检测水流开关的状态的),但是如果水流开关坏了开启了机组会出现多大的事故。我是名学制冷的专科生刚刚参加工作,领导经常唠叨搞不好会出现重大事故。甚至威胁到人身安全。现在很紧张,有点小害怕。个人觉得现在的技术已经满好了,机组上应该有保护装置不会威胁大人身安全。请前辈指点,刚出校园生活还是非常美好的!
空调冷凝管的选用计算,如何排布?
空调箱风量 20000立方米/小时 进风温度40度 出风温度25度以下 冷凝管内冷却水温度7度 流量47立方米/小时请问选用哪种冷凝管 需要多少 又如何排布? 请高手赐教..
关于冷凝器传热系数的问题
冷凝器中,凝结换热段的平均传热系数是不是要比过冷段的传热系数高一些啊?一个是凝结换热,一个是液相强迫对流换热
求助
哪位大侠知道长虹单元式空调机的故障代码啊!我单位的一台长虹RF28型长虹单元式空调机,报H2警报,其他型号的H2为压机堵转,但强制启动压机正常,因此压机没有堵转,可能这种型号的h2不是堵转报警。机器是2004年的。如有知道的,望不吝赐教,谢谢!急!