一次泵冷水变流量系统设计
知识点:变流量系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一次泵冷水变流量系统具有初投资小,节省制冷机房占地面积和降低运行费用的优点,但也有机组启停控制、旁通阀最小流量控制较复杂,机组启停时会造成供水温度波动的缺点。 这种系统适用于至少有 30%以上水流量变化、空调房间的温度控制允许冷水供水温度有少量变化(如舒适性空调系统)的变流量水系统。为了充分发挥这种水系统节能的潜力,正确设计水系统是十分重要的。
一次泵冷水变流量系统的控制策略
知识点:一次泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一次泵冷水变流量系统控制包括根据设定温度对末端盘管水侧流量调节、根据冷水机组最小允许流量对旁通阀进行流量调节、根据最不利环路末端供水压力的设定值对一次泵进行工作水泵台数和流量调节、根据系统需要制冷量确定所需冷水机组的运行台数以及相关冷却水泵和冷却塔的控制。 一次泵变流量系统的旁通管与传统意义的旁通管的作用不同,前者是为了保证冷水机组蒸发器水流量高于最小允许流量以上运行,旁通阀是常闭的,当流量计检测到冷水机组蒸发器水流量低于最小允许流量时才打开,旁通阀的开启速度要慢,否则会影响一冷泵流量的控制。
冷水变流量系统常用类型
知识点:变流量系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 “变流量系统”是指在水路系统的空调末端使用二通调节阀的系统,是与水路系统末端使用三通调节阀或不使用调节阀的“定流量系统”相对而言的。所谓“变流量”与“定流量”均是指输送冷水的水路系统的流量是变化的。 变流量系统根据其系统构成形式不同,又可分为“相对的变流量系统”,即冷量制备环路是定流量,而冷量输送环路是变流量(如一次泵定流量/二次泵变流量系统(图 1)、传统的一次泵变流量系统(图 2));和“真正的变流量系统”,即冷水机组蒸发器变流量系统(如一次泵变流量系统(图 3))。
冷冻水系统工作原理简介
知识点:冷冻水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、冷冻水系统工作原理 制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量,与冷却循环水进行热交换,由冷却水泵将带有热量的冷却水送到散热水塔上由水塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。
水系统的分类
知识点:水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: (1)按原理可分为:闭式和开式; (2)按供、回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; (3)按供、回水管道数量分为:双管制、三管制和四管制; (4)按供、回水干管的布置形式分为:水平式和垂直式; (5)按调节方式可分为:定水量和变水量。
空调水系统补水设计参数
知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O;
单式泵与复式泵的区别
知识点:复试泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 单式水泵: 空调水系统的冷(热)源侧和负荷侧合用一组循环水泵的供水方式。这种系统简单,可是不能调节水系统流量,难以节省输送能量。当各空调区负荷变化规律不—样时,不能适应各区压降较悬殊的情况,因此只适用于中小型建筑物和投资少的场合。 复式泵: 是指空调水系统的冷(热)源侧与负荷侧分别配备循环水泵。这种系统既可以实现水泵变流量,节省输送能量;又可以适应供水分区不同压降的情况,但系统复杂,初投资较高。适用于大型建筑物。
电气配线安装方案
知识点:电气配线 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1编制依据 (1)工程投标文件及招标书中“工程范围”。 (2)工程设计的强弱电图纸。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》、电气安装图集(03SS408)、电气安装图集(D301-1-3、03D501-4、09DX009)电气专业(05SFD10)《建筑照明设计规范》(GB50034-2004)、等相关资料。 (4)本公司类似工程相关经验资料。
空调抽空与顶空,图解!
1 为什么要排空?? 1、空气不可压缩,造成系统压力高: 空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。 2、空气中的水分导致一系列故障: 1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命; 2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障; 3)、因而在更换系统部件(如压缩机、 四通阀)或维修由系统铜管产生裂纹导致的无氟故障,焊接完毕后在加氟之前要将系统内的空气排除。
格力多联机C开头故障代码检修方法大全
入门!新手按照这个思路去调试制冷系统!
对于新安装和大修后的制冷系统,必须进行运转调试,以鉴定、完善整个系统的质量和性能。 无论是新安装的制冷系统,还是大修以后的制冷系统,新手或者老手都应该按照以下五点的调试内容进行: 调整蒸发温度; 合理的冷凝温度; 检验吸气温度; 排气温度及过冷温度; 校验自动保护元件的调定值等。 这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。
制冷系统调试、检修、运维的秘诀,TPI原则
制冷系统调试对于新手来说很难,但是对于老手们来说就非常简单了,主要是老手们掌握了一些技巧,今天给大家简单分享一下调试的技巧。 1TPI原则是啥 TPI 原则看起来高大上,其实很简单: T = 温度 P=压力 I =电流 TPI: 简单来说,就是根据制冷系统的温度、压力、压缩机的电流等一些参数;来判断制冷系统是否正常,以及制定制冷系统调试的方案。
90%人收藏了!关于制冷空调基本术语、基本原理、基本部件详解
一、常用术语 1、热量 热量是能量的一种形式。如果使物体升温,则热量被吸入;如果使之冷却,则热量被排出,国际单位是焦耳(J)。 常用单位:kJ(千焦)、BTU(英制热量单位)、kCal(千卡) 2、制冷量 单位时间内,空调机组从空调场所带走的热量。国际单位是kW (kJ/s)。 常用单位:kW(千瓦)、BTU/h(英制单位)、kCal/h(大卡)、RT(冷吨)
螺杆机接触器触点
像照片里的接触器触点烧成这样,还能继续使用吗?(30匹螺杆机)
水冷式螺杆式冷水机组的特点
知识点:水冷式螺杆式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 特点一 1、免装冷却塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合。 2、低噪音风机马达,的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。 3、采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳。 特点二 1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运行。 2、采用高效传热换热器,冷量损失少,易回油,传热管不致发生冻裂优点。
螺杆式冷水机组的选用要点
知识点:螺杆式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。 2.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。 3.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%
模块式风冷冷水机组原理
知识点:模块式风冷冷水机组来源:网络,如有侵权,请联系删除风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。
模块式风冷冷水机组的优缺点
知识点:模块式风冷冷水机组来源:网络,如有侵权,请联系删除 优点: 前期设备投资比变频多联(VRV)便宜15%左右; 制冷量调节范围大,可是实现有级或无级调节; 技术成熟,寿命长,无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间; 系统结构简单,安装空间小,尤其适用于水源缺乏区域;
VRV变频多联机组原理
知识点:VRV变频多联机组来源:网络,如有侵权,请联系删除VRV空调系统全称即变制冷剂流量系统,系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机,控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制。VRV空调系统与全空气系统,全水系统、空气—水系统相比,更能满足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能,正是由于这些特点,其更适合那些需经常独立加班使用的办公楼建筑工程项目,VRV空调系统还具有集中控制管理环节,
冷却系统组成
知识点:冷却系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却循环由冷却系统管路、散热器(水箱)、膨胀罐、水泵、节温器、风扇等构成。冷却系统有大循环和小循环两个路径。冷却系统结构原理图、冷却系统框图如下图所示。 ▲ 冷却系统结构原理图 1-电子节气门控制执行器;2-水泵;3-节温器;4-进水口;5-机油冷却器;6-水控制阀;7-出水口;A-从散热器;B-至CVT 油加热器;C-至散热器;D-从无级变速箱油加热器;E-从加热器;F-至加热器;G-从储液罐
机械通风的三大方式
知识点:机械通风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通风工程主要作通风作用,通风包括自然通风、机械通风或自然通风与机械通风组合使用等不同的方法。不同的通风方式达到的通风效果也不相同,下面和通风工程东莞市松联环保通风设备有限公司一起来了解:通风工程机械通风的三大方式。 自然通风:利用自然风所产生的压力差和通过建筑物内外的温度差产生的浮力进行换气。当因自然换气比起机械换气来讲能力较小,又会受到自然界的影响,所以有时达不到所期待的效果。
毛细管网系统使用注意事项
知识点:毛细管网系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 装修限制 要铺设这么多的毛细管席,就对装修吊顶等有限制,不能有太复杂的造型,当毛细管网辐射末端敷设在墙壁和地面时,会因家具及其他物品的布置而影响毛细管席辐射板的热交换。 2 、需配合新风系统决结露问题 毛细管铺设在吊顶内,夏季管内循环冷水,需注意结露问题。
毛细管基本的安装方法
知识点:毛细管安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 毛细管系统的未端有多种安装方式,包括化集成的干式做法和直接铺装的湿式做法。 1、干式做法 干式做法采用化的安装,将毛细管制作成金属板吊顶或石膏板吊顶,也可现场将毛细管吊挂在石膏吊顶上表面或粘在金属板吊顶上表面。干式做法在安装上更为便捷,维护上更为方便,但会受到吊顶形式的限制,灵活度低,成本也相对较高。 2、湿式做法 湿式做法是将毛细管网栅采用导热型砂浆直接固定在顶板、墙面或地板上,包括敷设在石膏板吊顶下。湿式做法成本较低,层高占用低,应对现场情况更为灵活,既适用于新建建筑的空调系统,也可用于既有建筑的改造。
毛细管末端系统施工工序
知识点:毛细管安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 基本工序为龙骨——保温——反射膜——石膏板——毛细管网——抹灰——装饰 毛细管户内平面布置图 毛细管地面安装施工 毛细管网系统设计图纸 https://ziliao.co188.com/d63342028.html 毛细管网系统设计cad图纸,含施工说明 https://ziliao.co188.com/d62753698.html
毛细管网系统主要特点
知识点:毛细管网系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、结构特点:毛细管辐射空调是集分水式结构,具有换热面积大、壁薄导热性好、换热均匀、水力损失小的特点,决定了毛细管网是一种高效的换热器。“面大壁薄”是毛细管网用于热交换的核心优点。 金茂毛细管网系统 2、材料特点:制作毛细管辐射空调的原料是PP-R、PE-RT等可热塑性塑料,可热熔成型,绿色环保,同时具有耐高温、耐高压、耐腐蚀的特点,因此有广泛的推广应用领域,是理想的高效换热器。
截止阀—按通道方向分类
知识点:截止阀分类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、直通式截止阀 介质进出口通道在同一方向上,呈180°,流动状态的破坏程度较小,通过阀门的压力损失相对较小。 2、直流式截止阀 阀杆和通道形成一定角度,阀座密封面和进出口通道有一定角度,,流体几乎不改变流动方向,是截止阀中流阻最小的。适合有结焦和固体颗粒的管路。 3、角式截止阀 介质进出口通道不在同一方向上,呈90°夹角,会产生一定的压降,最大优点是可以安装在管路系统的拐弯处,即节约弯头,又方便操作。
截止阀的用途
知识点:截止阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、衬氟截止阀 衬氟阀门又称氟塑料衬里耐腐阀门,是将聚四氟乙烯树脂(或型材经加工)采用模压(或镶嵌)方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁(同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬)或阀门内件的外表面,利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成各类阀门和压力容器。 衬氟截止阀衬氟截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
冷却系统循环原理
知识点:冷却系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却液从散热器出口流出,流入水泵进口。一些冷却液从水泵流到加热器芯,然后流回水泵。随着冷却液预热,向乘客舱提供加热和除霜能力。冷却液也从水泵出口流出,并流入发动机气缸体。在发动机气缸体中,冷却液通过气缸周围的水套循环吸收热量。然后,冷却液流过气缸盖垫上的水道开口,进入气缸盖。在气缸盖中,冷却液流过燃烧室和气门座周围的水套,吸收附加的热量。冷却液还被引入节气门体。
单级泵冷冻水系统要点
知识点:单级泵冷冻水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 推荐资料: 冷冻水系统图、空压系统图 https://ziliao.co188.com/d147707.html 空调冷冻水系统图 https://ziliao.co188.com/d106857.html
混合式水系统原理
知识点:混合式水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 推荐资料: 干表冷盘管冷冻水系统介绍附图 https://ziliao.co188.com/d96555.html 水冷空调冷冻水、冷却水系统原理图 https://ziliao.co188.com/d62328756.html
双级泵冷冻水系统要点
知识点:双级泵冷冻水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 推荐资料: 详细的空调系统冷冻水、冷却水原理图 https://ziliao.co188.com/d62626862.html 冷冻水系统图、空压系统图 https://ziliao.co188.com/d147707.html
截止阀—按螺杆上螺纹位置分类
知识点:截止阀分类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、上螺纹阀杆截止阀 阀杆螺纹在壳体的外面,不与工作介质直接接触,阀杆螺纹不受介质腐蚀,便于润滑,操作省力。 2、下螺纹阀杆截止阀 阀杆螺纹在阀体内部,与工作介质直接接触,阀杆螺纹易受介质腐蚀,且无法润滑,多用在公称直径较小且介质工作温度不高的场合。 推荐资料: 低温截止阀设计 https://ziliao.co188.com/p35188866.html
截止阀工作原理
知识点:截止阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。 截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。 截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。 推荐资料: 阀门设计选型样本闸阀截止阀蝶阀球阀压力
干燥过滤器要点
知识点:干燥过滤器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 干燥过滤器是清除机组中的杂质污物和水份的元件。 A、在制冷系统中,由于制冷剂、冷冻油中含有水份,而在组装时也会不可避免地有氧化物及潮气,机组运行也能产生部分脏物,而制冷系统对水份和杂质又特别敏感,若系统中的水份或杂质物达到一定的量,就会对压缩机及制冷配件造成严重的危害,故在系统中必须加装干燥过滤器. B、干燥过滤器的工作原理为分子筛和玻璃棉层混合作用,分子筛去除水份和蜡质,玻璃。在使用时,由于分子筛吸水能力较强,故平时存放干燥过滤器不要开口暴露在大气当,.在正常运行时,干燥过滤器整体温热。若干燥过滤器半截发热半截发凉,说明干燥过滤器堵塞。
四通换向阀的要点
知识点:四通换向阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 四通换向阀是一种两进两出的特殊电磁阀,用于压缩式热泵系统供暖与制冷工况转换。 当热泵从制冷工况转为供暖工况时,四通换向阀动作(转到供暖工况位置),于是室内蒸发器作为冷凝器用,压缩机排出的高温制冷剂蒸汽经四通间流入室内蒸发器(此时作冷凝器用),而冷凝器则成为蒸发器,完成工况转换。转换流程如图l-l-9所示。 四通换向阀的结构和工作原理:
制冷压缩机分类
知识点:制冷压缩机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷压缩机是用以压缩和输送制冷剂的设备。在消耗外界补偿功的条件下,它以机械方法吸入来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽,将该蒸汽压缩成高温高压的过热蒸汽,并排放到冷凝器中去,使制冷剂能在制冷系统中实现制冷循环。 ①开启式压缩机。 这种压缩机与电动机没有共同外壳.根据曲轴箱形式,又可分为开式曲轴箱压缩机和闭式曲轴箱压缩机。前者因曲轴箱与大气相通,气缸里漏出的制冷剂直接进人大气,泄漏量大,目前已很少应用。后者曲轴箱的曲轴用轴封加以密闭,使曲轴箱封闭,以减少制冷剂的泄漏量.
制冷系统主要部件的工作原理及特点
知识点:制冷系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)制冷压缩机 制冷压缩机是用以压缩和输送制冷剂的设备。在消耗外界补偿功的条件下,它以机械方法吸入来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽,将该蒸汽压缩成高温高压的过热蒸汽,并排放到冷凝器中去,使制冷剂能在制冷系统中实现制冷循环。 ①开启式压缩机。 这种压缩机与电动机没有共同外壳.根据曲轴箱形式,又可分为开式曲轴箱压缩机和闭式曲轴箱压缩机。前者因曲轴箱与大气相通,气缸里漏出的制冷剂直接进人大气,泄漏量大,目前已很少应用。后者曲轴箱的曲轴用轴封加以密闭,使曲轴箱封闭,以减少制冷剂的泄漏量.
常用冷热源组合方案各自特点
知识点:冷热源 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1,电动冷水机组供冷、锅炉供热 这是传统的冷热源组合方式,夏季用电动冷水机组供冷、冬季用锅炉供热.电动冷水机组,建筑物内热量通过配套设备冷却塔向空气中散热,达到制冷目的.锅炉冬季通过燃烧天然气、油、煤等对建筑物供热.机组运行时有一定的耗水量,适合在水源比较充足的地区使用点为: 1)电动冷水机组能效比高,制冷量大.水冷螺杆冷水机组为:4~5.5;水冷离心冷水机为4~5.7.
常用空调冷热源组合方案汇总
知识点:冷热源 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、电动式冷水机组供冷和锅炉供暖; 2、电动式冷水机组供冷和热网供暖; 3、热力式冷水机组供冷和锅炉供暖; 4、热力式冷水机组供冷和热网供暖; 5、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组夏季供冷,冬季供暖; 6、空气源热泵冷热水机组夏季供冷,冬季供暖; 7、离心式冷水机组与锅炉、吸收式冷水机组组合; 推荐资料: 某工程冷热源机房图
热气旁通除霜要点
知识点:热气旁通除霜 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热气旁通可以补充逆向制冷化霜的不足,在化霜的同时,对室内不吸收热量甚至提供热量。 热气旁通除霜方法不需要改变空调设备的制热循环,只需在制冷系统中增加一个旁通阀门,连接压缩机出口和冷凝器出口,如下图: 化霜过程 控制系统检测符合化霜条件—室外风机停止—旁通阀打开进行化霜—符合化霜结束条件—旁通阀关闭,开启室外风机—除霜结束。