一、电子膨胀阀基本术语 1.1 泄漏量 在规定的试验条件下,试验介质通过膨胀阀关闭位置时的流量。 1.2 开阀脉冲 在规定的试验条件下,从膨胀阀全闭位置逐步加大脉冲数,试验介质通过膨胀阀的流量突然变大时的脉 冲数。 1.3 全开脉冲数 膨胀阀从全闭到全开,所需输入电机线圈脉冲电流的脉冲数,称全开脉冲数。
一、电子膨胀阀基本术语
1.1 泄漏量
在规定的试验条件下,试验介质通过膨胀阀关闭位置时的流量。
1.2 开阀脉冲
在规定的试验条件下,从膨胀阀全闭位置逐步加大脉冲数,试验介质通过膨胀阀的流量突然变大时的脉 冲数。
1.3 全开脉冲数
膨胀阀从全闭到全开,所需输入电机线圈脉冲电流的脉冲数,称全开脉冲数。
1.4 最高工作压力
膨胀阀正常使用时允许的最高工作压力。
1.5 最大开阀压差
膨胀阀可靠开启时,膨胀阀进出口间的最大压力差。
二、 原理介绍
2.1 定义、功能
电子膨胀阀是一种节流元器件,可以按预设的程序控制步进电机的运转,由电机转子直接驱动阀针,改变阀口的流通面积,从而实现制冷剂流量控制的执行器件。
电子膨胀阀是由电子电路进行控制的膨胀阀,它是变频制冷空调设备中的关键部件。 电子膨胀阀有其他膨胀阀无法比拟的优点。 它的流量控制范围大,动作迅速,调节精细,动作稳定,可以使制冷剂往、返两个方向流动。 在变频式制冷空调设备中,压缩机由变频电动机拖动,电动机的转速可以根据室内制冷量的需要而连续变化,最终压缩机的制冷量达到连续变化的自动控制,为配合制冷量的连续变化,采用电子膨胀阀与变频式压缩机匹配使用。 由于电子膨胀阀能够根据微电脑的指令,迅速调节阀的开启度,快速控制制冷剂的流量,可减小房间室内的温差,因而能够增强空调的舒适程度,又可最大限度的节能。
2.2 电子膨胀阀基本原理(图示)
三、 设计选型步骤
3.1.1 可靠性原则:电子膨胀阀为易损件 , 对产品本身和使用的可靠性要求很高 , 在开发新产品时尽量使用我公司已成熟使用过的产品 , 如果需要更多规格 , 请选择公司认定的厂家。
3.1.2 通用型原则:电子膨胀阀主要为选型设计,在首次选用时需要考虑行业通用性原则,尽量在厂家提供的标准型号中选用。
3.2.1 从控制的精确度角度出发,减速型电子膨胀阀全开脉冲数有 2000pls 和 1400 pls 两种,调节极为精确,而直动型电子膨胀阀一般最大开度为 500 pls ,调节不如减速型精确,但一般可以满足我们系统的需要。
3.2.2 从成本上考虑,目前相同冷量的电子膨胀阀直动型价格比减速型价格相对较低。
3.2.3 从冷量上考虑,减速型电子膨胀阀公称容量相比更大些,但可以考虑多个减速型电子膨胀阀并联的方式。
根据以上建议优先选择直动型电子膨胀阀。
3.2.4 电子膨胀阀规格
我们给大家展示下常用的型号:
3.3.1 根据不同口径电子膨胀阀的制冷能力特性初步选定电子膨胀阀的规格:一般情况下以电子膨胀阀在全开脉冲数的 40% 脉冲时的制冷能力来确定阀的口径。若单个电子膨胀阀能力不足可以选用 2 个或多个电子膨胀阀并联 的方式。
3.3.2 直动型电子膨胀阀( CAM 、 HAM 型)制冷能力设定值(冷凝温度: 38 ℃、过冷却度: 0 ℃、蒸发温度: 5 ℃、过热度: 0 ℃、压力损失: 0 )
3.3.3 减速型电子膨胀阀( EDM 型)制冷能力设定值(冷凝温度: 38 ℃、过冷却度: 0 ℃、蒸发温度: 5 ℃、过热 度: 0 ℃、压力损失: 0 )
目前大多厂家可以提供多种流量特性的电子膨胀阀,可以根据我们对冷媒流量变化的要求和噪音的要求来选择合适的流量特性的电子膨胀阀。
直动性电子膨胀阀 (CAM 、 HAM 型 ) 空气流量特性
四、 电子膨胀阀设计、安装注意事项
4.1.1 电子膨胀阀配管设计要求
4.1.1.1 针对异物进行保护:在电子膨胀阀前后应使用 100 目的筛网;
4.1.1.2 注意电子膨胀阀压力差产生异音(特别是注意全封闭式电子膨胀阀):当电子膨胀阀 B 侧的压力大于 A 侧的压 力时可能将电子膨胀阀阀针顶开,造成阀体泄露或产生异常声音。在整个冷媒回路设计中不应出现电子膨胀阀 B 侧 压力高于 A 侧压力的情况。
4.1.1.3 安装姿势:让电子膨胀阀的线圈部件应正立向上,垂直于管道,前后左右 (90±15)° 内;
4.1.1.4 线圈:应防止产品组装后的状态可能脱落;
4.1.1.5 液封:对于全封闭电子膨胀阀注意安装位置不要封住冷媒回路;
4.1.1.6 流量特性:需要跟厂家确认,进行系统的匹配验证;
4.1.1.7 防止噪音:电子膨胀阀管组设计要注意系统的匹配,特别是室内机匹配不合适会产生节流声;
4.1.1.8 维修便利性:电子膨胀阀安装处应有一定的预留空间,特别是对于商用机机组暗藏,要便于维修;
4.1.1.9 防止漏水:应用于室内机的电子膨胀阀,管组设计要注意管组和阀体会产生冷凝水,要注意安装的位置是否在 接水盘内、是否进行保温处理;
4.1.1.10 阀体标贴:在图纸上应要求记载电子膨胀阀和线圈的标贴名,便于在组装现场的确认;
4.1.2 电子膨胀阀基本控制点
4.1.2.1 电子膨胀阀的复位控制:
切断电源时:通电后,施加 700 脉冲( 500 脉冲直动型)或 4000 脉冲( 2000 脉冲减速型)以上来进行闭阀动作; 在正常控制时:现有开度+ 8 脉冲的闭阀动作;
在长时间的调节过程中,为防止电子膨胀阀失步,应在连续调节 24 h 以上进行电子膨胀阀的复位动作; 在正常使用过程中,开阀脉冲数在 500 脉冲以下。如果发生了 500 脉冲以上的动作,请先停止运转,再进行 700 脉冲以上的闭阀动作,然后调整好 0 脉冲起点。 0 脉冲起点调整:将阀全闭并调整起点至 φ1 相励磁。
4.1.2.2 控制过程中,请不要碰到全闭止动器。另外,起点调整时,请把加于全闭止动器的脉冲数控制在最小范围内;
4.1.2.3 停止驱动:在停止的励磁相上再施加励磁 0.5sec 以上后 , 停止驱动;
4.1.2.4 开始驱动:施加 0.5sec 以上的励磁于前回停止运转的励磁相上后 , 使其开始运转;
4.1.2.5 倒转驱动方向:在倒转前的励磁相上再施加 0.5sec 以上的励磁,然后进行倒转驱动;
4.1.2.6 6 根引线中有 2 根为公共引线,该公共引线接电源正极;
4.1.2.7 电子膨胀阀开度保持过程中无需保持通电;
4.1.3 电子膨胀阀驱动电路设计
4.1.3.1 控制器的输出电压必须与线圈的指定电压一致,如果施加电压与指定电压不符,会引起线圈烧毁(冒烟、着火)、动作不良等现象;
4.1.3.2 在硬件电路设计过程中要保证电子膨胀阀的驱动电压 必须在 DC12V ± 10% 范围内,特别是对于多个电子膨胀阀同时动作时要防止电压下降到标准电压以下,波形在阀驱动状态下用示波器进行检查确认;
4.2.1 需要制作专门的焊接工装,保证在焊接过程中阀体打开充氮,并进行冷却保护使阀体温度不超过 120 ℃;
以上焊接方法中,焊接左端接管时,如图示意位置“充入氮气保护 A ”充入氮气,防止焊接时对部件造成氧化,同时也保证了加热的高温氮气不从阀芯通过;同样焊接右端接管时,如图示意位置“充入氮气保护 B ”充入氮气保证被加热的高温氮气不从阀芯通过。
4.2.2 在阀体的安装过程中,阀体必须轻拿轻放,防止将阀体内部结构损坏;
4.2.3 线圈必须安装到位,安装到指定的定位处;
五、 电子膨胀阀常见故障分析
检查电源接线是否插接正常,没有插接到位 → 重新接线和接插件的连接;
检查电脑板是否输出电压或输出电压是否在标准范围 → 更换电脑板;
电脑板断电复位,是否能听到电子膨胀阀复位的声音 → 没有声音检查线圈是否安装到位 → 更换线圈;
有杂质进入阀体内部造成阀针卡死 → 轻微敲击阀体不能动作 → 更换电子膨胀阀;
有杂质使电磁阀内部的密封件已损坏 → 更换电子膨胀阀
5.2.1 流向由 B→A 在压力差到 1.47Mpa 以上产生阀针上下的声音
对策方法:更改电子膨胀阀的方向,使冷媒流向由 A→B 。
5.2.2 除霜结束后切换四通阀时产生喷气式机音:
对策方法:把胶泥安在电子膨胀阀的出入口管上(大约使用 1KG )。
5.2.3 压缩机频率变化导致冷媒循环量变化的时候,产生的噪音
对策方法:把与针轴成直角的贯通孔的单侧塞住。
5.2.4 其他由于电子膨胀阀产生冷媒音
对策方法: 在阀头部加上防震材料; 调整电子膨胀阀开度,避开共振点; 调整毛细管规格或增加消音器;与厂家商定制作,通过改变阀针形状,来改变流量特性。