医药冷库与普通冷库有哪些区别
与普通冷库相比,医药冷库设计安装有很多需要特别注意的地方,这是由医药产品的特殊性决定的。医药产品的流通需要冷库冷链设备的全程参与,如冷库、药品阴凉库、药品阴凉柜、冷链托盘、便携式医药冷链保温箱等。否则,像药品、试剂、医疗器械等常温条件下无法保质存放的医药产品就会失效而造成卫生安全隐患。那与普通冷库相比,医药冷库建造设计安装有哪些不同呢? 不同点一:医药冷库的大小规划
冷库正常作业的标准是什么
冷库调试怎么做?冷库正常作业的标准是什么? 1、冷库建造压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常作业。 2、冷媒水应足够,水压应不小于0.12MPa,水流量应契合设计要求,水温一般在32℃左右。 3、对活塞压缩机而言,油泵出口压力应比吸气压力高1.5~3kg/C㎡,对螺杆压缩机而言,油压应比排气压力高0.5kg/c㎡以上。油温不该低于70℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的1/3处。
空调制冷剂知识大全
1、R134a(四氟乙烷) 冷媒R134a是目前国际公认的替代R12的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。 主要用途:主要替代R12用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。 2、R410A 物化特性:常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
技术:制冷系统供液机制与优化策略
本我们一起来了解下制冷系统供液机制与优化策略。
冷却塔设计布置实例谈
0 引言 蒸发式冷却塔的合理排布是大型制冷系统设计中一项重要的内容,冷却塔在运行时需要大量空气,工程设计中既要保证周围有充足的空间来满足冷却塔的热工要求,又要考虑减小对周边环境的影响,这两者如何能有机结合是冷却塔设计的关键所在。 1 工程概况 本工程位于上海市中心,由两栋超高层塔楼、一栋高层酒店以及配套裙房组成,裙房共6 层,连接两栋塔楼。共有14 台蒸发式冷却塔设置在裙房屋面,单台散热量为1784 kW(高速)/1070 kW(低速),排风量为118m
水力平衡阀的设置
在空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。 本文阐述了空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。
冷库管道的流量与压力控制方法
在冷库系统中,管道的流量与压力控制是确保系统正常运行的关键因素。本文将介绍冷库管道的流量与压力控制方法,帮助读者了解如何通过合理的控制策略实现冷库系统的稳定运行。 一、流量控制方法 1.调节阀控制:通过调节阀门开度,可以控制冷库管道中的流量。当阀门开度增大时,流量增加;反之,流量减少。这种方法简单易行,但存在调节速度慢、能耗较大的缺点。 2.变频器控制:变频器可以通过调节电机转速来控制冷库管道中的流量。这种方法调节速度快、节能效果好,但成本较高,且对电机和变频器有要求。
中央空调恒温器出现故障的原因及解决办法
中央空调恒温器是空调系统中的重要组成部分,它能够根据室内温度的变化自动调节空调的运行状态,以达到恒温的效果。然而,由于各种原因,中央空调恒温器可能会出现一些故障,煜信空调将介绍一些常见的故障原因及解决方法。 1、 恒温器无法正常工作 中央空调恒温器无法正常工作,可能是由于电源故障、线路接触不良或传感器故障等原因造成的。解决方法是检查电源和线路是否接触良好,如果接触不良需要重新连接;如果传感器故障需要更换新的传感器。
冷库墙体常见的保温方法
冷库墙体的保温是确保冷库内环境稳定的重要施之一。不同的保温做法能够满足不同冷库的需求。本文将介绍常见的冷库墙体保温种类及其特点。 一、聚氨酯喷涂保温 聚氨酯喷涂是常见的冷库墙体保温做法之一。通过将特制的聚氨酯泡沫原液喷涂在墙体表面形成保温层。其优点是施工方便、保温效果好,能够提供较高的热阻值,减少热损失。但需注意表面涂层的防火性能。 二、岩棉板保温
三联供工作原理
1、三联供的分类 这里所说的三联供是可以 提供空调、地暖和热水 三种功能的热泵机组。也称为三联供热泵、三联供空调、冷暖热水三联供、空调地暖热水三联供、空调热水三联供、热水空调三联供、空调地暖热水三用机、空调热水机、空调热水一体机、冷气热水机、空调热水器、三合一热泵等等,从中央空调角度来看,
冷库冷风机有哪些分类与作用
冷风机又称空气冷却器,主要由蒸发管组和通风机组组成,依靠通风机的强制送风,使库房内的空气以一定的风速流过冷风机的蒸发管组,从而使库房温度降低。 根据冷却空气时所采用的方法不同,冷风机可分为干式、湿式和混合式等类型。用低温载冷剂(如盐水或水)直接和空气接触而降温的称为湿式冷风机,在冷却管内通入制冷剂直接蒸发,而是管外空气得以冷却的冷风机称为干式冷风机。
空调器技术指标全解析:制冷量、制热量、循环风量、消耗功率、能耗比和性能系数、IPLV、噪声……
随着空调器成为现代生活和工作中不可或缺的设备,理解其各项技术指标变得尤为重要。本文旨在全面解析空调器的关键技术指标,包括制冷量、制热量、循环风量、消耗功率、能耗比、性能系数、IPLV、噪声、电源及额定电流,帮助用户在选择、使用和维护空调器时做出明智决策。
制冷机组效果为什么不好?常见原因有哪些?
1、制冷剂泄漏 【故障分析】 系统中制冷剂泄漏后,制冷量不足,吸、排气压力低,膨胀阀处能听到比平时大得多的断续的“吱吱”气流声。蒸发器不挂霜或挂较少量的浮霜,若调大膨胀阀孔,吸气压力仍无大变化。停机后,系统内平衡压力一般低于相同环境温度所对应的饱和压力。
这些常见调试与维保知识,你了解了吗?
冷冻库地面加热保温多久才可以用?
冷冻库地面加热保温是一个重要的工程操作,能够有效地保持冷冻库内部温度,防止地面冻结,并提高储存设施的效率。 冷冻库地面加热保温一般需要进行一定的时间,以确保地面的温度达到一定的稳定状态,避免地面的结冰现象对库房运行造成负面影响。通常来说,地面加热保温的具体时间取决于以下几个因素: 1.地面材质:不同类型的地面材质对加热的吸收效果不同。一般来说,混凝土地面的保温时间相对较长,因为混凝土本身的导热性较强,需要较长时间来将热量均匀传导到整个地面。而瓷砖、地砖等地面材质由于导热性较弱,保温效果会更快些。
螺杆、活塞、涡旋压缩机不回油问题的诊断与解决策略
螺杆、活塞和涡旋压缩机是常见的三种类型,它们在不同应用中各有优势。然而,这些压缩机可能会遇到不回油的问题,这不仅会影响其效能,还可能导致更严重的机械故障。本文将探讨下这三种压缩机不回油的表现、原因、影响及相应的解决办法。
间接蒸发冷却技术与蒸发冷
一、什么是间接蒸发冷却技术? 数据中心对制冷系统的要求相对较为特殊,今天我们就来探讨一下,什么是间接蒸发冷却技术?
多联机高压与低压保护故障判断与维修
高压保护
多联机电控常见故障及维修,都是干货
一文说清冷却水温度选取原理及范围
冷却水 是一种专门用于转移并减少各类设备或系统运行过程中产生的热量,从而确保其维持在适宜工作温度范围内的水介质。在实际生活应用中,冷却水系统能够有效地将空调系统中的废热,包括空调负荷的热量和冷水机组运行产生的热量有效地排放到室外环境中。 冷却过程的核心循环机制包括两个关键步骤: 1、在冷凝器中吸收热量;
空调天花机组微电脑控制主板故障及解决方法
空调天花机组的微电脑控制主板是整个空调系统的核心部分,它负责控制和调节空调的运行。然而,由于各种原因,控制主板可能会出现一些故障。煜信空调将介绍一些常见的空调天花机组微电脑控制主板故障及其解决方法。 1、 电源故障 电源故障是微电脑控制主板最常见的故障之一。当电源出现故障时,控制主板无法正常工作,导致空调无法运行。这种故障通常是由于电源线接触不良或电源适配器损坏造成的。解决方法是检查电源线是否接触良好,如果接触不良,需要重新连接;如果电源适配器损坏,需要更换新的电源适配器。
蒸发器结霜八大原因!结霜顺序不一样,原因则不同
空调蒸发器结霜,这在制冷界是比较常见的一个现象,也是比较受重视的一个技术问题。今天我们就来看一看,为什么空调蒸发器会结霜,如何解决这种结霜问题? 一、蒸发器结霜的八大原因! 蒸发器结霜 的原因总的来说就是: 蒸发温度低&蒸发器换热不足 (二者缺一不可)。
制冷剂全解析:环境影响、分类与安全性
制冷剂作为制冷系统中的关键物质,在环境保护和能效方面扮演着重要角色。本文旨在深入解析制冷剂的环境影响、分类、编号表示方法以及常见制冷剂的性质和安全性。
往复式压缩机操作维护规程
往复式压缩机由主机和附属装置组成。主机一般有以下几大部分。 1 、机体 : 它是压缩机的定位基础构件,由机身、中体和曲轴箱三部分构成。小型机有时将三者制为一体。
制冷压缩机电机烧毁的八大原因
空调压缩机作为空调系统的核心动力源,其正常运行对整个空调系统的效能与寿命起着决定性作用。然而,在实际使用过程中,空调压缩机的烧毁问题较为常见,原因多样且复杂。以下是详细阐述导致空调压缩机烧毁的八大主要原因: 1、空调压缩机频繁启动:空调压缩机在启动时,尽管采用了降压启动电路设计,但初始电流仍会超过额定值数倍,导致电机温度迅速上升。若空调设定温度不合理,如制冷过低或制热过高,将造成压缩机频繁启停,从而大大缩短其使用寿命。
冷却塔知识详解
原理与基本结构
冷库隔热防潮措施有哪些方面?
冷库是用于储存和保鲜食品的重要设施,为了确保冷库内温度稳定和食品质量安全,隔热和防潮措施是至关重要的。下面我们来看看冷库隔热防潮措施有哪些方面。首先,冷库的墙壁和天花板需要采用保温材料进行隔热处理。常见的保温材料包括聚氨酯泡沫板、挤塑聚苯乙烯板等。 这些材料具有优异的隔热性能和耐潮性能,可以有效减少冷库内外温度的传导和对流。此外,保温材料还要具有良好的耐火性能,以确保冷库的安全性。其次,冷库的门和窗户也需要进行隔热和防潮处理。通常采用双层或三层玻璃窗户以增加隔热效果,门的密封性和保温性能也需要得到加强。
冷凝器清除水垢常见的三种方法参考
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除
压缩机带液启动与冷媒迁移关联与处理
蒸发式冷凝器出液管液弯安装
三台蒸发式冷凝器的高度不同那么出液管是否需要做液弯,液弯的位置设置在哪里比较合适,这两种方式那个比较合理为什么
大型低温物流冷库并联压缩机系统技术的应用
近几年来,随着国际物流业巨头及零售业巨头大举投资中国市场,以及国内民用冷库设施的改造和国内零售商的崛起,中国的低温物流业和零售业正在经受着从传统制冷设备和系统向国外先进制冷系统和设备过渡的过程。下面为您讲述冷库并联压缩机系统技术应用。 在整个冷链当中,大型冷库、低温物流中心以及超市制冷系统耗能几乎占了冷链系统的一半以上;对于低温物流中心和超市自身来说,制冷系统又占了其营运成本的很大比例:例如超市制冷系统占超市设备总投资的40%左右,且平均每年消耗接近50%的总电能。因此大型冷库、低温物流中心和超市制冷系统的完善与否对中国民众生活品质的提高,中国社会经济的健康可持续发展以及构建和谐社会有着非常深远的影响。
制冷压缩机排气温度过热的五大关键因素,解析及对策
制冷压缩机排气温度过高过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 0 1 回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求不超过20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。
冷凝器清除水垢常见的三种方法
冷凝器清除水垢常见的三种方法 冷凝器在长时间使用后很容易出现管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加,如下图。因此冷凝器应该经常进行水垢清除。 预防和清除水垢的方法大致有以下三种: 1、机械除垢法:机械除垢是用软轴洗管器对钢制冷却管的冷凝器进行除垢的方法,特别适用立式壳管式冷凝器。
如何通过感官判断制冷设备运行状态及故障分析
制冷设备由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对制冷设备的故障分析需要综合考虑。故障原因可分为两类:一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。 在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的办法。这些办法既简单而且有效。
冷却水、冷凝水系统介绍
一、冷却水系统的设计步骤 1、冷却水泵和冷却塔的设置 每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。冷却水塔应设置补水管(带浮球阀),溢水管和排污管。
六种冷水机组优缺点大比拼!
一、螺杆式冷水机组 螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。 优点: 1、结构简单,运动部件少,易损件少,寿命长。
制冷系统常见的节流机构有哪些?
节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降压至蒸发压力和蒸发温,达到制冷降温的目的,调节进入蒸发器制冷剂的流量,以适应蒸发器的负荷变化,常见的节流机构有以下几种。 1、毛细管 毛细管是结构最为简单的节流装置,由于孔径较小,流体流经铜管时,需要克服管道内的阻力,产生一定的压力降,管径减小,管长越长,压力降也就越大。其优点是结构简单,无运动部件,缺点是不具有调节能力、对工况的适应性较差。主要应用在一些性价比较高的小型设备上,比如空调、冰箱等。
制冷系统堵塞问题的全面解析与解决方案
制冷系统堵塞问题主要源于毛细管内部的冰堵、脏堵或油堵,以及干燥过滤器的堵塞。当堵塞发生时,制冷剂循环受阻,导致压缩机持续运转但无法有效制冷,冷凝器温度异常,箱内冷却效果差或缓慢。下面将详细解析制冷系统堵塞问题的成因、现象及相应的解决方案。
制冷系统回气现象:原理、问题及解决方案
本文我们一起来了解下制冷回气问题,探讨制冷系统回气的原理、导致回气不均匀的原因、回气口或回气管结霜的原因及其处理办法。
水分与不凝性气体对制冷设备的影响
水分与不凝性气体对制冷设备的影响 制冷系统中,制冷剂含有各种异物如:水份、不凝缩气体、冷冻油、金属屑、油脂、纤维、尘埃等,这些异物对制冷设备影响很大。作为制冷工应该要知道由于异物存在所引起的不良现象及排除方法。 一、水分的影响 系统内的水份,对设备有极坏的影响,一般水份和制冷剂互相作用腐蚀金属,同时使润滑油乳化,在低压部分小通道处,有时水分能冷冻堵塞通道等。如果氟利昂系统中有水分,不仅会产生冰堵,还会使系统不能正常工作。