论坛
暖通空调
更多
动力燃气系统
0.2544w
土木在线动力燃气版块汇聚了专业技术交流的帖子,更多与路桥设计相关的帖子尽在其中!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
气体灭火系统施工及验收规范 GB 50263-2
:kiss:
方形补偿器两侧的导向支架布置问题
各位高手,想请教下方形补偿器两侧的导向支架布置问题,手册上说导向支架距离补偿器的自由臂40D,这样来说就是方形补偿器后的第一个支架是滑动支架吗、但是我看了好几个图纸上都是方形补偿器后第一个支架是导向支架,距离也不是40D,距离也就1m左右,请各位高手不吝赐教!
锅炉改变热媒温差后,而定功率大概能降多少?
如题,假如是热媒温度95/70℃的承压燃气热水锅炉,实际运行中利用自带的电脑控制其出水温度为55度,回水45度,循环水泵按各自的工况选择,那这台锅炉的出力应该会下降吧?还请有经验或者专业的人士给大概讲讲!没设计过锅炉的本体,还请大家说两句!!
天然气管道可以使用焊接大小头吗?
请教各位大侠,天然气碳钢主管道可以使用焊接大小头吗?有什么相关的规定吗?谢谢各位!
03K132 风管支吊架
03K132 风管支吊架
城镇直埋供热管道工程技术规程-CJJT-81-98
城镇直埋供热管道工程技术规程-CJJT-81-98
第一次设计电厂的蒸汽管道,求助!!
小妹第一次设计蒸汽管道,什么都不懂,现在甲方问蒸汽管架空需要离地面多少米,贴地多少米,这些我都不知道在哪找还有蒸汽管架空的支架是水泥墩的,是隔几米一个,400米长的蒸汽管道在设计过程中需要注意什么,管道的补偿器,疏水器,变径等什么的是怎么设计的,求助各位大神!
求助一个问题 压缩空气的
图纸上标有,圆22*1.2 那么管径是多大的?
板式换热器和容积式换热器的蒸汽-水选型
想知道《实用供热空调设计手册》中蒸汽-水选型中,0.4MPa蒸汽温度应是143℃左右,那么蒸汽凝结水会是多少度呢?再就是蒸汽凝结水的状态点是如何选择以及蒸汽凝结水的产生量怎么确定。
有哪位对人防汽车库的换气次数了解的比较多?
有哪位对人防汽车库的换气次数了解的比较多?人防地下室规范要求换气次数大于6次,但是在实际设计过程中大家普遍觉得所需风量非常大。但具体多少次才算合理?而且换气次数的确定与汽车库的类型,以及进出频度等很多因素有关。有哪位在这方面研究的比较多?特别是哪位做过这方面的调研而且有具体的实际数据?
高层办公冬季采用常压热水锅炉提供空调热水
如题。目前的情况这样,我没做过锅炉。末端需要60/50的空调热水,我定了个系统是锅炉80/60出水温度,板换后到60/50。。但是设计院提出意见,说是直接锅炉提供60/50空调热水。求助,哪位大师帮我解释解释,完全搞不懂谁好谁坏。
问一个煤转换成电的方法
公司供热由燃烧锅炉提供,能耗计算要求将用煤量折算成电量。怎么算?假如月用煤100t,提供折标准煤系数:0.7143(原煤折标准煤)0.1229(电力折标准煤)麻烦大神给算算100t原煤折算成电度是多少万KWH,谢谢!
压力0.8Mpa,流量2000m³/时,长度约500m的天然气管线,管径多少?
压力0.8Mpa,流量2000m³/时,长度约500m的天然气管线,管径多少?请高手指点?
GB 50764-2012 电厂动力管道设计规范
手册常压系统循环泵扬程计算公式是不是错了?
如题,08版的《实用供热空调设计手册》P863页,计算常压锅炉系统的循环水泵扬程的公式是不是有问题啊?为什么H1和H2要乘以0.5呢?同时09版技术措施上的计算方法虽有不同,但没有乘这个0.5,这中间是不是有什么原因,请大家赐教!!谢谢先
帮忙提供谷轮压缩机的规格书
请大家帮忙提供谷轮压缩机ZR72KC-TFD-420的规格书
关于多联机产品特点的研究分析
产品特点概述 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: · 节约能源、运行费用低。 · 控制先进,运行可靠 · 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。 · 设计自由度高,安装和计费方便。 多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。多联机中央空调 多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。
本版精典好帖一览
有考 的人吗?? http://bbs.co188.com/content/0_802481_1.html [锅炉规范]锅炉房设计规范 http://bbs.co188.com/content/0_547188_1.html [锅炉]常压热水锅炉采暖方面资料集中营 http://bbs.co188.com/content/0_222296_1.html
中压B级运行压力为0.15Mpa,末端允许压力大概多少?(分四个环,每个环的长度为400...
中压B级燃气管道运行压力为0.15Mpa,末端允许压力大概多少?(分四个环,每个环的长度为4000m左右)
城市燃气管道环路多少怎么确定???
城市燃气管道环路多少怎么确定???
《液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准》NFPA-59A翻译稿
《液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准》NFPA-59A翻译稿
分析如何对风机盘管选型的方法
风机盘管选型怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点: 1、冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。
关于风机盘管主要特点的研究分析
风机盘管主要特点主要特点如下: 一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。 整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。
关于填充层的施工的研究与分析
填充层的施工混凝土填充层施工应具备以下条件:1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;2. 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下; 混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
厨房内横行敷设的燃气引入管道易于受腐蚀
本帖最后由 快乐旅游 于 2015-8-10 18:13 编辑 在燃气设备的安全检查时发现,厨房内敷设的横行管道与立管比较,受腐蚀损伤发生遗漏的现像较为多见。分析其原因,是因厨房是居室内水蒸气、油烟和潮湿空气及酸碱盐、洗涤剂等物质的集中地,在厨房内进行食物的准备和烹饪时,也必然会发生诸多化学反应和腐蚀性介质的泄漏而容易侵袭到横行安装的燃气管道上。醋酸在水中只能电离出氢离子(H+)和乙酸根离子(CH3COOO—)它也能与活泼金属发生置换反映产生氢气)、酸碱性洗涤剂、清洁剂对金属的腐蚀也较强。这些腐蚀性介质侵袭到横行安装的燃气管道上,多因积聚排流不畅而使燃气管道遭受腐蚀发生漏气,导致火灾的发生。