热泵的原理及技术经济性分析
一、热泵的原理介绍及能量转换分析 所谓热泵,就是一种利用人工技术将低温热能转换为高温热能而达到供热效果的机械装置。热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域)内。这种装置即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备,从而达到一机两用的目的。 热泵机组的能量转换,是利用其压缩机的作用,通过消耗一定的辅助能量(如电能),在压缩机和换热系统内循环的制冷剂的共同作用下,由环境热源(如水、空气)中吸取较低温热能,然后转换为较高温热能释放至循环介质(如水、空气)中成为高温热源输出。在此因压缩机的运转做工而消耗了电能,压缩机的运转使不断循环的制冷剂在不同的系统中产生的不同的变化状态和不同的效果(即蒸发吸热和冷凝放热),从而达到了回收低温热源制取高温热源的作用和目的
水(地)源热泵机组能源效率标识实施规则
1 总则 1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》(国家发展改革委和国家质检总局第17号令,以下简称《办法》)制定。 1.2 本规则适用于以电动机械压缩式系统并以水为冷(热)源的户用、工商业用和类似用途的水(地)源热泵机组能源效率标识(以下简称标识)的使用、备案和公告。 不适用于单冷型和单热型水(地)源热泵机组。 2 标识的样式和规格 2.1 标识为蓝白背景的彩色标识,长度为109 mm,宽度为66 mm。
【暖通空调方案解析.2期】锅炉为何会发生爆炸,存在着这些原因...
锅炉相关书籍和规范:GB 50972-2014 循环流化床锅炉施工及质量验收规范GB 50273-2009 锅炉安装工程施工及验收规范TSG G0002-2010 锅炉节能技术监督管理规程GBT 28413-2012 锅炉和热交换器用焊接钢管JB-T7985-2002 小型锅炉和常压热水锅炉技术条件TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》火电厂锅炉设备及运行 樊全柱等编著
泵变流量系统在地铁车站中的应用
摘 要:针对当前空调节能技术的 发展 趋势,对一次泵变流量系统在地铁车站中的 应用 进行技术 经济 比较和控制策略 分析 ,提出了该系统在地铁工程中应用的必要性和系统设计的几点建议。关键词:地铁;一次泵变流量系统;控制策略;经济性;可靠性 随着国家大力倡导建设节约型 社会 ,节能降耗将作为衡量一项工程的重要指标。地铁工程中列车运行能耗最大,其次就是通风空调设备能耗,所以从通风空调系统形式、运营模式等各方面进行全面的节能设计,才能保证技术节能和运营管理节能。笔者在此仅对一次泵变流量系统(VPF)在地铁车站节能设计的应用进行探讨。随着制冷机技术的不断提高以及自控技术的发展,先进的冷水机组可在一定范围内变流量运行,并保持水温稳定,使冷水机组蒸发器侧流量随着末端流量的变化而变化,对机组能耗 影响 不大,同时变频器价格的下降,变流量技术的可靠性和经济性已经大大提高, 目前 该系统在地面建筑中应用越来越广,但在国内地铁工程中尚无实际应用,所以对其在地铁车站中应用进行 研究 ,提出了该系统在地铁工程中应用的必要性和系统设计的几点建议。
小型太阳能气泡泵吸收式制冷机研究
摘要: 本文确定了设计 计算 参数下小型太阳能气泡泵吸收式制冷机制冷循环中各状态点参数,进行了发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器的热负荷计算和加热热水、冷水、冷却水、稀溶液等循环介质的流量计算。进行了发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器等换热设备所需的传热面积计算。根据求得的传热面积确定了各换热设备的传热管数,计算了热水进出口配管、冷却水进口配管、冷媒水进口配管的内径尺寸,为开发小型吸收式制冷机提供了一定的 理论 和实践基础。 关键词: 太阳能 气泡泵 吸收式制冷机 传热计算1 简介 太阳能吸收式空调在我国 目前 应用 很广泛。它将常规的溴化锂或氨水吸收式空调与太阳能热水相结合,实现夏季空调、冬季供热或全年供热水功能。虽然吸收式空调采用溴化锂制冷机方案技术已相对成熟,但系统成本若不能大幅度降低,推广前景并不乐观。日本矢崎株式会社已商品化生产小型无泵循环溴化锂制冷机,有制冷量4000W到174000W系列产品。我国尚未实现小功率溴化锂制冷机生产,现有的厂家生产成本过高,功率偏大,同时辅助热源又不可缺少,管理难度大。因此,开发生产低成本的系列制冷机,如无泵溴化锂制冷机、小型氨水制冷机及其循环泵等,并实现其商品化生产已成为当务之急。图1是小型太阳能吸收式制冷机组成的太阳能空调和供热系统的原理图。本系统主要有太阳能集热器、蓄热槽、辅助热源、热水型吸收式制冷机、冷却塔、空调器和控制系统等组成。
地源热泵与VRV技术的结合应用
一、“地源热泵+VRV“系统技术简介 1.1 技术背景 1.1.1 变流量(VRV)空调系统 近年来变流量(VRV)空调系统发展较迅速,它具有连接管线占用空间小,易于安装,各个房间可以独立启停、分别调节温度、冬季不会结冰等优点。但是现有的变流量(VRV)空调系统都采用的风冷机形式,冬季从室外的空气中获取部分热能,升温之后送进室内,因而存在两个缺点:一是室外机易于结霜,除霜要消耗能量,降低供热能力;二是若室外温度过低,会使机组不能正常工作,即使可以工作,其效率也很低。
泵空调系统中加压泵的控制方法研
摘要: 对在供热、空调水系统中使用加压泵的可行性进行了 分析 ,并导出了节能率 计算 公式,指出当最不利环路阻力较次最不利环路的阻力大30%以上时,可以考虑采用加压泵。探讨了一次泵空调系统中加压泵的控制 方法 ,认为常规控制方法仍可沿用,提出了空调供冷和供热情形下加压泵的调节方法。 关键词: 供热空调 管网 加压泵 节能 1 引言 在供热、空调水系统设计中,水环路的划分原则上应使各个环路的阻力基本平衡,但实际上由于建筑的多功能性,为便于分时管理,水环路的划分更多地考虑到供热或空调区域的使用功能。因此,设计中各个水环路的阻力有时相差较大,选择水泵的常规方法是,由最不利环路的阻力确定水泵扬程,尽管这一环路上的流量可能仅为系统总流量的很小一部分,也不得不选择大扬程泵,而其他环路就不得不依靠平衡阀或调节阀等阻力元件来平衡,从而造成水系统的能耗偏高。在供热、空调管网中用加压泵替代静态平衡阀,从节能角度,变传统的“抑好(向最坏的对象看齐)”的水力平衡方法为“提差(向较好的对象看齐)”,不仅可以起到节能的作用,而且其可靠性和 经济 性也已得到了初步的论证,说明这一设计方法具有工程实用价值 [1]-[3] 。然而在设计中,何种情况下宜采用这一方法, 目前 尚无一般性的结论,加压泵及其所在的供热/空调系统如何调节以适应负荷的变化,也需要进行 研究 。2 加压泵代替调节阀可行性分析 设水系统有 k 个水环路,按照阻力从小到大的顺序排列为: H 1 ,H 2 ,…,H k-1 ,H k ,相应的流量为 Q 1 ,Q 2 ,…,Q k-1 ,Q k 。用常规方法进行水泵选型时,应根据最不利环路选取水泵,即水泵流量为各个环路上的流量之和,扬程为最不利环路上的水力损失,再考虑到一定的富裕量。如果最不利环路的阻力与次最不利环路的阻力相差较大,则可以根据次最不利环路选取水泵(主循环泵或泵组)的扬程,而在最不利环路上再添加一加压泵,见图1。此加压泵的流量应为最不利环路上的设计流量,扬程为最不利环路上阻力与次最不利环路上阻力之差。这两种方案的电机输入功率分别为:(1)(2)式中 ρ ,g 为水的密度和重力加速度, Q 为总流量,亦即各个环路上流量之和。 η 1 ,η 2 分别为两种主循环泵及其电机的运行效率; η 为加压泵及其电机的运行效率。后一种方法相对于常规方法的节能率为:(3)水泵型号不一,设计效率和运行效率均会有一定的差异,但国内生产的新型泵或国外进口泵,效率均较高,差异不大。作为方案的评估和节能分析,可以忽略这些差异。因此,有:(4) 显然,使用加压泵方案是节能的。节能率的高低与两个因素有关。最不利环路与次最不利环路的阻力之比愈大,节能率愈高;最不利环路上流量与总流量的比值愈小,节能率愈高,见图2。图中横坐标 H k /H k-1 为最不利环路与次最不利环路的阻力之比。当两者之比小于130%时,节能率一般不高于20%;当两者之比大于130%,最不利环路上的流量小于总流量的30%时,节能率不低于15%。显然,如果采用常规方法设计,这些本可以节约下来的能量就被最不利环路以外的其他环路上的平衡阀或调节阀所消耗掉了。对于两个或两个以上环路上使用加压泵,也不难得到总的节能率。假设主循环泵的扬程根据第i个环路上的水力损失而确定,则第i+1,i+2,…,k个环路使用加压泵带来的节能为:(5)即某一环路采用加压泵的节能率和这一环路阻力与 参考 环路的阻力之比有关,和此环路上的流量与总流量之比有关。供热、空调系统大部分时间内是在非设计工况下运行,与之相应的各个水环路上的流量也要发生变化,这一变化可能是通过冷热源的台数进行调节,也有可能直接对循环泵的转速进行调节。无论是哪一种调节方式,如果不考虑阀门开度变化引起管路上阻抗的变化,则各个环路上的流量应该等比一致地变化,以响应各个环路上的末端散热(冷)设备负荷等比一致变化的要求,即各环路间流量之比 Q i /Q j 和阻力之比 H i /H j 均不变。由于旁通的 影响 ,部分负荷下任一环路上流量与总流量之比 Q j /Q 应小于设计工况情形。因此,由(5)式可见,部分负荷下的节能率不低于设计工况下的节能率。采用加压泵方案,加压泵代替了最不利环路以外其它环路上的平衡阀,且由于按照次最不利环路选泵,主循环泵较小,其投资可以得到降低。因此,加压泵方案与常规方案相比,在一次投资方面也相差无几。所以,当最不利环路阻力较次最不利环路的阻力大30%时,或阻力大20%,同时最不利环路上流量较小时,宜考虑采用加压泵方案。3 加压泵的控制 方法 目前 工程中加压泵方案 应用 较少的原因,主要还在于人们对其控制管理的复杂程度有所顾虑。因此,探讨简便易行的控制方法就显得尤为重要。空调一次泵系统如图1所示,为适应负荷变化,常规的控制策略是,负荷侧由温控器调节末端空气处理设备上的二通调节阀的开度,控制流过冷却盘管的水流量;冷源侧为保证通过冷水机组的流量恒定,根据供回水压差,调节旁通管上调节阀的开度和旁通流量,以维持供回水压差恒定。对于使用加压泵的情形,仍然应该采用上述控制策略,即保持加压泵转速不变,调节末端设备上的调节阀开度以适应负荷的变化,尽管在部分负荷情况下,这将使得调节阀与加压泵的作用相互矛盾而有所抵消,也不得不如此。因为如果在最不利环路上将调节阀替换为变速泵,如图3所示,则加压泵的调速将不可避免地使得供回水总管的压降 H ab 发生变化,不能满足冷源侧水流量恒定的要求。可见,调节阀与压差控制器的联合使用,不仅有流量调节作用,而且还有环路间的解耦作用,使得各环路相对独立,当然这是以一定的能耗为代价的。应该指出,变速泵虽然节能,却无解耦作用,会使控制变得复杂。从这里可以看出,变速泵代替调节阀也是需要一定条件的。如果主循环泵采用变频调速方案,原则上可以在最不利环路上用加压泵代替调节阀,但控制较为复杂,超出了本文的讨论范围。如果系统中冷热水循环泵分设,由于通常热水循环泵的流量和扬程较冷水循环泵的流量和扬程小许多,从节能管理角度考虑,加压泵应该采用变频调速或变极调速来进行调节。加压泵所在管路的管路特性曲线可以表示为(6)式中 H ab 和 H 分别为供回水总管上的压差和加压泵扬程, S k 为最不利环路上负荷侧的管路阻抗。图4中曲线I和1分别对应于空调供冷时管路特性曲线和加压泵的性能曲线,A点为其工况点;曲线II和2分别为空调供热情形下管路特性曲线和加压泵调速时的性能曲线,B点为其工况点; H ab, 冷 和 H ab, 热 为对应的供回水总管上压差,为确定值。空调供热时加压泵的转速可由水泵调速性能曲线方程 [4] (7)及工况点A和B求出。即将空调供热时的工况点( Q k, 热 , H k, 热 )代入上式,就可求得 r ,这里 r 为变速加压泵供热时转速与供冷时转速之比。上式中 a 0 , a 1 和 a 2 为性能曲线的拟合系数。由图可见,供热与供冷时相比,加压泵的流量减小较多,而扬程变化相对不大。在空调供冷和供热时,变速加压泵只要进行一次性的初调节,就可确定加压泵的转速和电机的频率,除了供冷、供热季节之间转换外,不需要进行调节。实际上,由于水泵并不需要连续可调,因此,不一定需要配置变频器,用双速电机即可。可见采用加压泵方案,并没有增加控制方面的复杂程度,无论系统是否配有自控系统,均可采用。加压泵一般可以安装在回水管上,只要膨胀水箱的高度大于加压泵的扬程,以保证加压泵吸入侧不会出现汽蚀现象,否则应安装在供水管上。4 结语 在供热、空调水系统设计中采用加压泵方案节能可行。节能率与两个比值有关,即最不利环路与次最不利环路的阻力的比值和最不利环路上流量与总流量的比值。当最不利环路阻力较次最不利环路的阻力大30%时,或阻力大20%,同时最不利环路上流量较小时,可以考虑采用加压泵方案。加压泵的控制方法可以沿用常规控制方法,空调供冷和供热情形下加压泵有简便的调节方法。
循环流化床锅炉床温热电偶易损原因分析及应对措施
摘要:通过对锅炉热电偶的改造,实现经济和安全效益的双赢。 关键词:锅炉、热电偶、高铬铁套管、耐磨。 一、引言: 随着社会的发展和进步,我国对于环保方面的要求也进一步严格。我公司的锅炉采用的是循环流化床燃烧技术,其在节约能源、调节负荷、控制污染及燃料适应性等方面具有非常突出的优点。我厂的锅炉系统一直运行稳定。但是,由于循环流化床锅炉特殊的燃烧方式,易损件的磨损问题尤其是炉床测温热电偶的经常性损坏一直是影响其长期安全运行的重要因素。
锅炉结焦原因分析及解决措施
摘要:分析鹤煤公司热电厂锅炉结焦的原因,提出解决锅炉结焦的措施,并取得效果。 关键词:锅炉 结焦 分析与措施 鹤煤公司热电厂2×135wm机组分别于06年、07年相继投产,自投产以来锅炉过热汽温一直达不到设计要求,影响机组的安全经济运行,核定的额定负荷仅为114mw。经过组织专家反复计算和论证,最终确定改造方案:①在水冷壁燃烧器区域敷设卫燃带,区域为燃烧器高度(上三次风至下二次风以下1m左右),标高12740至19800区域范围,卫燃带为分块布置,总面积约为100m2;①燃烧器所有喷口上摆12°;③增加高温过热器受热面,沿烟气逆流方向增加4排,增加受热面积386.6m2;三个方案同时实施,改造效果很好,各项参数均能达到设计要求。但是由于水冷壁敷设100m2卫燃带,锅炉结焦问题严重,甚至引发掉大焦灭火事故。仅2009年#1炉掉大焦灭火事故4起,严重影响到锅炉安全运行。
地源热泵空调系统及其在某地区的应用
摘要:地源热泵是一项新兴的节能环保、可再生能源利用技术,本文回顾了地源热泵空调系统在国内外的发展和应用情况,介绍了地源热泵空调系统在湖北武汉地区的工程应用实例,并就地源热泵空调系统设计和实际工程应用中应注意的问题进行了阐述和探讨。 关键词:地源热泵 节能 工程应用 1 地源热泵应用概况 地源热泵(GSHPS)是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和热汇的系统,即地下耦合热泵系统(ground-coupled heat pump systems, GCHPS),也叫地下热交换器地源热泵系统(ground heat exchanger);地下水热泵系统groundwater heat pumps, GWHPS);地表水热泵系统(surface water heat pumps, SWHPS)。
工业锅炉设计中应注意的问题及对策
摘要:我国是世界上锅炉生产和使用大国之一,锅炉是工业生产与日常生活中重要的热能动力设备。它在国民经济中起着不可忽视的作用。随着我国国民经济的发展,特别是加入世贸组织后,各行各业的竞争日趋激烈,工业锅炉行业也不例外,做好工业锅炉设计研发工作,关系到锅炉生产企业的生存与发展。本文阐述了工业锅炉设计中应该注意的一些问题。 关键词:工业锅炉设计;问题;对策 锅炉用途广泛,型式众多。当前我国锅炉产品主要分为两种,一是蒸汽锅炉主要用于发电;二是工业锅炉:用于工业生产和采暖,大多为低压、低温、小容量锅炉,火床燃烧居多,热效率较低;出口工质为蒸汽的称为蒸汽工业锅炉,出口工质为热水的称为热水锅炉。
地源热泵与燃煤锅炉性能对比分析
地源热泵与燃煤锅炉性能对比分析如下: 1、一机三用,一套系统主要提供以冬季采暖为主,夏季制冷,而且常年提供热水。对比:燃煤锅炉只能冬季提供供暖。 2、地源热泵建筑面积节省空间近10分之1,机房占地空间小。对比:燃煤锅炉占地面积大,浪废土地资源。 3、机组运行可靠、稳定,使用寿命长30—50年,能够保证系统的高效性和经济性;采用全电脑智能控制,自动程度高。对比:燃煤锅炉使用寿命长10年—20年。
水环热泵空调系统简介
热泵从本质上来说是一种热回收装置,它从低温热源处吸取热量并提高品位后,再在高温热源处放热,起到节省高位能的租用。自1989年以来,热泵技术在我国的应用与发展进入了兴旺期。据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%. 20世纪80年代初,我国在一些外商投资的建筑中采用了水环热泵空调系统.时至今日,水环热泵空调系统在我国的应用已经有了不小的普及。90年代水环热泵空调系统便在我国得到广泛的应用。据统计,1997年国内采用的工程共52项.不仅在北京、上海、广州、深圳、天津等大城市中一些工程采用它,而且如佛山、绍兴、惠州、泉州等中小城市也开始采用水环热泵空调系统。此外,有关水环热泵空调系统的研究也卓有成效。从1993年起,原哈尔滨建筑工程学院就开始了水环热泵空调系统在我国应用的预测分析与评价。之后,不少相关论文随之发表,如文献.2005年,国内水环热泵空调系统的工程技术专著,即文献——《水环热泵空调系统设计》出版。
风冷热泵空调系统的设计方法
空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。
户式地源热泵空调经济性分析
市场上现有的户式中心空调的形式可回纳为以下几类: 1、制冷剂直接蒸发式一拖多系统。亦即使用一个室外机多个室内机组,分布在不同的房间内供热空调。该系统安装方便,各居室温度可自由调节,管线占用空间小,但制冷剂管路长且复杂,氟利昂用量大,泄漏的危险也加大了;该系统受天气条件的制约,在-5℃以下使用时必须安装辅助加热器;该系统难以解决新风供给与冬季加湿题目;该系统价格相对较高。 2、室外机为空气-水热泵机,制备冷(热)水供给分布在不同房间内的多台风机盘管。该系统结构紧凑、安装方便,与全空气系统比较占用建筑空间较少,也易与建筑装修融为一体;风机盘管轻易控制,各房间可独立控制、方便使用,较易实现节能运行,便于节电。但是该系统无新风供给,风机盘管集水盘内轻易滋生细菌,水管进户,存在漏水危险,对施工要求严格;该系统也受天气条件制约,低于-5℃时无法正常工作,需安装辅助加热装置。
地源热泵和空气源热泵的比较
一、地源热泵技术 地源热泵中央空调系统是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。在太阳的辐射照耀下,地球成为太阳能的巨型“存贮器”,在地壳浅层的水体和岩土体中贮存了大量清洁的可再生能源,称为浅层地热能,简称地源。 冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。
热泵热水器行业开始有快速成长
热泵热水器被称为“第五代热水器”,主要有三种类别产品:空气能热泵热水器、水源热泵热水器和地源热泵热水器,其中空气源热泵热水器目前应用最为广泛。热泵热水器并非像普通热水器那样利用燃气或电阻加热,而是利用热泵原理,从外界环境吸取热量加压形成热能来制热水的一种热水设备。 热泵热水器最大的优点是节能、安全、环保,它使用1度电可获取约4度电的热量,而且水中没电更让使用者放心。正是这种高效节能产品的成长步伐跟上了国家创建“节约型社会”的节奏,因此受到了众多消费者以及厂商、媒体的关注。中国科学院广州能源研究所表示热泵热水器是一个科学节能的产品。空气中大量的低温热能,虽然品位不高,但是含量却巨大惊人,只要有空气的地方就有取之不竭的热能。
应广大网友的要求,上传太阳能热泵系统的全套资料
本帖最后由 guorfeng 于 2013-12-30 16:04 编辑 1、项目名称:厦门市心欣幼儿园理疗池恒温系统。2、加热方式:太阳能、热泵3、幼儿园位于湖里区五缘湾墩上社区,现有占地面积8200平方米,建筑面积约11000平方米,总投资3095万元,工程造价2675万元,2013年11月投入使用。幼儿园现有10个教学班,教职工41人,各类残疾学生135名,是全国首家独立设置的公办医教结合的特殊幼儿园。
高温油温机机械故障排除有什么方法
使用机器都知道会出现故障,但是这个高温油温机的故障该怎么排除呢?今天模温机厂家在这里就和大家讲讲高温油温机的故障排除方法: 毛病表象一:翻开泵浦电源全无动作: 也许缘由有:1,保险丝断路,2电源缺相,3,缺媒体报警。 扫除办法:1,替换保险丝,23,查看电源。3,加注媒油(注运油式为人工加油、运水式为主动加水) 毛病表象二:升温不正常: 也许缘由有1,温控表毛病,2,电热管毛病,3,电磁阀开关毛病。
地埋管地源热泵系统在太阳能光伏电池工厂的应用
摘要:太阳能光伏电池工厂冷热负荷相差较大且系统连续运行时间很长,必须要考虑采用辅助排热的手段,以保证地源热泵系统安全稳定的运行。本文结合工程设计实例,介绍地埋管地源热泵中央空调系统在大中型电子工业洁净厂房工程项目中的应用。 关键词:地源热泵 地埋管换热器 太阳能光伏 洁净厂房 The application of ground source heat pump in solar photovoltaic battery factory
二氧化碳热泵热水器研究开发现状
在世界大多数家庭的能量需求中,约有1/4~1/3来源于对热水的需求。日本在过去30年中,家庭对热水的需求量逐年上升,到1999年家用热水耗能已占家庭总耗能的34%[2]。因为在日最高温度低于0℃的寒冷地区,传统空气源热泵的制热量和效率随环境温度的降低下降很快,热泵的使用受到限制,主要应用燃油和电热热水器。由于CO2热泵热水器的低温性能良好,因此开发CO2热泵热水器市场前景广阔,意义重大。 日本家用CO2热泵热水器的研究开发现状
详解地源热泵系统形式及其优缺点
地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的推进地源热泵空调技术,这样才能有利于优化能源结构,在环保的前提下,提高能源利用效率。以下就为您详细分析地源热泵的系统形式及其优缺点。 形式: 1、水平式地源热泵 通过水平埋置于地表面2~4以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。
对建筑节能、供热改革及热计量的反思考
引子:我国的建筑节能自1996年颁布《民用建筑节能设汁标准》算起,至今已经十余年了。这十余年里,新建住宅到底有多少真正达到了《建筑节能设计规范》的要求?旧有住宅的改造又为什么会步履艰难。这十年,我们的供热改革到底面临着什么问题?是改不了,还是改错了?是群众不接受(影响社会稳定),还是改地不合理?是技术问题,还是体制问题?等等,详细地将这些问题探讨下去,需要的不止是科学精神,也许更需要地是勇气。一、 热量表
高效蓄能热泵热水机互联网监控系统
摘要 本文介绍了1种由互联网PC机作为上位机远程监控系统,西门子的S7-200系列PLC组成下位机的热泵热水机现场控制系统。该系统可以帮助用户即时、深入、全方位地了解现有热泵热水机的相关参数和运行状况,任何可以上互联网的地方都能便利、高效、实时而且安全的监控和操作设备。 关键字:节能 热泵热水机 远程监控 引言 随着人们生活水平的提高,对生活热水也提出了更高的要求。高效蓄能热泵热水机作为目前市场上概念最新、最节能、最安全和清洁无污染的新一代热水制造设备。在额定工况下,空气源热泵型热水机组的制热性能系数高达4以上,也就是说,消耗1份电能可以从大气吸收3份的热量,比直接用电热锅炉节约运行成本3/4,正是由于高效节能,利用低品位的可再生能源技术促进了空气源高效蓄能热泵事业的发展。
关于地源热泵地源侧定压补水问题
想请问大家地埋管侧是如何实现定压补水的?可不可以在高处放一膨胀水箱,靠重力进行补水。