详解地源热泵系统形式及其优缺点
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年06月04日 12:51:00
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的推进地源热泵空调技术,这样才能有利于优化能源结构,在环保的前提下,提高能源利用效率。以下就为您详细分析地源热泵的系统形式及其优缺点。  形式:  1、水平式地源热泵  通过水平埋置于地表面2~4以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。

地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的推进地源热泵空调技术,这样才能有利于优化能源结构,在环保的前提下,提高能源利用效率。以下就为您详细分析地源热泵的系统形式及其优缺点。
   形式:
  1、水平式地源热泵
  通过水平埋置于地表面2~4以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。
  2、垂直式地源热泵
  通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50M~400M深的岩土体与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。该系统初投资较高,施工难度相对较大,但占地面积较小。
  3、地表水式地源热泵
  地源热泵机组通过布置在水底的闭合换热系统与江河、湖泊、海水等进行冷热交换。此种系统适合于中小制冷供暖面积,临近水边的建筑物。它利用池水或湖水下稳定的温度和显著的散热性,不需钻井挖沟,初投资最小。但需要建筑物周围有较深、较大的河流或水域。
  4、地下水式地源热泵
  地源热泵机组通过机组内闭式循环系统经过换热器与由水泵抽取的深层地下水进行冷热交换。地下水排回或通过加压式泵注入地下水层中。此系统适合建筑面积大,周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落。
  近几年来,地能开发取得突破性进展。地球表面水源和土壤是一个巨大的集热器,收集来自太阳48%的能量,比人类每年利用能量的500倍还多。按换热载体分区,地源热泵空调主要有四种形式:一是地埋管地源热泵;二是地下水地源热泵;三是地表水地源热泵(包括海水源,江湖河溪水或地表潜水);四是混合式地源热泵。
  地表向下30~130米左右,一年四季的温度是相对恒定的,一般在15~20℃左右。地源热泵正是利用地能这一特性,通过消耗少量的电能,实现由低温位向高温位或由高温位向低温位的转换,从而充分地利用地能。在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,在夏天可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的。
   优缺点:
  一、地源热泵空调的优点
  从理论和能耗的角度上分析,地源热泵空调技术利用储存于地表浅层或地下的取之不尽的能源,成为可再生能源的一种形式。地源热泵空调之所以节能,是因为其将土壤、地表水或地下水作为能源,在同等工况下,只需消耗约50%的能源,就可提供同等能量,比溴化锂技术节能最高可达65%;比蒸汽压缩式节能最高达40%;供热工程相当于燃煤锅炉的2/3。在系统运行时,由于不使用氟利昂、天然气、汽油等冷媒和燃料,可以大大减少对臭氧层的破坏作用,减少CO,的排放。
  二、地源热泵空调使用可能带来的问题
  地源热泵空调系统主要包括两大部分:一是建筑物内的水环路空调系统;二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。
  (1)地表水热泵系统:地表水温度受气候的影响较大,与空气源热泵类似,在利用深层河水、湖水、海水进行吸热与放热的地表水水源热泵系统时,首先必须强调的是水体要有一定深度,没有5m深度的河流、湖泊、海域就不必考虑,一般来说,只有10m以下深度才有利用价值。对于属于地源热泵的水源热泵机组,如果是流动的江、河、溪水,水温合适的情况下,才可以使用。
  例如,武汉东湖等浅水性湖泊夏季水温高于湿球温度,无利用价值,冬季水温略高于气温,可用作热源水;宁波奉化江水7m深31.2℃,珠江底层31.8℃,江水热污染很厉害,利用价值不大。可利用长江水作为地表水热泵系统的热源,但冬季江水水位很低,从取水的经济性及防洪角度考虑,实际利用还是极难的。
  一定的地表水体能够承担的冷热负荷与其面积、深度和温度等多种因数有关,需要根据具体情况进行计算。这种热泵的换热对水体中生态环境有无影响应预先加以考虑。深水湖在夏季会产生温度的分层,湖底保持较低的温度;冬季湖面结冰后会限制湖水温度的下降。从目前的实际工程情况来看,自然形成的浅水性湖泊受外界气候或热污染影响较大,因为是不流动的湖水,那就要看向湖水中排放的热量能不能经过湖水的自稳定性恢复,如果不能恢复,就不能使用,否则改变湖水温度,危及湖中生物;即使海边的建筑可以考虑海水源热泵,但一定要注意对洋流的影响,注意是否影响海洋生物的生存。
  工程所在地与设置地下水换热器现场的距离超过500m的工程,必须认真进行全面的技术经济比较分析。如果忽略其应用条件是否具备,在推广地表水水源热泵系统的同时,最后可能导致河水、湖水、海水的水泵输配能耗抵消在水源热泵上所获得的节能效益。
  为经济可行地利用江、河、海水冷热源,只能对江、河、海水作粗效预处理,以解决大量泥沙和悬浮物对流通面的阻塞问题,但水中依然含有小粒径的固体物,将影响换热器的流动换热特性,这样也增加了运行、保修的费用。
  (2)地下水地源热泵(地表潜水)和地下水地源热泵这两种方式,是将含有地温的水从井中抽取出来,取出热后,再回灌到其它井中;或不抽取地下水,只采用地埋管的形式。国内很多大专院校进行了相关的埋地管的试验研究和小型的工程应用,并建立了地埋管的传热模型。各地的地质条件不同,土壤的温度和热物性参数都不一样,因此,地下水热泵的应用还有待进一步的实验验证和实验数据的积累。此外,这一浅层地能的采集技术涉及到开采利用地下水或地表水,有三个缺点:
免费打赏

相关推荐

APP内打开