求助关于螺杆机油温的问题?
关于螺杆机油温的问题?两台LG-25螺杆式压缩机。一台做双机的高压机用,一台是做单机使用。在正常工作时两台的排气压力1.0Mpa,单机吸气压力0.15Mpa,高压机吸气压力0.15Mpa。吸气温度均为-6℃。喷油压力相等。排气温度高压机在62℃、单机在60℃左右。冷却后的油温高压机是40℃、单机是37℃。奇怪的是冷却前高压机的油温是59℃和排气温度相差无几,而单机冷却前的油温是50℃比排气低10℃。有没有高人为我解惑一下。不胜感激。
压缩机常见故障及其原因和解决措施
故障一——排气量不足 排气量不足是压缩机最容易出现的故障之一,它的出现主要是由下述几个原因导致: 1、进气滤清器的故障:积垢堵塞,使排超声波清洗剂气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。 2、压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
求助关于压缩机排气管设计问题
看到有关资料上面介绍,压缩机的排气管也要设置一定的坡度,防止停机,管道内的制冷剂蒸汽凝结成液体和润滑油倒流入压缩机,造成下次开机可能出现液击。请问这个有必要吗?
求助关于螺杆压缩机的润滑问题
螺杆压缩机的润滑!为什么半封闭螺杆压缩机靠压差供油,而开启螺杆压缩机就需要油泵润滑呢?开启式螺杆压缩机不能采用内部压差循环吗?开启式螺杆机组,油泵出现的问题很多。还有油泵选型是如何选的呢?
环境保护对压缩机提出的要求分析
随着工业的发展伴之产生的对地球的污染越来越严重,环境保护已成为全球关注的重要问题,而防止大气臭氧层的破坏和全球气候变暖,更是引起世界各国的普遍重视,并使国流化床干燥机际上政府间达到共识,签署了有关协议。 而在制冷与空调领域中CFCS和HCFCS对大气臭氧层的破坏以及能源消耗造成的全球变暖,都是压缩机在设计时应高度重视的问题。 众所周知,制冷剂的选用是影响压缩机设计的诸多因素中应予高度重视的一个。
寿力空压机油最佳选择方法分析
寿力空压机油最佳选择方法 寿力空压机油品品种繁多,性能各异,因此,用户应根据离心式压缩机的轴承类别、运行速度、载荷大小以及工艺环境等情况适当选择,其选择原则和依据主要有如下几点: 一、工作载荷 工作载荷是轴承(或摩擦副)直接承受的静载和动载两个方面的负荷,在选用寿力空压机油品时应全面考虑,在液体润滑条件下,寿力空压机油的粘度越大,其承载能力越大;处于边界润滑状况时,粘度对改善润滑作用不大,其油性和抗极压性能显得不可缺少,此时应选用抗极压性能较好的寿力空压机油品;对于冲击载荷,往复运动或油膜形成困难的场合,应选用润滑脂或固体润滑剂为宜。离心式压缩机轴承一般为径载轴承。
关于压缩机生产制造及种类概述
1.压缩机(compressor),输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩混合机后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成超声波清洗机。冷却方式有油冷和自然冷却两种。
一台5P谷轮压缩机出现的问题
最近我修了2台5P谷轮的压缩机,都是定子烧了,换上了新的定子,把转子上上之后,紧上头上的螺丝,如果紧的太紧转子就转不动了,如果松一点就好了,我就找了个垫片上在了里面就可以把螺丝拧紧,可是怕以后会出现什么问题,请教了别人说是轴经过长时间磨擦细了,也不知道是对是错,请教一下大家。
压缩机进行负荷运转有哪些要求?
压缩机首次负荷运转是在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转: 1、开车后逐渐关闭放空伐或油水吹除伐,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。 2、压缩机在最小压力下运转,无异常现象沸腾干燥机后,方得将压力逐渐升高; 3、对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时; 4、运转过程中,检查下列真空泵项目: (1)润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米2。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为:有十字头的压缩机不得超过60℃。无十字头的不得超过70℃。
英格索兰空压机油安全阀的回座压力低?
英格索兰空压机油安全阀的回座压力低? 英格索兰空压机油安全阀回座压力低对锅炉的经济运行有很大危害,回座压力过低将造成大量的介质超时排放,造成不必要的能量损失。这种故障多发生在200MW机组所使用的A49H型弹簧脉冲英格索兰空压机油安全阀上,分析其原因主要是由以下几个因素造成的: 一是弹簧脉冲英格索兰空压机油安全阀上蒸汽的排泄量大,这种形式的冲量英格索兰空压机油安全阀在开启后,介质不断排出,推动主英格索兰空压机油安全阀动作。
求正旭热水机故障代码
求一份正旭直热式热水机故障代码,谢谢!!!
怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
单位要对离心压缩机的流量做估算 机型为丹麦HV-TURBO的单级离心压缩机 型号为KA5S-GL210 具有出口可调叶片扩压器 我们想根据厂家给定的参数和电机电流估算出空气流量 下面为压缩机的参数: 进口流量:最小 3493 m3/h最大 9374 m3/h进口温度:标准 20° 最大 40°进口压力:标准 0.992 bar出口压力:1.648 bar
两种现象及时辨别 与“英格索兰压缩机油”说拜拜
两种现象及时辨别 与“英格索兰压缩机油”说拜拜 据南方日报报道 我们都知道“英格索兰压缩机油”对车辆的危害非常大,不仅会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果,严重者发动机润滑不足,使引擎造成难以修复的损伤甚至报废,造成维修成本大幅升高甚至存在事故隐患。但对于普通车主,怎样辨别爱车是否存在“英格索兰压缩机油”呢? 车主王先生三个月前购买了一款中级车型,却发现车辆在行驶三个月后,英格索兰压缩机油消耗很大,是否新车出现了“英格索兰压缩机油”?王先生非常紧张,立即就将爱车开往4S店检测,但师傅检测后却说英格索兰压缩机油消耗仍在正常范围内,而导致英格索兰压缩机油消耗偏大的原因正是王先生在新车磨合期较为“粗鲁”的使用方式。
储液器,以及压缩机开停机故障分析
在贮液器中的液位太低 可能的原因 处理的方法 a). 系统顺制冷剂不足。b). 蒸发器充注过多。 1). 低负荷,导致制冷剂在蒸发器中聚集。 2). 热力膨胀阀故障(例如,过热度设定太 低,温包位置错误)。c). 由于冷凝压力低于贮液器压力(贮液器置放地点较冷凝器热)。在冷凝器中有制冷剂聚集。
实验室用静音无油空压机的技术标准
实验室用静音无油空压机的技术标准 什么是实验室用静音无油空压机是指那种适合在实验室(高校、科研机构等)环境下使用的空压机,要求机器精密、可靠性更强、环保宁静、压缩空气清新清洁。排量在小于1m3/min的实验室用空压机多是微型螺杆往复式空压机,也称静音无油空压机,国外还叫微型螺杆摇摆式空压机。其工作原理是:电机单轴驱动压缩机曲轴旋转时,通过连杆的传动,具有自润滑而不添加任何润滑剂的活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。活塞式
关于螺杆机油温的问题?有没有高人为我解惑
关于螺杆机油温的问题?两台LG-25螺杆式压缩机。一台做双机的高压机用,一台是做单机使用。在正常工作时两台的排气压力1.0Mpa,单机吸气压力0.15Mpa,高压机吸气压力0.15Mpa。吸气温度均为-6℃。喷油压力相等。排气温度高压机在62℃、单机在60℃左右。冷却后的油温高压机是40℃、单机是37℃。奇怪的是冷却前高压机的油温是59℃和排气温度相差无几,而单机冷却前的油温是50℃比排气低10℃。有没有高人为我解惑一下。不胜感激。
关于高性能水源热泵技术研究分析
一 前言 我国除南方地区天气较暖,仅需夏季供冷外,其它大部分地区都为夏热冬冷,故需夏季供冷,冬季供热。其冷热源过去主要有以下几种形式: 风冷热泵(冷水机组)。一般用于长江流域地区。北方山东、河南、天津、北京、陕西地区也有应用报道。 (电或溴化锂)冷水机组+锅炉(或城市热网)。燃煤锅炉已在许多城市被禁用。 溴化锂直燃机。各地区都有应用。 由于北方地区冬季寒冷,风冷热泵仅可用于过渡季节供暖,而锅炉的使用又受到城市地区有关容量的限制,溴化锂直燃机的燃料价格随着油价的上涨,过去使用较多的燃油型溴化锂机组的使用费用较高。故近几年来,在能够使用井水、江河水的地区,水源热泵(有厂商称为水水热泵、地源热泵)系统正日益受到青睐。
关于热泵的现状与展望的探讨与分析
1、热泵发展的现状近几年来,我国热泵发展很快,主要表现在如下几个方面。 (1)据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%.在全部热泵型机组中,电驱动热泵容量约为1070kW,占90%;吸收式热泵容量约为130万kW,占10%. (2)近几年来,我国的吸收式制冷装置发展迅速。据统计,1996年销售的溴化锂吸收式制冷机约3000多台,其中直燃机1115台。
根据组标准的试验工况确定设计工况
[讨论]根据组标准的试验工况确定设计工况现对GB/T 19409-2003水源热泵机组标准里的冷热风型水环式机组进行讨论。我们设计时一般都按国标来,也就是制冷设计时按名义制冷:源侧进出水温度:30/35℃,使用侧干湿球温度:27/19℃,环境干球温度:27℃。制热设计时按名义制热:源侧进出水温度:20/-℃,使用侧干湿球温度:20/15℃,环境干球温度:20℃,出水温度按在制冷工况下同等水流量下所得的温度。
水环热泵空调系统的工作原理和适用场合
摘要: 概述了水环热泵空调系统在我国的历史和现状,简要介绍了水环热泵空调系统的工作原理和适用场合,重点分析了水环热泵空调系统的优点和缺点。 关键词: 水环热泵 水/空气热泵 节能 前言 热泵从本质上来说是一种热回收装置,它从低温热源处吸取热量并提高品位后,再在高温热源处放热,起到节省高位能的租用。自1989年以来,热泵技术在我国的应用与发展进入了兴旺期。据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%.
关于工业锅炉的节能措施的探讨与分析
能源是发展国民经济的命脉,是提高人民生活水平的重要物资基础。随着国民经济的发展,对能源的需求日益增加。我国是能源资源比较丰富的国家,由于我国人口众多,按人均的能源产量还是很低,约为世界平均水平的三分之一。因此,我国采取开发与节约并重的能源方针,把节能放在很重要的位置。由于我国能源利用水平较低,有很大的节能潜能。工业锅炉是我国耗能最多的设备之一,每年消耗的能源约占整个国家能源消耗的三分之一。而工业锅炉耗能是为了生产二次能源——蒸汽或热水。蒸汽或热水是通过热力管网送往各种用热设备。锅炉、管网和用热设备组成了热力系统,该系统的能源利用率等于锅炉热效率、管网热效率和用热设备热效率的乘积,即η能=η锅.η管.η设。由此可见,锅炉耗能的大小不仅决定于本身热效率的高低,而且也决定于热力系统的能源利用率。因此,节省工业锅炉耗能必需从锅炉、管网和用热设备三方面系统地考虑。
浅谈关于分户热计量中遇到的问题
摘要:本文简述了分户热计量本身以及在实行和推广中遇到的问题,并浅谈了相应的解决措施。 关键词:分户热计量 节约能源 供热 1、引言 由于建筑节能在建筑各项建设中的地位日益增高,大范围推广和实行分户热计量已经成为一种不可逆转的趋势。这种计量方式主要是为了节约能源,但不能忽略提高(至少要)保证供热的质量,同时可以解决部分地区和区域收费难的问题。但是,推广和实行该技术还存在很多问题。下面就我所了解的作简单的介绍,并发表一点自己的愚见。
西安印钞厂集中供热系统设计分析
摘要:本文分析了西安印钞厂用汽及热电厂供汽状况,简述了蒸汽减压系统、蒸汽减温系统、厂区热力管网改造和凝结水综合利用设计思路及优化方案,并对集中供热系统进行了效益分析。 关键词:蒸汽 温度 压力 流量 1、概况 西安印钞厂原由自备锅炉房供应厂区热力,安装有两台SZL10-1.27-P型燃煤链条锅炉,冬季运行两台锅炉,夏季运行一台锅炉,冬季最大蒸汽流量15t/h,夏季最大蒸汽流量4.14t/h.因西安市西郊热电厂建成投产,热电厂集中供热管道已敷设至西安印钞厂围墙外,为减少环境污染、提高企业经济效益,决定采用热电厂蒸汽对厂区进行集中供热。
辐射板采暖房间热舒适性影响因素分析
摘要:远红外电热辐射板是一种主要以辐射形式向周围表面传递热量的供暖设备,可以提高房间的平均辐射温度。而辐射板安装方式、室外空气温度以及户型的大小等因素将影响到房间的平均辐射温度分布,从而影响热舒适性,本文通过编制计算程序,做出房间的PMV、PPD分布图,对上述因素对热舒适性的影响进行了分析。 关键词:辐射板 热舒适 影响因素 引言 远红外电热辐射板供暖系统由辐射板和温控器构成。工作时,辐射板表面最高温度可达80℃以上,房间围护结构内表面以及家具表面的温度也比对流采暖时有所升高,这样就提高了平均辐射温度。而辐射板安装方式、室外空气温度以及户型的大小将影响到房间平均辐射温度的分布,这对热舒适性的影响如何是一个需要讨论的问题,本文采用文献[1]中的数学模型对这一问题进行了研究。以下分析中,人体的活动强度按站着休息计算,即新陈代谢率为M=69.78W/m2(1.2met)。
风道系统的阻力平衡自动计算
摘要:风道系统的阻力平衡直接影响着系统风量的实际分配值及技术经济指标。本文介绍的风道系统阻力平衡自动计算,不但可确保了设计的准确性,还可有效提高设计效率。 关键词:风道系统 环路阻力 平衡 自动计算 一、引言 在空调、通风系统中,由于同一系统的风管是相互连接的一个整体,因而必然遵循各支路阻力平衡规律,当风管系统的结构形式、管道尺寸一经确定,在一定的风机作用下,各段的风量是按阻力平衡规律自动分配的。在设计计算时未经阻力平衡计算,会导致系统实际风量分配与设计不符。当然我们也可以通过调节风阀来分配风量,但这样一来就又使非最不利环路的风压多余。所以在设计计算时考虑各环路的阻力平衡具有现实意义。