0引言    地下埋管换热器是地源热泵系统的关键组成部分,其选择的形式是否合理,设计的是否正确,关系到整个地源热泵系统能否满足要求和正常使用,本文就这方面的有关问题作些讨论,供同行们参考。    1地源热泵地下埋管形式    目前地源热泵地下埋管换热器主要有两种形式,即水平埋管和垂直埋管。    1.1水平埋管    水平埋管主要有单沟单管、单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管等形式[1],由于多层埋管的下层管处于一个较稳定的温度场,换热效率好于单层,而且占地面积较少,因此应用多层管的较多。近年来国外又新开发了两种水平埋管形式,一种是扁平曲线状管,另一种是螺旋状管。它们的优点是使地沟长度缩短,而可埋设的管子长度增加。管路的埋设视岩土情况,可采取挖沟或大面积开挖方法。按文献[1]介绍,单层管最佳深度0.8~1.0m,双层管1.2~1.9m,但无论任何情况均应埋在当地冰冻线以下。由于水平管埋深较浅,其埋管换热器性能不如垂直埋管,而且施工时,占用场地大,在实际使用中,往往是单层与多层互相搭配;螺旋管优于直管,但不易施工。由于浅埋水平管受地面温度影响大,地下岩土冬夏热平衡好,因此适用于单季使用的情况(如欧洲只用于冬季供暖和生活热水供应),对冬夏冷暖联供系统使用者很少。
水环热泵在夏热冬暖地区住宅建筑的应用
关于开式地表水地源热泵系统实用分析
应用地下水作热泵系统低位热源应注意事项
浅析地源热泵技术在我国的发展前景
一种地源热泵热回收数码多联机组的研究与开发
地源热泵系统在医院应用中的性能分析
摘要:地源热泵系统是以浅层地下水作为能量载体,通过压缩机系统,在夏季将建筑物内的热量转移到地下水中,在冬季将地下水中的热量转移到建筑物内,实现了建筑物的制冷和供暖,在众多公共建筑中普遍应用。文章阐述了医院地源热泵系统概况及设备配置,通过医院地源热泵的运行效能得出地源热泵技术在宁夏及广大西部地区的推广应用的示范意义。 一、引言 由于医院功能的特殊性,其所需能源种类多、电能消耗大。有资料表明:医院的能耗是一般办公建筑的1.6~2倍,而医院建筑空调通风的能耗占到整个建筑总能耗的65%。因此,现代化医院应在确保服务质量的前提下,采用一种稳定、高效、节能、环保的冷热源设备,降低能源消耗,为医院可持续发展提供保障。地源热泵系统作为打造绿色建筑中的一种新型技术在众多公共建筑中得到应用,该系统利用浅层地下水温度较为恒定的特性,以浅层地下水作为能量载体,通过压缩机系统,在夏季将建筑物内的热量转移到地下水中,在冬季将地下水中的热量转移到建筑物内,实现了建筑物的制冷和供暖。但由于地源热泵实施的技术难度大,且对水文地质条件有特殊要求,医院基于银川平原的地质水文条件及其经济评价,确定了地源热泵在医院应用可行性的前提下实施了该项目,下面将对其运行过程中的系统测试与性能进行分析。