论坛
暖通空调
更多
热泵工程
0.5944w
热泵工程汇集技术动态、应用经验、优秀解决方案,为从业人员提供最全面的技术信息服务,节能给力,技术支持。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
热力膨胀阀该如何选型?
收录于话题 谈到热力膨胀阀选型,需要确定的基本参数包括蒸发温度,冷凝温度,过冷度,分液头压降,冷媒,制冷能力,接口尺寸,是否需要MOP功能,蒸发温度使用范围等。我们需要明确几个概念。 第一:热力膨胀阀的名义能力。以TG阀为例,在阀体的顶盖部分会有阀的名义制冷能力32Kw, 此处的32Kw是热力膨胀阀在按照ASERCOM标准工况下,静态过热度4度, 开启过热度4度的情况下测得的阀对应R410A冷媒的实际制冷能力, 阀门的能力和过热度的大小大约成正比例的关系,线性可调范围30%~120%,而且阀门的静态过热度4度可在0~8度范围内可调,这一点在选型方面很大的空间。同时,测试的标准和实际的应用水冷水空调机组工况较为接近,其他工况下的能力肯定会有很大不同,高低压差越大, 阀门的能力就会越大。基于以上的几点原因,我们需要知道我们平时所说的10Hp的空调机组, 选配10Hp的热力膨胀阀是不准确的。
冬季到了,空气源热泵、冷水机组等设备如何做防冻??
一 主机不要随意断电
离心泵启动时为什么要关闭阀门?
收录于话题 离心水泵在启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在离心泵启动后,离心泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。关闭出口阀,等于人为设置管阻压力,随泵正常运转后,缓慢启动阀门,让泵沿其性能曲线规律逐步正常工作。
拉尼娜事件?寒冬?空气源热泵如何规范操作迎接采暖季?
收录于话题 国家气候中心预计,今年冬季将形成一次拉尼娜事件。 拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷、且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。 通常在发生拉尼娜事件的冬季,欧亚中高纬环流的经向度大, 影响我国的寒潮冷空气活动频繁,中东部地区气温易较常年同期偏低;同时,来自南海和西太平洋的水汽条件总体偏差,我国长江以南大部地区降水易较常年同期偏少。2008年南方雪灾便同“拉尼娜事件”有关。
风冷热泵和空气源热泵有哪些不同之处?
收录于话题 目前市场上热泵产品有很多,但是各有区别,今天,为大家介绍下风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组的不同之处。这两种热泵都具备采暖和制冷两种功能,但是二者并不完全相同。近两年关注度比较高的空气源热泵采暖机组,与风冷热泵冷热模块及空气源热泵同样存在差异。在本文中产品执行标准、设计工况、零部件选用三方面分析了三类产品的具体差异。 一.设计执行标准不一
两联供与三联供的使用与优点解析
这两年比较火热的制冷采暖设备叫空气能热泵,冬天采暖,夏天制冷,多功能的设备,它有一个名字叫做“ 两/三联供 ”。两/三联供“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量,把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。 两联供和三联供是针对 水系统空调 , 水系统中央空调 以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。
暖通空调水泵选型要点
收录于话题 冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。
空气能热泵系统注意事项
以下几点,在空气源热泵采暖系统使用时必须要注意: 01 空气能热泵机组安装在什么位置好? 空气能热泵机组一定要尽量安装在向阳的地方,机组通风效果好。如果主机周围堆有杂物,且距离较近,肯定会影响到换热效果。
地源热泵地源侧进出水温度一般是多少
地源热泵地源侧进出温度怎么确定?
暖通空调通用水泵安装应用手册
收录于话题
空气能热泵为什么会冻裂?冬季该如何防冻?
有用户反应,自己的一个发廊客户,突然断电超过几个小时,然后机组压缩机、蒸发器、换热套管全部冻裂,最后 造成整个机器报废 ,损失惨重!是不是有些触目惊心? 我们都知道,冬季采暖空气源热泵机组的保温防冻措施非常重要,稍有不慎就会给用户带来直接的经济损失,甚至产生更严重的后果。“以史为鉴”,如何做好机组的防冻措施,本文采访多位厂家技术总监和经销商朋友,综合他们的观点、意见成文。
有人会?分析模型吗
会的加qq:625619384
关于空气源热泵,这是我见过的最全面的解释
收录于话题 一、什么是热泵? 热泵不是水泵,热泵的英文名称heat pump,它有2个定义: 定义1:从低温热源吸热送往高温热源的循环设备。 定义2:以消耗一部分高品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置。
【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
(一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等
龙眼烘干与晒干的区别
龙眼烘干与晒干的区别有以下三点。 1、热量来源上的区别: 龙眼烘干—一般通过电能转化为内能产热。 龙眼晒干—热量来源于太阳,通过阳光的热量烘干水分。 2、定义不同: 龙眼烘干—运用空气源热泵烘干机的方式,使得热空气可以把物料含有的水分蒸发并带走。
冬季到了,空气源热泵、冷水机组等设备如何做防冻??
一 主机不要随意断电
472㎡机房,40个小时完成组装!首个地源热泵装配式机房惊艳亮相!
建发改040项目位于南京建邺区,是建邺区首批重点建设的“四新”行动项目,将引进人工智能、研发机构、双创平台等企业,全力打造人工智能等领域创新产业集群,成为立足建邺辐射南京的科研产业生态集群项目,同时也是目前 中建八局三公司 安装分公司独立承接 面积最大、 中标价最高、涵盖专业最全的 公共建筑。
泵的扬程与流量的关系,及扬程的计算
泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。一般管网如下图所示,D——排出几何高度,m;取值:高于泵入口中心线:为正;低于泵入口中心线:为负;S——吸入几何高度,m;
泵的出入口管线设计
收录于话题 汽蚀现象 : 当液体进入泵内第一级叶轮时的静压力低于或等于该温度下饱和蒸汽压时,液体发生汽化产生汽泡,随液体流入较高压力处,汽泡突然凝结,周围液体快速集中,产生水力冲击。这种汽化和凝结产生泵的冲蚀、振动和性能下降的现象,通常称之为汽蚀现象。 机泵安装顺序 : 技术准备→基础验收→开箱检验→设备吊装就位→初找平找正→次灌桨→精找平找正→二次灌浆→泵、电机联轴节对中→工艺管道安装→对中及应力复查→试车准备,单体试车→负荷试车→交工验收。
电子膨胀阀VS热力膨胀阀,新手该如何抉择??
节流结构在制冷系统中的位置: 在制冷系统中,常见的节流结构/膨胀装置,有以下三种: 01)、毛细管 02)、热力膨胀阀 03)、电子膨胀阀 很多刚入门的同行们,对于热力膨胀阀或者电子膨胀阀如何选择,存在一定的疑问,今天我们来看看这两种节流机构的优缺点吧: 一、热力膨胀阀: 目前氟利昂冷藏库中多采用的节流装置是热力膨胀阀,热力膨胀阀的工作原理如下:
热泵两联供:现阶段该不该鼓吹“地冷”?
▲ 带“地冷”的“热泵两联供”只是"两联供"诸多系统型式之一 。 为避免误解,写这篇文章之前,我首先要阐明对辐射末端的态度。常常有人会问辐射供冷好吗?我的回答通常都是辐射供冷很好。 这不仅是我的观点,2012年8月住建部发布的行业标准《辐射供暖供暖技术规程》(JGJ142-2012)也提出:实践证实,辐射供冷室内温度采用高于对流方式的供冷系统0.5-1.5℃,可达到同样舒适度。这种好体现在,在冷源能耗相同的前提下,与对流供冷方式相比,辐射供冷末端可以做到更舒适和节能。
水泵扬程计算及扬程流量关系
泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。 一般管网如下图所示, D ——排出几何高度,m;
水源热泵的取水口设计
各位弟兄,谁做过水源热泵的取水口设计的,急需。工程简介,河水,水深2米,每小时取水量大概为1400m3/h,应该如何规划啊?是在湖边建设泵站,还是通过取水管把水引入厂区内的水池中?
三恒系统的适用面积及适用项目
三恒系统即恒温、恒湿、恒氧。系统集成度高,用户体验感好,三恒系统是一个高端、舒适的中央空调系统。 别墅能装三恒系统吗?可以,别墅安装三恒系统,能与装修较好的融合,辐射换热的三恒系统温度精度高,温度场分布均匀,精确的除湿系统能将室内湿度控制在人体适宜的范围内,同时置换式新风能保证室内所需的氧气,让室内保持较高的含氧量,三恒系统再配上高效节能的地源热泵系统,既节省电费,又能有较高的体验感。
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
三恒系统,也称为恒温、恒湿、恒氧;五恒系统,称为恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁。五恒系统包括三恒系统,是三恒系统的升级版,户式化三恒系统,面积不是很小,有设备平台一般都可以做。适用范围一般住宅酒店居多。 三恒一般都是指的三恒系统,即恒湿、恒温、恒氧。恒温可以全年平均保持室内温度在20-26℃,恒湿可以全年室内湿度保持在50%-60%,恒氧采用两级过滤,有效过滤PM2.5,24小时鲜氧。五恒一般都是指的五恒系统,即恒湿、恒温、恒氧、恒静、恒洁。全置换健康
上一页
下一页
APP内打开