哪些建筑部位要做排烟设计?审查要点是什么?
一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 1、地上丙类生产场所 ①、车间:人员较多,或可燃物较多; ②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多; ③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。 2、地上丙类仓库 ①、库房:占地面积大于1000㎡;
消防验收不再“一考定音”!北京出台加强消防验收八条措施
为深入贯彻落实北京市第十三次党代会精神,进一步优化营商环境,助企纾困,激发市场主体活力,北京市住房和城乡建设委近日出台了《关于进一步加强消防验收服务指导工作的通知》(以下简称《通知》),提出了八条加强消防验收服务指导的具体措施,旨在消防验收过程中进一步加强服务指导,统筹发展和安全,坚持分级分类守底线,坚持寓管理于服务理念,提高消防验收一次性通过率。
3.5 泡沫液储罐
3.5 泡沫液储罐 3.5.1 盛装泡沫液的储罐应采用耐腐蚀材料制作,且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。3.5.2 常压泡沫液储罐应符合下列规定: 1 储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间; 2 储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且出液口不应高于泡沫液储罐最低液面0.5m; 3 储罐泡沫液管道吸液口应朝下,并应设置在沉降层之上,且当采用蛋白类泡沫液时,吸液口距泡沫液储罐底面不应小于0.15m;
泡沫比例混合器(装置)
泡沫比例混合器(装置) 3.4.1 泡沫比例混合装置的选择应符合下列规定: 1 固定式系统,应选用平衡式、机械泵入式、囊式压力比例混合装置或泵直接注入式比例混合流程,混合比类型应与所选泡沫液一致,且混合比不得小于额定值; 2 单罐容量不小于5000m?的固定顶储罐、外浮顶储罐、内浮顶储罐,应选择平衡式或机械泵入式比例混合装置; 3 全淹没高倍数泡沫灭火系统或局部应用中倍数、高倍数泡沫灭火系统,应选用机械泵入式、平衡式或囊式压力比例混合装置;
泡沫液的选择和储存
3.2 泡沫液的选择和储存 3.2.1 非水溶性甲、乙、丙类液体储罐固定式低倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定: 1 应选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液; 2 临近生态保护红线、饮用水源地、永久基本农田等环境敏感地区,应选用不含强酸强碱盐的3%型氟蛋白泡沫液; 3 当选用水成膜泡沫液时,泡沫液的抗烧水平不应低于C级。
泡沫消防水泵与泡沫液泵
3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵 3.3.1 泡沫消防水泵的选择与设置应符合下列规定: 1 应选择特性曲线平缓的水泵,且其工作压力和流量应满足系统设计要求; 2 泵出口管道上应设置压力表、单向阀,泵出口总管道上应设置持压泄压阀及带手动控制阀的回流管; 3 当泡沫液泵采用不向外泄水的水轮机驱动时,其水轮机压力损失应计入泡沫消防水泵的扬程;当泡沫液泵采用向外泄水的水轮机驱动时,其水轮机消耗的水流量应计入泡沫消防水泵的额定流量。
装修材料的分类和分级
3 装修材料的分类和分级 3.0.1 装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类。 注:其他装修装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。3.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合本规范表3.0.2的规定。 3.0.3 装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定,经检测确定。
分享一份-水流指示器安装CAD参考图
本工程为水流指示器安装CAD参考图,包含水流指示器安装示意图、比例式减压阀安装示意图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 水流指示器安装CAD参考图 https://ziliao.co188.com/d63166742.html 某带有水流指示器的 一类高层住宅电消防设计图一 https://ziliao.co188.com/d63095312.html
自动喷水灭火系统设计规范-6.3水流指示器
6.3 水流指示器 6.3.1 除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 6.3.2 仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。 6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。 条文说明 6.3 水流指示器 6.3.1 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,本条对系统中要求设置水流指示器的部位提出了规定,即每个防火分区和每个楼层均要求设有水流指示器。同时规定当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个楼层的喷头时,由于报警阀组的水力警铃和压力开关已能发挥报告火灾部位的作用,故此种情况允许不设水流指示器。
自动喷水灭火系统局部应用系统
12 局部应用系统 12.0.1 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。 解读:新规12.0.1不再是强条,并规定了局部应用系统的设置场所。 12.0.2 局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,喷水强度应符合本规范第5.0.1条的规定,持续喷水时间不应低于0.5h。
消防给水及消火栓系统技术规范-9.2 消防排水
9.2 消防排水 9.2.1 下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1 消防水泵房; 2 设有消防给水系统的地下室; 3 消防电梯的井底; 4 仓库。9.2.2 室内消防排水系统应符合下列规定:
分享一份-景观广场喷灌摇臂喷头喷灌预留出水栓水施图
本图纸为某景观广场喷灌摇臂喷头喷灌预留出水栓水施,图纸内容包括灌溉设计说明,绿化种植放线定位图,总平面放线定位图,灌溉总平面图等,本图纸仅供参考。 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 某景观广场喷灌摇臂喷头喷灌预留出水栓水施图 https://ziliao.co188.com/d62319763.html 某灌溉产品--地埋喷头大样施工图
喷头与障碍物的距离
7.2 喷头与障碍物的距离 7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离(图7.2.1)宜符合表7.2.1的规定。 7.2.2 特殊应用喷头溅水盘以下900mm范围内,其他类型喷头溅水盘以下450mm范围内,当有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离(图
你不一定知道的,风阀安装的细节。
一、风阀安装 风阀安装与风管安装相同,安装前应检查框架结构是否牢固,调节制动、定位等装置应准确灵活。在安装时,将风阀的法兰与风管或设备上的法兰对正,加上密封片后上紧螺丝,使其连接得牢固、严密,具体详见下方: 通风与空调系统的多叶调节阀、三通阀、蝶阀、插板阀、防火阀、排烟阀、止回阀等调节装置,应安装在便于操作部位。安装在高处的阀门也要使其操作装置处于离地面或平台1~1.5m的位置。
消防给水及消火栓系统技术规范-4.4 天源水源及其他
4.4 天源水源及其他 4.4.1 井水等地下水源可作为消防水源。4.4.2 井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。4.4.3 江、河、湖、海、水库等天然水源的设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定,宜为90%~97%。但村镇的室外消防给水水源的设计枯水流量保证率可根据当地水源情况适当降低。
给水管道穿越变形缝做法的标准图集
图纸中只设计不锈钢波纹软管,设计说明并无具体参考图集。请问,有没有哪本图集上有具体的设置要求、软管的长度要求及具体的安装方法等。见过多个工程实例,使用波纹伸缩器代替不锈钢波纹软管使用,根本无法起到作用。
了解下消防验收的主要内容
消防验收,是所有建设项目的噩梦。90%以上的项目无法一次通过,《建设工程消防验收评定规则》开发企业、设计单位、施工单位都必须严格遵守。那么,消防验收,怎样做到顺利通过? 做好以下准备工作,顺利验收不是问题。 验收内容 1.1 建设工程消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。 1.2审查资料包括: a)建设工程消防验收申报表; b)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸以及相关隐蔽工程施工和验收资料;
《建筑设计防火规范》-6.1 防火墙
6.1 防火墙 6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。【图示1】 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层【图示2】。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。【图示3】 6.1.2 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。【图示】
《建筑设计防火规范》-5.4 平面布置
5.4 平面布置 5.4.1 民用建筑的平面布置应结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置。5.4.2 除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。 经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。【图示】 5.4.3 商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层【图示1】。
《建筑设计防火规范》-5.2 总平面布局
5.2 总平面布局 5.2.1 在总平面布局中,应合理确定建筑的位置、防火间距、 消防车道和消防水源等,不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。 5.2.2 民用建筑之间的防火间距不应小于表 5.2.2的规定【图示1】,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符 合本规范其他章的有关规定。 注:1 相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙 上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。【图示2】
《建筑设计防火规范》-5.3防火分区和层数
5.3 防火分区和层数 5.3.1 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。 注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍【图示2】;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算【图示3】。 2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。【图示4】
建筑分类和耐火等级
5.1 建筑分类和耐火等级 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 注:1 表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。 2 除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。
可燃材料堆场的防火间距
4.5 可燃材料堆场的防火间距 4.5.1 露天、半露天可燃材料堆场与建筑物的防火间距不应小于表4.5.1的规定。 注:露天、半露天稻杆、芦華、打包废纸等材料堆场,与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距应根据建筑物的耐火等级分别按本表的规定增加25%且不应小于25m,与室外变、配电站的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表四级耐火等级建筑物的相应规定增加25%。
厂房的安全疏散
3.7 厂房的安全疏散 3.7.1 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。【图示】 3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人;
厂房和仓库的防爆
3.6 厂房和仓库的防爆 3.6.1 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。【图示】 3.6.2 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。3.6.3 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不会产生尖锐碎片的材料。 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。【图示1】
仓库的安全疏散
3.8 仓库的安全疏散 3.8.1 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。【图示】 3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个【见3.8.1图示】,当一座仓库的占地面积不大于300㎡时,可设置1个安全出口【图示1】。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个【图示2】【图示4】,当防火分区的建筑面积不大于100㎡时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。【图示2】【图示3】。
分享一份资料-200立方米消防水池积水泵房水施图
图纸共一张,为200立方米消防水池积水泵房水施图,包括水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图等内容。 需要图纸的戳下面链接即可下载 推荐资料: 200立方米消防水池积水泵房水施图 https://ziliao.co188.com/d62294043.html 消防水池、消防水泵房给排水施工图 https://ziliao.co188.com/d58511699.html
仓库的防火间距
3.5 仓库的防火间距 3.5.1 甲类仓库之间及其与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。 注:甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量不大于2t,第1、2、5、6项物品储量不大于5t时,不应小于12m。甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于13m。3.5.2 除本规范另有规定者外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距,不应小于表3.5.2 的规定。
消防镀锌钢管卡箍连接可以室外直埋?
各位大佬,请教一个问题,消防管道镀锌钢管卡箍连接,室外可以直埋地下?
水幕喷头距离防火卷帘的安装间距?
水幕喷头距离防火卷帘的安装间距多少合适?求规范条文
刍议消火栓保护半径
新手报到你们好
大家好新手报到
消防给水及消火栓系统试压和冲洗
12.4 试压和冲洗 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验; 2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验; 3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录;
消防给水及消火栓系统技术规范-10.3 减压计算
10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3 应采用不锈钢板材制作。10.3.2 节流管应符合下列规定:
分享一份-阀门井标准图
本图为阀门井标准图,包括阀门井详图、阀门井井圈设计图、检查井设计图、阀门井.检查井施工说明。 需要完整图纸的戳下面链接: 推荐资料: 各种管件、污水处理设备、阀门及建水图例等精选图块 https://ziliao.co188.com/d62295558.html 某设计院常用地面操作立式阀门井大样图 https://ziliao.co188.com/d88664.html
消防给水及消火栓系统技术规范-8.3 阀门及其他
8.3 阀门及其他 8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
消防给水及消火栓系统技术规范-8.2 管道设计
8.2 管道设计 8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:
消防给水及消火栓系统技术规范-6.2 分区供水
6.2 分区供水 6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1 系统工作压力大于2.40MPa; 2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
消防泵入口处压力表问题
消防泵入口什么情况下装压力表,什么情况下装真空表,什么情况下装下真空压力表。
消防排水的常见问题,一起来学习
给排水常见的消防设计问题有哪些?不少做消防的人士估计还不清楚!基于此,我们总结了十几条消防排水的常见问题,一起来学习下! 点击下文蓝色字体解锁试听视频 建筑给排水设计培训速成班 1、地下车库充电桩部位灭火器按规范GB/T51313-2018要求应按严重危险的(A类)配置。 2、地下室送排风机房及地下二层至地下一层的汽车坡道上,应设置消火栓及自喷系统。 3、地下室自喷供水环管上的阀门布置不合理,不能构成双路供水的环状管网,连接多组湿式报警阀之间的横干管上应加设若干控制阀。40、消防泵房潜水泵水量36m?/h,出水管径应满足排水量的要求。