10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3 应采用不锈钢板材制作。10.3.2 节流管应符合下列规定:
10.3 减压计算
10.3.1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
10.3.2 节流管应符合下列规定:
1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
2 长度不宜小于1m;
3 节流管内水的平均流速不应大于20m/s。
10.3.3 减压孔板的水头损失,应按下列公式计算:
表10.3.3 减压孔板局部阻力系数
10.3.4 节流管的水头损失,应按下式计算:
10.3.5 减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
1 应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算;
2 减压阀串联减压时应,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。
条文说明
10.3 减压计算
10.3.1 本条规定了对设置减压孔板管道前后直线管段的要求,减压孔板的最小尺寸和孔板的材质等。要求减压孔板采用不锈钢板制作,按常规确定的孔板厚度:Φ50~Φ80mm时,δ=3mm;Φ100~Φ150mm时,δ=6mm;Φ200mm时,δ=9mm。
10.3.2 本条规定了节流管的有关技术参数,其结构示意图见图3。
图3 节流管结构示意图
技术要求:L1= D1 L3=D
推荐资料:
消火栓减压孔板水头损失计算
https://ziliao.co188.com/s65460.html
减压孔板计算
https://ziliao.co188.com/s115726.html
减压孔板计算小软件(可用)
https://ziliao.co188.com/s62295450.html
知识点:减压计算