那些空调原理还不懂的,看完这个你就全搞明白了!
一、家用空调是怎么实现制冷的? 家用空调制冷的原理是:蒸汽压缩式制冷循环,通过制冷剂的蒸发吸热,将室内的热量带走达到降低温度的目的;同时制冷剂吸收的热量,通过制冷循环,把热量带到室外并且排出到室外,从而周而复始的把室内的热量搬运到室外,达到制冷的目的。 空调的四个基本部件: 压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器;系统循环原理图参考如下: 家用空调一般是分体式,分为室内机和室外机:
你们想要的空调精华知识,认真看完必收获满满!
中央空调按照分类可分为: 电制冷空调,溴化锂制冷空调、其它能源空调, 其中电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类 一、按照冷却方式分类: 1、风冷: 冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。
风机盘管的进出水管用的是截止阀爆裂
我们有一个项目的风机盘管的进出水管用的是截止阀,出现一个非常奇怪的现象,阀两头的阀口总是裂开,造成漏水,我们怀疑是质量问题,然后送去省质检站检测后是合格产品,然后又怀疑是工人在上的时候用力过孟,随着时间的推移,一年的时间已更换了10%以上了。
请教个高大空间顶部送风,风口选择的问题
本帖最后由 sbbsliang 于 2013-7-31 13:54 编辑 学校的小剧场,面积1200平左右,考虑投资省和控制方便,用屋顶空气处理机组送风;因为条件限制只能顶部送风,送风高度应该在12m左右;下部回风;一般高大空间顶部送风都选择旋流风口,我查了妥思和一些国产厂家的样本,这种高度冬季根本送不下来;我看到同类型建筑的某综合甲级院的图纸12.7m选用的自动喷流旋流风口,这种风口常见吗?价格如何?好像空研有,这牌子太贵!有没有其他可参考的厂家!
ASTM美国材料与实验协会的阀门管件材料标准汇总
ASTM美国材料与实验协会的阀门管件材料标准ASTM标准中译本丛书(一) 碳钢、铸铁、不锈钢及合金钢材料标准规范(含18个标准)1. ASTM A105/A105M-2002 管道部件用碳钢锻件2. ASTM A126-1995(R2001) 阀门、法兰和管道附件用灰铁铸件3. ASTM A181/A181M-2001 通用管路用碳钢锻件标准规范4. ASTM A193/A193M-2001 高温用合金钢和不锈钢螺栓材料
中央空调水系统同程与异程的区别
所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。 在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布臵成同程和异程系统(详见附图)。 我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。
组合式空调安装操作与日常保养
安装: 机组的安装与施工,请严格按照 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 1. 安装前的准备 (1)熟悉和审查各相关图纸资料,检查机组安放位置及基础尺寸是否符合要求。 (2)确认设备型号规格及随机附件符合订货合同,实物质量合格。 (3)准备好起重、搬运设备,准备安装工具及其它必要的材料。 (4)协调好与土建、水、电及风管各工程项目的安装进度,以利整个系统的顺利完工。
三层地下车库,想利用地下室的冷气有何好办法?
地下车库的冷气用于地上一层、二层空调制冷,有何好的办法?
中央空调和新风系统有何区别?
在几年前,中央空调和新风系统还只是部分别墅区的高端家装选项,如今已经成为很多家庭的装修的选择,尤其是北方城市。不过大众对于其功能的认知却还相当有限,最常见的就是二者概念的混淆。 之所以会出现这种情况,是因为二者的确有很多共同点:出风口都在房间顶部采用隐蔽式安装。其核心功能都和室内空气有关.....那么二者究竟有何区别呢?本文从核心功能出发,为您解读这一问题。
中央空调飘来别家抽烟味和厕所味
请教各位大神,我家中央空调总是飘来别家抽烟味和厕所味,开不开空调都有味道进来。而且5个房间就只有一个靠近厕所的房间有,其他空调都正常。是不是管路设计问题,导致别人家的味道进来了?还有补救措施吗?
空调室内机总是滴水,怎么办?
你是否有过这样的经历:宁静的夏夜,在房间里吹着空调玩手机,享受现代科技带来的双重快乐,却突然听见,不远处空调的方向传来滴滴哒哒的水声...... 要是第一次遇见这种情况,说不定会觉得有点惊悚,不过次数多了就会见怪不怪。 因为,一定是空调又又又在滴水了! 空调制冷时,室内的空气在温度很低的蒸发器上遇冷产生冷凝水。正常情况下,冷凝水会顺着蒸发器向下流至集水盘,然后通过与集水盘相连的冷凝管流向户外。如果发现室内机有滴水现象,是不是意味着空调内部结构损坏了呢?
变频空调电路板维修技巧以及案例介绍
变频空调的存在可以说是大大提升了我们的日常生活水平,因此一旦变频空调产生由于损坏或者某些错误的操作方法所导致的产品故障,那么不可避免就会给用户的生活带来一些麻烦,甚至可能会造成一些原本可以避免的财产损失。因此我们有必要了解相关防范以及处理知识。今天为大家介绍的就是关于变频空调电路板维修方面的知识。 一、变频空调电路板维修技巧
自己做的管径和冷量对应表
大家多提意见。
为您带来关于空气处理机组的风量分析
关于风机风量(定义:单位时间内空气的流通量)的分析 空气处理机组容量是按照工艺设备所需最大风量(定义:单位时间内空气的流通量)选择的,但实际生产运行时设备所需的风量时大时小。因此,根据运行所需调节空气处理机组的风量是实现风机节能运行的常用方法,通常有以下2种方式:1. 控制输入或输出端的风阀;2. 控制电动机旋转速度。 利用调节风阀的开度控制风量(定义:单位时间内空气的流通量):在工业生产中常采用马达恒速运行,用关闭风阀来减轻风机负载的起动方式和调节风阀的开度控制风量。在这种调节风量过程中,电机轴功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)与风量成正比。
住宅空调外机机位设计与常见问题
01 空凋机位常见问题 1. 1 设计时应考虑今后空调的安装和检修方式 1) 若必须采用操作人员爬到室外安装的方式,那设计时应注意,但凡操作人员可能踩踏到的地方均不得用保温材料等非结构体制作。 2) 有些空调的安装与检修,必须要爬出窗户才能到达,那这些窗户不得设计成上悬窗或其他无法完全开启的形式。
图解空调风机盘管的安装
安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
舒适性空调与恒温恒湿精密空调有何不同?
舒适性空调与恒温恒湿精密空调有哪些不同之处呢?接下来,为您详细分析:??1.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。??2.采用机房恒温恒湿精密空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
无尘车间温度湿度控制问题
送风温度13.5 送风湿度68.7 送风管最后一个风口测得数据。空调箱送风露点9.2车间内测得温度,21.2 湿度,64.5 控制范围温度20-40 湿度40-60请问车间湿度高是怎么回事?是哪里有问题会造成这个原因。
屋顶风机盘管在清洗时需要注意的事项
风机盘管在使用一段时间之后就要进行清洗,但是风机盘管在清洗时是需要注意一些事项的,当然屋顶风机盘管也是如此,下面我们就来看一下屋顶风机盘管在清洗时需要注意的事项。 风机盘管是将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的。为了保证高效率的传热,要求盘管的表面必须尽量的保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的都是粗效的过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用的时候,不免会有粉尘穿过过滤器而且附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁的话,就会使得盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,而且盘管的换热效能不能充分的发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至会将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,同时还会减少风机盘管的送风量,使它的空调性能进一步降低。
空调水管预制与支吊架安装方法
依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6) 01
中央空调冷冻水系统日常补水及快速补水改造
1. 冷冻水系统构成及问题分析 水系统闭式循环具有管道与设备不易腐蚀和水泵的功率较小等优点,中央空调冷冻水系通常采用闭式循环系统,一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。尽管是闭式系统,在日常运行中还是有水量损失,且一般冷冻水系统上都设有Y型过滤器,需要定期打开排污,也存在水量损失。膨胀水箱一是起定压的作用,二是起补水的作用。早期兴建的楼宇,中央空调系统比较简单,冷冻水的补水换水单依靠膨胀水箱作为补给水源,在进行水处理工作后,系统的补水需时过长,影响正常供冷。广州某大厦楼高10 层,中央空调主机房设在地下室,冷却塔和膨胀水箱均设在楼顶,整个系统冷冻水量约400m
机房精密空调厂家讲述机房空调出现低压报警的原因
机房精密空调厂家言当数据中心机房出现高压报警,一般初步判断可分为三类: ??一、低电源电压不发动 ??低电源电压不发动往往是因为电压降低或缺相导致,电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。详细的需求用万用表来测试进行断定。必要时配设电网稳压器。 ??压缩机故障报警是机房精细空调较为常见的报警之一,在制冷系统中,高压控制器调定在350psig,机器运转中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次发动,有必要手动复位;但在按下复位按钮前,有必要将形成高压的原因找出,才能使机器工作正常。
高精度恒温恒湿空调硬件的维护与保养
高精度恒温恒湿空调硬件的维护与保养有哪些需要注意的事项呢?接下来简单来给大家讲讲:??1、定期除尘??灰尘是服务器较大的杀手,因而需求定期给服务器除尘。关于服务器来说,灰尘是十分致命的,会严峻影响服务器的运用期限,除尘方法与一般PC除尘方法相同,特别要留神的是电源的除尘。??2、高精度恒温恒湿空调储存设备的扩展??当资源不断扩展的时候,服务器就需求更多的内存和硬盘容量来储存这些资源。所以,内存和硬盘的扩展是很常见的。添加内存前需求断定与服务器原有的内存的兼容性,同一品牌同一规范的内存为好。如果是服务器专用的ECC内存,则有必要选用相同的内存,一般的SDRAM内存与ECC内存在同一台服务器上运用很可能会引起统严峻犯错。在添加硬盘曾经,需求断定服务器是否有空余的硬盘支架、硬盘接口和电源接口,还有主板是否支撑这种容量的硬盘。特别需要留神,避免买来了设备却无法运用。
空调缺氟怎么办?来看看标准的检修流程
故障现象:某型号挂式空调器,用户反映不制冷 第一步 测量系统的压力 遥控制冷模式开机,室外风机和压缩机均开始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。 到室外机检查。目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀检修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。 第二步 检查漏点 断开空调器电源,查看系统静态压力约0.8MPa,可用于检漏。
中央空调电路系统出现故障,这样检修很方便!
1、断路器的检修方法 断路器又称空气开关,是一种既可以通过手动控制又可以自动控制的器件。当配电设备出现电流过载或电流短路的情况时,其本身能自动进行跳闸,从而切断电源,起到保护配电设备的功能。在中央空调中的主要应用到线路过载、短路、欠电压保护或不频繁接通和切断的主电路中。下图为典型断路器的实物外形及内部的结构示意图。 在对中央空调中断路器进行检修时,可以在断电的情况下,使用万用表检测断路器输入端子和输出端子之间的阻值。正常情况下,当按钮处于断开状态时,其输入和输出端子之间的阻值应为无穷大;当按钮处于接通状态时,其输入和输出端子之间的阻值应为零。
石膏板墙体一定要加套管吗
小弟现在遇到一个小麻烦,多联机空调铜管穿石膏板墙体没有加套管,现在监理要求加上(现场为了保证装修吊顶,两根铜管一根水管基本都贴在一起了,也不好加套管了)。请问有什么方法可以说服他,有没有相关资料?谢谢大神帮助
全热交换器的功能和特点
一、全热交换器简介 全热交换器是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种节能环保型的产品。 二、全热交换器的工作原理 全热交换器的核心器件是全热交换芯体,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果,这就构成全热交换过程。夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。
求援盾安SL400的使用说明书,维修手册!!!!
各位高手:请帮忙!!我急需盾安水冷半风螺杆冷水机组SL400的使用说明书,维修手册!!!!谢谢!!!![ 本帖最后由 zslcs 于 2008-7-20 19:06 编辑 ]
屋顶式空调机组的应用
屋顶式空调机组的应用屋顶式空调机(Rooftop HVAC Units以下简称RTU)是一种单元整体式机组,其制冷、加热、送风、空气净化,电器控制等组装于一体,多安装于屋顶,故称屋顶式空调机。近年来,RTU以其结构紧凑、能量范围广、调节方便、减少安装时间、节省费用优点,被越来越多地应用于空调工程中。 1、机组特点 1.1 机组结构紧凑,自带冷热源,风冷却。近年来,机组多以模块化设计,组合方便,省去冷却水系统。
图解空调风机盘管的安装
安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
组合式空调安装操作与日常保养
安装: 机组的安装与施工,请严格按照 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 1. 安装前的准备 (1)熟悉和审查各相关图纸资料,检查机组安放位置及基础尺寸是否符合要求。 (2)确认设备型号规格及随机附件符合订货合同,实物质量合格。 (3)准备好起重、搬运设备,准备安装工具及其它必要的材料。 (4)协调好与土建、水、电及风管各工程项目的安装进度,以利整个系统的顺利完工。
《风口的选用与安装图集》
《风口的选用与安装图集》欢迎下载
大家来看看某制冷系统原理图有什么问题
创优机电安装工程是什么样?养眼!
来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 苏州科技城医院由中亿丰建设集团有限公司总承包施工,建筑面积16.3万㎡,建筑高度51.9m,地下2层主要为车库和设备用房,主楼地上11层,裙房地上5层,地上主要为门诊、急诊、病房、行政办公等,是一所集临床医疗、临床教学、临床科研、转化医学于一体的三级综合性公立医院。
GMV5多联机调试参数、冷媒冲注与容量匹配
一、GMV5多联机制冷制热原理 GMV5/GMV5S多联空调机组室外机可以通过模块组合并联的形式实现(最多四台外机组成一个系统),室内机同样可以由多个单元并联组成。其工作原理如下: 内机为制冷模式运行时。室外机根据室内机的运行负荷需求,相应地启动室外模块,室外换热器作为系统的冷凝器,各制冷室内机的换热器并联作为系统的蒸发器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节。内机为制热模式运行时,室外机模块所有的四通阀切换为得电状态,室外换热器作为系统的蒸发器,室内机的换热器作为系统的冷凝器。通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节。
热泵和空调行业的匹表示什么意思?1匹是2350W还是2500W?
对于“1匹”的概念,有说表示空调耗电功率,也有说是表示空调制冷功率。那到底是什么? 在力学上,1匹即1马力,分为英制马力(1 HP ≈745.7 W)和公制马力(米制马力,1 PS ≈735.5 W),我国通常采用公制单位。市面上1.5匹空调制冷量在3500 W左右,耗电量在1000 W左右,而1.5 * 735=1102.5 W与耗电量接近,难道空调的“1匹”指的是耗电量?
【微分享】空调水管连接与管道试压冲洗方法
依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6)
盘点集中空调通风系统的健康与疾病
前言 当代社会,高层楼宇如写字楼、饭店、宾馆商厦中广泛采用空调通风系统尤其是集中空调供暖制冷,它的便捷舒适受到人们的普遍欢迎。但是,近年来,随着人们生活质量的提高,加之媒体对使用空调造成的伤害的报道,越来越多的人开始认识到, 空调通风系统也会成为细菌滋生的温床
最详细的风管设计教程,你想知道的都在这!
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 风管称呼及压力范围 帕斯卡(Pa):国际标准压力单位,表示每平方米所受的牛顿力。常用压力单位 公斤/厘米?2;(Kg/cm?2;):主要用于表示空调系统内部的压力。
综合管线布置问题
请问各位大侠: 目前国内各大设计院做空调综合管线时,一般都用哪些软件比较好?做管综时,有哪些标准和书籍要求掌握?
上一页
下一页
APP内打开