水媒式换热装置运行现状
知识点:换热装置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 结合6台燃煤机组(机组编号及容量见表1)水媒式换热装置改造后性能试验工作,对换热器的运行情况进行分析。 2.1 机组设计参数 机组容量、设计烟气量以及循环水量见图2所示。由图2可知,同一容量等级机组设计烟气量基本一致,烟气冷却器循环水量根据排烟温度高低,通过热力计算合理选取,其中4号机组排烟温度较高(160℃),加热后热媒水一部分用于加热烟气再热器,一部分用于加热机组8号低压加热器锅炉给水,实现余热利用,具有一定的节能效果。建议工程设计时,换热器设计边界条件在充分考虑燃煤条件以及排烟温度的情况下,可参考图中对应的机组负荷、烟气量和循环水量进行合理选取。
双管并联同程式暖气系统结构原理
知识点:双管并联同程式暖气系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 所谓双管并联同程式暖气系统,是区别双管并联异程式暖气系统来说的,这两个暖气系统,暖气片的连接方式是相同的,都是采用两根管,所有暖气片并联关系,而唯一不同的是,该系统的回水管是从最末端暖气片接出来的,而不是像异程式那样,供、回水管直接从首个暖气片连接的。如下示意图: 正是这样的一个区别,就将异程变成了同程,意思就是说各个暖气片的回路是一样长,具体表现为先供水的暖气片后回水,从而使所有暖气片内的水循环速度相对一致,做到了所有暖气片均衡加热。不过,该系统也有缺点,同样的水流量这没有问题,只是实际家居环境中,我们采用的暖气片是不尽相同的,虽然进回水一致但是不代表暖气片散热是一致的。这样大的暖气片或者说水路比较长的暖气片,其实比小的暖气片循环是慢的。这样小的暖气片会比较热。问题也就在这里,也存在不均衡的问题。
热水采暖平衡调节的实现
知识点:热水采暖 来源:网络,如有侵权,请联系删除 室内系统 1.垂直单管顺流式系统 已有建筑的室内供暖系统多为垂直单管顺流式系统,其中有垂直单管串联式、垂直单管带跨越式系统和垂直单双管混合式系统。 由于每组散热器上没有设置温控调节工具,加上散热器的富裕量一般偏大,运行时循环流量又不足,产生上热下冷的垂直失调是显而易见的。尤其是垂直单管串联式系统的失调更明显,其次是垂直单管带跨越式系统,垂直单双管混合式系统的情况要好一些,举例而言,一般建筑七层楼顶层的温度能达到20-22℃,而在一、二层室内温度仅13-16℃,温差6-7℃,这是由于水平失调,而且远端流量减少,所以远端的垂直失调要比近端严重,因而上下层的温差自然就大。