SICOLALB洁净厂房(风管和附件)
洁净厂房(风管和附件) 净化空调系统的新风管段应设置电动密闭阀、调节阀,送、回风管段应设置调节阀,洁净室内的排风系统应设置调节阀、止回阀或电动密闭阀。 二、下列情况之一的通风、净化空调系统的风管应设防火阀: 1 风管穿越防火分区的隔墙处,穿越变形缝的防火隔墙的两侧。 2 风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处。
如何正确选择洁净蒸汽发生器
洁净蒸汽发生器的原理是采用工业蒸汽对纯水进行加热,并通过各种技术手段对洁净蒸汽的产生、输送进行完善的控制,从而保证进入用汽设备的蒸汽品质,满足生产工艺的需求。生产企业控制好纯水质量、使用设计制造完善的洁净蒸汽发生器及输送系统,就能保证用汽品质。洁净蒸汽发生器及输送和应用系统对提高食品生产安全及品质具有重要而长远的意义。 如何正确选择洁净蒸汽发生器呢?
风机盘管电动阀及温控器哪些品牌好?
我工程马上要用到风机盘管电动阀及温控器,什么品牌比较好?国内、国外的。
请问一下,暖通行业用缓冲水箱多吗?
请问一下,暖通行业用缓冲水箱多吗?
BAC(巴尔的摩)资料
手里有些BAC(巴尔的摩)的资料,好东东不敢独享,献出来供大家分享。
葡萄冷库的保鲜技巧_葡萄冷库日常保鲜注意事项
葡萄冷库是对葡萄进行冷藏保鲜的仓储工程,葡萄属于浆果类水果,不适合贮运,70%以上用于鲜食,但是葡萄成熟采摘后很容易造成失水、脱粒、腐烂变质,因此在葡萄进行冷藏包装是需要对葡萄进行处理,保证葡萄的新鲜度。 新乡蔬菜冷库安装 http://www.kdzlxx.com/ 葡萄冷库贮藏保鲜技巧: 1.葡萄冷库在入库前,要进行包装物消毒、预冷,葡萄库房要进行消毒;
冷库配置机组制冷量估算。
320立方冷藏库,要求-18度库温冷藏肉类,需要配置多大制冷量机组。 用吨位,单位冷负荷估算出来只有6kw,是不是算错了。请老师指导。
?半导体激光打标机水箱怎么安装?
半导体激光打标机水箱安装使用非常简易,新机首次使用可以按下面步骤进行: 1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备; 2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。 3、根据设备的情况接好出水管、入水管。 4、插上电源线,打开冷水机电源开关。 a、打开电源开关后,冷水机
不锈钢水箱和玻璃钢水箱安装注意事项
不锈钢水箱和玻璃钢水箱安装注意事项:泥水箱和玻璃钢水箱等等已经慢慢的被不锈钢水箱所取代,因为不锈钢水箱具有较强的耐腐蚀性,而且内部不会有藻类生物的滋生,随时都能保证水质的感觉,使得卫生得到了保障。但是如果我们在安装或者保养的时候不注意的话,也会造成很多麻烦,下面我们就不锈钢的保养给大家做个简单的了解。 我们使用不锈钢水箱的时候,最好储存生活用水,虽然说不锈钢水箱的耐腐蚀性很好,但是也不能将化学用水存放进去,如盐酸、硫酸等腐蚀性很高的液体,否则一不小心不清楚的人,会受到伤害。
油式模温机批发
油式模温机批发 油式模温机批发以导热油作为传热媒介,温控范围常温-350度,在温控需求的各行各业得到广泛应用。该机型配置的进口高温导热油泵的设计采取自热散热结构替代了传统的水冷却结构,具备结构简单,体积小,性能好,质量可靠,故障少,运行稳定的优点。咨询:(188,1766,7889) 油式模温机批发特点: 该模温机热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的。工作原理是利用循环泵强制导热油进行液相循环,将热量传递给一个或多种用热设备。将热能输送给用热设备后,继而返回直流式导热器加热,再吸收后传递给用热设备,如此循环往复,使热量连续传递,让需加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。该机本身带有冷却系统,具备将导热油温准确地控制在设定范围功能。这样就可以控制使用温度在极小的误差范围内,任何情况下都能保持适当的恒定温度。而电加热导热油炉系统由防爆电加热器、有机热载体炉、换热器、现场防爆操作箱、热油泵、膨胀槽等组合成一个撬块,用户只需接入电源、介质的进出口管道及一些电气接口即可使用。
冷冻水泵和冷却水泵流量怎么确定?
冷冻水泵和冷却水泵流量怎么确定?
解析变风量文丘里阀在实验动物房气流的解决方案
HCS文丘里变风量风阀系列产品具有高精度、快速反应(<1S)的压力无关性、不受管道内静压变化影响,精确维持设定风量的自调试机械结构,保证产品质量一致性,结合公司多年自动化集成开发的经验,成功开发出国内特色的HCS变风量文丘里风阀系列产品出厂标定自动化空气动力试验台,并获得国家空调设备研究中心评定证书。目前HCS变风量文丘里风阀系列产品已 成功应用于化学实验室、生物安全实验室、理化实验室、动物实验室、GMP药厂、隔离病房等场所。 文丘里 产品特点 l 压力无关操作:自调式机械组件,风量与管道内压力变化无关。 l 响应速度快:响应时间小于1秒 l 控制精度高:风量控制精度≤±5%(量程范围内) l 调节比高:可达到20:1。 l 风量标定:风量在工厂精确标定。 l 阀门前后风管无需直管段 l 空气流量控制范围:60~17,000m3/hr。 l 耐酸性腐蚀特殊涂层 l 多种模式控制方式,适用于各种集成控制系统 l 产品出厂完全按照现场要求接线完成,采用空中对插模式,免除现场接线及调试工作 结构特性 Ø 材质特性 l 阀体:1060铝或酚醛树脂涂层 l 阀体轴:SUS 316不锈钢,合成特氟龙涂层Teflon® l 胆弹簧:SUS304不锈钢 l 轴杆支架:SUS 316不锈钢 l 杠杆:SUS 316不锈钢 l 阀芯组件:1060铝和Celanex3300 l 酚醛树脂; 环氧树脂、颜料、助剂、固化剂组成涂装稀释比例1:5,仅限于有酚醛涂层要求产品 l 保温:柔性密封聚乙烯 文丘里阀 方案说明 1,送风文丘里精确控制动物房送风量,保证实验室换气次数及洁净度。 2,排风文丘里快速精确调节排风量,保证动物房压差恒定,保证区域内压差梯度稳定。 3,压差传感器检测各房间压差,实时监测区域压差梯度。温湿度传感器实时监测动物房温湿度状态。 4,动物房可多种状态切换: ² 上班模式:上班期间,即指动物房正常运行,人员进人,正常工作,对动物进行所需要的操作,房间的热湿、尘埃负荷最大,送风量最多,室内环境达到国标所要求的状态,保持正压。此时送风量称为“动态风量”; ² 下班模式:下班后,人员离开,动物须仍处在正常的饲养环境,但无人干扰,此时热湿、尘埃负荷下降,房间的送风量可以降低,设为“静态风量”。但正压值维持不变。 ² 备用模式:动物房建成后有的动物室等待动物进人时,或前一次实验结束,等待安排下一次实验的动物进入时,室内无人也无动物,房间送风量降为“空态风量”,房间仍应保持相同的正压值。 ² 自净模式:动物房定期需要清扫、消毒,或两次实验之间也需要清扫消毒,但是无论清扫或消毒后必须通过自净恢复到所要求的状态是十分必要的,此时室内无人也无动物。现在对使用后的动物房常使用戊二醛进行熏蒸消毒,由于毒性很大,绝对不允许泄漏,要求整个房间处于密闭状态包括所有进出该房的风管消毒后,要求先开排风再开送风,此时送风量称为“自净风量”。对室内一边进行送风稀释,一边排风抽吸。房间处于负压。 ² 紧急模式:某个房间出现紧急情况或突发事件,如发现房内的动物感染上传染性病菌,必须立即进人隔离状态,关闭送风、开大排风,室内有人对动物进行紧急处理。此时房间内的空气对其他空间来说都是有害的。必须独立排风,此时的风量称作“特排风量”。室内保持最大负压,严禁室内空气向其它房间渗漏。 5,通过RS485通讯方式接入中央监控系统。 文丘里
VVA变风量文丘里阀
这是我公司的变风量文丘里阀
空调设计误区大集合及其详解
一、 冷热源 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19?87第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。 我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。
请问FP-5(Z)和FP-6.3(Y)中,Y和Z代表什么意思?
请问FP-5(Z)和FP-6.3(Y)中,Y和Z代表什么意思?谢谢:)
怎样清洗冷库用的风幕机?
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初
雷诺威水冷机房空调
雷诺威水冷机房空调 水冷式直接膨胀机房空调机组从房间吸取的热量通过内置水冷冷凝器传输到制冷剂中。冷却水可以由供水管道、冷却塔或者水井供应,或者在一个带有外置干冷器的密封回路中运行。但是在改种情形下,冷却水通常采用抗冻的水和乙二醇的混合物代替常用的制冷剂。该机组适用于有集中冷却水系统的场所。机组能效比风冷式机组高,因此更节能;机组安装不受室外场地限制。 水冷机房空调特点: 1.机房空调的工艺设计
谁有全程水处理器 和旁流水处理器的结构图纸
旁流水处理器的选型
北京柯林沃水处理 旁流水处理器是在原有全流式基础上开发出来的,该水处理器采用叠加脉冲的低压电场原理,根据水质自动调整处理信号,采用旁流式处理。 适用范围 中央空调系统、工业冷却系统、热交换系统、热水锅炉系统及其它各种用水设备系统的防垢、除垢、杀菌、灭藻处理并去除水中悬浮物。 工作原理 水经过旁流水处理器后,水分子聚合度降低,结构发生变形,产生一系列物理化学性质的微小弹性变化,如偶极矩增大、极性增加,因而增加了水的水合能力和溶垢能力。水中所含盐类离子如Ca2+、Mg2+受到电场引力作用,排列发生变化,难于趋向器壁积聚。特定的能场改变CaCO3结晶过程,抑制方解石产生,提供产生文石结晶的能量。在电场作用下,处理器产生大量的微晶,微晶可将水中易成垢高子优先去除,形成疏松的文石,经辅机分离排出系统,从而达到防垢的目的。
新风机选型问题
在新风量选型时,首先按照风量选取一个偏大的新风机(空气处理机组(全新风运行)),再根据此新风机组(空气处理机组)的冷量与计算出来的新风冷负荷相比较,发现相差一倍多。之前也请教过老师,但是解释的有点含糊不清,就是说多出来的冷量可以部分减轻风机盘管的负担,还可以作为余量。可是我觉得这个余量太大了,是我计算错误还是其他方面的问题,大佬解释。
电厂或工厂里用的轴流风机为什么要用三相电机驱动?
电厂或工厂里用的轴流风机只有一二百瓦,甚至几十瓦。为什么要配三相电动机驱动呢,配两相电动机又省钱又方便,公率因数还高,何乐而不为?
蒸发器设计相关
本人菜鸟一名,求教:压缩机制冷量知道的情况下,Q=K.A.△T,其中 K 和 △T如何确定,大多说一般分别是35~45;8~12,但是就针对实际工程经验来说,具体怎么估算。低温试验箱上用,请教各位大神给传授一下。
变水量空调系统优化控制策略能耗评估与分析
摘要:由于受气象条件等因素变化的影响,在实际运行过程中,空调系统的负荷大多小于其设计负荷。为达到节能和优化系统控制的目的,对三个实时优化控制策略进行能耗评估与分析:实时控制优化冷媒水供水温度;实时控制优化二级泵供水压力;以及供水压力和供水温度串级优化控制。同常规的控制策略相比,这三个优化控制策略都能具有一定的节能效果,而且能够改善系统局部的控制特性,但它们都未使系统达到最佳的运行工况。要使系统最大程度地节能,应对影响系统能耗的控制变量同时进行优化。
分歧管 PK 分歧箱在多联机的应用中,谁更胜一筹?
目前家装中央空调主流市场采用的连接方式主要是分歧箱和分歧管两种。今天和大家扯扯,分歧管与分歧箱的应用及优缺点。 什么是分歧箱 分歧箱其实也是一种过时的冷媒连接方式,以前的多联机大部分都是使用分歧箱来进行冷媒的分流。它其实就是一个贮存冷媒的箱体,所有的室内的冷媒管都会连接到这个箱体上,这个分歧箱它会根据每台室内机的大小,以及它所需的冷媒量进行分配。 什么是分歧管 分歧管其实就是中央空调分歧管,分支器,分歧器。顾名思义其实就是为一头输入,但是有多条输出的管子。它的主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,它的作用就是在中央空调多联机安装系统中,将这个管道中的制冷剂分流到室内机中,可以起到分流的一个作用。
请教!在冰蓄冷这一块哪个品牌较好!?
请教!在冰蓄冷这一块哪个品牌较好!?包括国外,国内的品牌谢谢