暖通设计干货:暖通空调全套施工工艺标准图集,含做法大样图32大项!
来源:网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 暖通空调施工相信很多人都会遇到各种标准问题,土木在线“易筑教育”给大家送上全套施工工艺标准图集,32大项含做法大样图! 部分截图,详细资料自行下载 如需更多专业知识课程,可添加高老师QQ :2355735347 手机:18651226727(微 信同号)
三星中央空调故障ch怎么解决
三星中央空调故障ch是什么问题
希望工程师们为我解惑
2769929407急需师傅为我排忧解难。重谢!
哪有好一点的中央空调维保培训班
各品牌的中央空调维修,保养
直流变频多联机施工中的这些常见问题,要重视!
来源:制冷网 如有侵权,请联系删除 施工中存在的问题及可能产生的不良后果: 1、存在的问题:内机漏水。 1)送风口被吊装天花堵住。两台室内机的送风口被吊顶天花堵了四分之一。 2)内机在吊装时,应该保证吊装水平,部分内机吊装没有调到水平,需要调整吊装丝杆。 造成的影响: 内机送风口离吊装天花一侧太近,送风流场被天花板挡住。会引起天花板凝露、滴水及发黄。吊装不水平将会引起排水不畅,空调滴水等现象。
19K116-5 XZK阻抗复合型消声器选用与制作(选用分册)
19K116-5 XZK阻抗复合型消声器选用与制作(选用分册) (网传资料,仅供参考)
水系统、电气、防排烟、气体等竣工验收关键点汇编
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防电气系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线(耐火等级、喷涂)的安装及其保护状况; 2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
麦克维尔MHS风冷热泵中央空调故障
麦克维尔MHS风冷热泵中央空调开机跑油,油压差过高报警。有哪位高手会处理,407C机型。
数据中心空调管路打压咨询
7层数据中心,设计压力0.7MPa,一般是1楼制冷间的压力,6层管路打压按什么压力,需要递减吗?
天正暖通打开图纸部分字看不见怎么办?
用天正暖通打开图纸部分字突然看不到了,但是用CAD快速看图能看到,怎么解决啊?各位大神求帮助啊!!!
顶管施工:我太难了!遇到障碍物该怎么办?
来源:管廊建设 如有侵权,请联系删除 1. 工程概况 金山一水厂二期供水工程属扩建项目,工程范围包括:取水泵站、净水厂、原水输水管线,横跨上海市松江、金山两区,供水规模为20万m/d。原水管线作为金山一水厂二期工程BOT部分工程的重要组成部分,全长8.045Km,连接取水泵站和净水厂。主要工程量为1根DN1400mm螺旋双面埋弧焊钢管管道,除开槽埋管外,还有12座管桥及两个过路顶管。
冷库设备的安装施工
1、 建筑环境 1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。
FEX|2018-2023年全球HVAC市场调研报告
根据市场调研公司最新的调研报告显示:全球暖通空调系统市场(HVAC)规模从2018年的932亿美元增至2023年的1332亿美元,2018-2023年的复合年增长率为6.2%。 其中,欧美地区预计将从2018年的226亿美元增长到2023年的305亿美元,2018-2023年的复合年增长率为6.2%;亚太地区预计将从2018年的444亿美元增长到2023年的655亿美元,2018-2023年的复合年增长率为8.1%。
《太阳能热水器清洗》邢台威县地暖清洗-北上通清洗公司
《太阳能热水器清洗》邢台威县地暖清洗-北上通清洗公司 18633696978杨经理邢台北上通环保科技始于2019年4月,邢台地暖清洗服务中心--邢台最专业的“地暖医生”。★地暖管为什么要定期清洗?地暖管在使用过程中由于水温的变化及水里杂质的存在,会在地暖管内壁形成水垢、生物粘泥、污垢、水锈等污物,这些污物的存在严重影响地暖管的取暖功能,据统计地暖管内壁每增加1mm的污垢室内温度将下降6oC。★地暖管长期不清洗会产生什么样的后果 ?地暖管长期不清洗,寄存在地暖管内壁的污垢越来越多时间长了就会造成地暖管内淤塞、堵死,致使地暖管失去取暖功能,地暖管堵死后要恢复功能,只能把地面砸开,找到地暖管堵塞的地方,截断后重新连接,才能恢复使用。严重的要把地暖管全部换掉。★如何对地暖进行清洗?数控全自动脉冲地热清洗机利用脉冲气压原理,将气水介质混合后形成的高压水射流极速冲击管路.
排烟风管上对开多页调节阀可以取消吗?风口都带有调
请问:排烟风管上对开多页调节阀可以取消吗?风口都带有调节阀
如何给温室大棚保温?
现在温带和寒带的温室、大棚的农业生产,尤其在冬季,虽然有太阳提供热量,但远不能满足其所需要的温度条件。为了更好地促进温室、大棚的农业生产,我们需要做好大棚的保温工作。 一、避免漏气 仔细检查塑料薄膜,发现破洞、裂缝立即修补好。铺在地面上的塑料薄膜要用泥土压牢。这样就可以避免冷空气进入棚内。
蒸汽工业暖风机实际应用
对于工业通风设备来说,用蒸汽比用燃料更经济、更环保,由此蒸汽工业暖风机成了炙手可热的新星,利用工厂多余的蒸汽完成通风、采暖、烘干等工作,以下了解蒸汽工业暖风机的具体应用型号。 XQ型蒸汽工业暖风机:主要用于大型工业厂房、车间等采暖系统,在传统Q型暖风机的基础上,利用先进现代制造工艺成功升级而成。组件精简美观,结构紧凑合理,适用于一般厂房、车间等的循环采暖。
水管地暖铺好后,要不要找平?
我家地暖铺好后,由于层高问题,没有找平,但地暖管在瓷砖和反射膜之间,之间高度5㎝,已用2年,效果还好,就是找平后铺木地板的效果不好
我们做中央空调的。我想请问一下同行们,你们在施工管理中用的是什么软件来管理呢这块呢。
我们做中央空调的。我想请问一下同行们,你们在施工管理中用的是什么软件来管理呢这块呢。
14K118空调风管管道的加固
消防排烟风管,1250*500 800*400 风管新规范看不懂,有的说要角铁法兰,有的说共板的就可以了,还有风管加固怎么加,管井内衬不燃材料就那一种,求救,,谢谢
关于抗震支架问题
问一下,大家有没有用过抗震支架?
空调的三个压力指什么?R22、R32、R410A空调分别是多少?
空调系统的三个压力即:平衡压力、高压压力、低压压力;这三个压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响。一般情况下,环境温度高,压力值变大。环境温度低,压力值变小。 平衡压力:是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力; 高压压力:是指排气压力或冷凝压力; 低压压力:是指吸气压力或蒸发压力。
在设计院做暖通设计,接到项目后,一般是这样的设计流程
鉴于设备专业在建筑设计中的一些特点,结合本公司实际,对暖通专业的工作流程及相关事项进行分析归纳。(供大家参考) ? 一.建筑图纸未出,方案讨论阶段? 根据工程初步方案,收集工程相关信息,包括:工程所在地区、区域;建筑物使用功能、高度、防火等级;建筑面积与工程大体费用;是否有市政热网接入及热网参数等等。? 通过收集信息,初步研究暖通空调方案,包括:冷热源的选择;末端设备的选择;通风方式;防火排烟措施等。必要时,应将结果整理,交与相关专业参考讨论。
【影院】暖通设计的六大神诀!
1观众厅空调负荷组成 在暖通设计中,负荷计算是作为设计依据存在的,电影院观众厅的负荷计算与民用建筑负荷计算有所不同。电影院观 众厅由于有很高的声学要求,观众厅一般被放置在建筑物的内部,属于内部建筑物,同时观众厅内部会有声学装修,墙上不会安置窗户,所以观众厅的围护结构负荷会很小,组成观众厅负荷的最主要成分还是人员负荷和新风负荷。 而整个建筑物除了影院观众厅外还会有很多其他区域,例如:入场走道、放映走廊、办公室、小卖部、小卖部仓库、设备间等,这些区域的负荷由围护结构负荷、人员负荷、新风负荷、设备负荷以及照明负荷组成。
节能、减排|风行风管的节能特性及效果
建筑节能是关系到我国建设低碳经济、完成节能减排目标、保持经济可持续发展的重要环节之一。要想做好建筑节能工作、完成各项指标,我们需要认真规划、强力推进,踏踏实实地从细节抓起。 建筑节能工作复杂而艰巨,它涉及政府、企业和普通市民,涉及许多行业和企业,涉及新建筑和老建筑,实施起来难度非常大。在建筑节能的初期推进过程中,我们定要付出精力、成本和代价。从这几年的实践效果看,仅靠出台一些简单的要求、措施和办法,完成建筑节能任务和指标很有难度,这就需要我们再思考,进行比较充分、细致、深层次的研究,找出其症结所在。
节能、减排|风行风管的节能特性及效果
我国现有建筑面积为400亿m2,绝大部分为高能耗建筑,且每年新建建筑近20亿m2,其中95%以上仍是高能耗建筑。如果我国继续执行节能水平较低的设计标准,将留下很重的能耗负担和治理困难。庞大的建筑能耗,已经成为国民经济的巨大负担。因此建筑行业全面节能势在必行。全面的建筑节能有利于从根本上促进能源资源节约和合理利用,缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾;有利于加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展;有利于长远地保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观。
求助、求大神指点
空调冷冻水管在吊顶内,橡塑保温外有结露,主管保温接缝有大批量量脱开,冷冻水水管内冷冻水有一段时间水温在2-5度之间运行,末端盘管未开启,保温板厚度30mm。分析结露原因:吊顶内温度长期在30度左右,管道内冷冻水低而造成保温外部结露。接缝处脱开的原因请各位大神指点。
有没有装过这个东西的啊?装在风机盘管冷冻水管前面的
不让灰尘堆积——清扫区域控制要点
不让灰尘堆积-洁净室 (Clean Room)的清扫 以A→B→C→D→E的顺序、从上往下进行清扫。 清扫区域要点图: A :楼承板及天花板上梁清扫: 用无尘布清理灰尘; 用纯水无尘布清扫房梁、吊顶螺栓 手够不到的地方用拖把用纯水擦拭一次以上。 要点:将装有纯水的水桶带到天花板内、用无尘布沾湿后绞干擦洗,在梁上不要残留下痕迹。 B:楼承板及天花板上设备机器清扫
原来暖通设计跟BIM还有这么一腿?
BIM技术在暖通空调中有较多的应用,BIM技术能够使暖通空调的设计在协同能力上得到较大的提升。本文主要通过工程案例,运用科学的方法,对负荷做出科学计算,并运用冷热源的有关设计,加上对空调方案的选择等工作,分析和介绍暖通空调的设计,并对BIM技术在项目实际中的应用进行分析和体会。 一、工程分析 本文以一个中学校区的暖通空调系统为例进行了设计,在运用BIM技术中,初进尝试有关设计上的不同,将BIM技术充分的发挥出优势,提高设计效率。其校区的建筑面积有54719m2。其中,本校区的功能定位在教学上,其次还有办公以及宿舍等配套设施。校区的建设类别设定为民用,且为多层公共性建筑物。校区中建筑物地上为五层,局部地下设计为两层,建筑物高为26m。其中,建筑物在地上部分的功能主要的教学和办公,以及学校的礼堂和学生宿舍,地下一层为停车场,地下二层为机电设备和一些变压器、热泵等配套设备和用房。
浅谈BIM技术在暖通空调中的应用
引言 目前,我国建筑能耗占国家总能耗的47%,而暖通空调产生的能耗占建筑总能耗的50%。暖通空调对室内环境舒适度起决定作用,并直接影响着建筑能耗。因此,如何优化暖通空调设计方案,在减少暖通空调产生的能耗的同时,为使用者提供更舒适的建筑环境成为设计人员关注的重点。随着社会的发展、科技的进步,新型技术——BIM技术应运而生,并在现代建筑施工过程中得到广泛应用。 一、BIM技术的应用价值
高海拔地区 组合式空调机组设计选型
高海拔地区 空调机组风量 余压 如何考虑选型 与低海拔地区的区别
诱导风机,空气幕,高大空间采暖机组主流品牌有哪些,排名前几位的
诱导风机,空气幕,高大空间采暖机组主流品牌有哪些,排名前几位的,有人知道吗,谢谢
图文并茂 | 堪称一流的机电安装工程施工做法欣赏!
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 成排管道,成排成线,支吊架牢固,管道刷漆观感美观。 消防喷淋管道间距一致,标识清楚、成排成线。 喷淋支管横平竖直,标识清楚、支架布置间距合理。 成排管道,弯头处排成一条线。 消火栓箱安装,箱体外填塞密实,管道安装垂直,栓头距地1.1米。 排水管道安装坡度满足要求,支吊架布置合理。 竖向排水管道,外用防护膜保护,支架结实耐用,管根设置橡胶圈,界面分明。
建筑消防基础知识内部培训资料
此培训资料属于公司内部培训资料,其内容仅供参考!培训资料分三部分,内容包括:1、设计防火规范、技术标准、规范及验收规范;2、消防系统的组成与施工;3、消防系统检测与消防工程资料;(共120页)
你与 建筑暖通大神 相差什么呢?
在过去的一年里,那些刚入行的做设计的各位同行过的如何,是否有过这样的阅历:立刻就要交图纸了,可是你的图纸却还差的多;施工图进行到一半了,却发现你的方案上的严峻错误,不但你要修正,其他专业也要随着调整;审图看法回来了,你的意见比别人的都要多。同事对你的眼神中充斥了疑难,老板的神色一每天都很难看。看来应该换个地方了,可是如果你没有转变,新的一年还会是老样子。 怎么能迅速的成长为一名成熟的暖通设计职员,下面我就和大家分享下,盼望大家能从中有所播种。
请问 大落地窗前安装落地式暖气片上部托钩安装问题
一工程大落地窗前安装落地式钢制暖气片,下部有带腿支架,但是上部的托钩没法安装,怎么办,不安既不满足规范,又不安全,但是要安装,怎么安装,没有图集参考,不知道怎么能做到安全美观?跪求大神,刚入水暖没多久
采暖系统设计的问题与改进探究
一、现有分户采暖系统出现的问题: 1、管道噪音;增加能耗,舒适性差; 2、建筑面积比较大时,安全阀泄水; 3、末端为地板辐射采暖时,采用常规壁挂炉直供,地面温度过高; 4、或锅炉设定低温,产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命; 5、选用外置泵时,与壁挂炉的内置泵之间产生影响; 6、缺乏必要的地面,墙体及管道保温,影响系统使用效率。 分户采暖系统优化改进的目的节约能源,提高系统的效率,提高采暖的舒适度。
这样的机会你应该让它溜走吗!!!
俗话说360行,行行出状元 作为建筑设计行业的其中一小部分,暖通设计从未在建筑行业处在“C”位,但是并不影响我们暖通人的自立自强!暖通设计看似简单,实则是建筑行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块…… 暖通是建筑的一个组成部分。在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工程,包括: 采暖、通风、空气调节 这三个方面,从功能上说也是未来家庭必不可缺的一部分。
暖通新科技:BIM技术助力暖通设计难题!
目前,我国建筑能耗占国家总能耗的47%,而暖通空调产生的能耗占建筑总能耗的50%。暖通空调对室内环境舒适度起决定作用,并直接影响着建筑能耗。 因此,如何优化暖通空调设计方案,在减少暖通空调产生的能耗的同时,为使用者提供更舒适的建筑环境成为设计人员关注的重点。 BIM技术能够准确精确地将各种不同类型的物体模拟建立出来,通过精准的模型呈现给设计人员,方便快速地将不同类别不同种类的设计参数数据集成转换,大大提高设计人员的工作效率,提升设计的水平和质量。