《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》坝顶高程确定问题
陈海杭
陈海杭 Lv.13
2018年12月24日 15:01:12
只看楼主

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》坝顶高程按照“坝的安全级别”确定,《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》坝顶高程按照“坝的级别”确定。条文说明没有解释为什么这样改。 《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》表4.2.1只有1、2、3级建筑物有安全加高,那么4、5级建筑物的安全加高是多少呢? 坝的安全级别不是坝的建筑物级别,而是按建筑物级别进行分类后确定的建筑物安全等级。例如某中型水库工程水工建筑物级别为3级,其坝的安全级别应为2级。

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》坝顶高程按照“坝的安全级别”确定,《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》坝顶高程按照“坝的级别”确定。条文说明没有解释为什么这样改。

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》表4.2.1只有1、2、3级建筑物有安全加高,那么4、5级建筑物的安全加高是多少呢?

坝的安全级别不是坝的建筑物级别,而是按建筑物级别进行分类后确定的建筑物安全等级。例如某中型水库工程水工建筑物级别为3级,其坝的安全级别应为2级。

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》表4.2.1第三列坝的安全级别为3级对应的是4、5级建筑物,现在《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》第三列改成坝的级别为3级,但表中第三列对应的数字又没有改变,和原规范相比坝顶高程计算就会偏小10cm,相当于降低了大坝的安全性。

坝的安全级别应该是参考电力规范确定的指标。《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》表4.2.1和电力规范相比坝顶高程计算也是偏小10cm,SL319—2018这样修改是否合理?

免费打赏
bubyyx
2019年02月22日 21:00:21
23楼

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》坝顶高程按照“坝的安全级别”确定,《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》坝顶高程按照“坝的级别”确定。

楼主这个理论哪里来的?两本规范上面都没有写这两个概念!水工建筑物的级别划分是按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252上面的规定来的,你先确定了建筑物等级才按建筑物等级来计算防浪墙顶的高程,坝顶高程首先要高于水库最高静水位的(也就是校核洪水位),然后在根据风浪计算出防浪墙的高程,规范总则里写了本标准适用于1、2、3级混凝土重力坝的设计,4级、5级的混凝土重力坝设计可参照使用。至于你选1、2、3级哪一级的那就看你自己理解了!


回复
xiyupiaoyu
2019年02月23日 22:31:33
24楼
水利规范的确不够严谨,很多规范都有错误,而且新技术新理念的应用也不如电口的规范。
回复
mr5678
2019年02月25日 11:09:34
25楼
谢谢分享
回复
wxlyy
2019年02月26日 11:48:02
26楼
谢谢楼主得资料
回复
陈海杭
2019年02月27日 16:23:11
27楼

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》坝顶高程按照“坝的安全级别”确定-----------------------

请看规范表8.1.1

回复
lyy2010lyy
2019年03月08日 09:45:04
28楼
涨知识了
回复
杨建001
2019年03月14日 12:41:30
29楼
谢谢楼主得资料
回复
大棚小棚
2019年03月17日 10:41:39
30楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
隐为者
2019年03月19日 11:07:48
31楼
谢谢分享,很好的资料
回复
lx0079
2019年04月17日 11:39:01
32楼
很好的讨论
回复