《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》坝顶高程确定问题
陈海杭
陈海杭 Lv.13
2018年12月24日 15:01:12
只看楼主

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》坝顶高程按照“坝的安全级别”确定,《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》坝顶高程按照“坝的级别”确定。条文说明没有解释为什么这样改。 《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》表4.2.1只有1、2、3级建筑物有安全加高,那么4、5级建筑物的安全加高是多少呢? 坝的安全级别不是坝的建筑物级别,而是按建筑物级别进行分类后确定的建筑物安全等级。例如某中型水库工程水工建筑物级别为3级,其坝的安全级别应为2级。

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》坝顶高程按照“坝的安全级别”确定,《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》坝顶高程按照“坝的级别”确定。条文说明没有解释为什么这样改。

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》表4.2.1只有1、2、3级建筑物有安全加高,那么4、5级建筑物的安全加高是多少呢?

坝的安全级别不是坝的建筑物级别,而是按建筑物级别进行分类后确定的建筑物安全等级。例如某中型水库工程水工建筑物级别为3级,其坝的安全级别应为2级。

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》表4.2.1第三列坝的安全级别为3级对应的是4、5级建筑物,现在《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》第三列改成坝的级别为3级,但表中第三列对应的数字又没有改变,和原规范相比坝顶高程计算就会偏小10cm,相当于降低了大坝的安全性。

坝的安全级别应该是参考电力规范确定的指标。《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》表4.2.1和电力规范相比坝顶高程计算也是偏小10cm,SL319—2018这样修改是否合理?

免费打赏
isaiahwu
2019年08月13日 16:43:37
33楼

该规范第1.0.2条已经明确了适用范围,适用于1/2/3级砼重力坝,4/5级可以参考执行,应该是参考3级坝。

回复
anbanshangderou
2020年03月04日 15:36:29
34楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
zoeyan
2020年03月31日 15:42:07
35楼

《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》坝顶高程按照“坝的安全级别”确定

回复
珞珈凯风
2020年07月24日 09:59:01
36楼

首先,你有1处表述有误:(1)《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》按照“坝的安全级别”确定和《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》按照“坝的级别”确定的不是坝顶高程,而是安全加高值hc。安全加高和坝顶高程完全是不同的两个概念。(2)两本规范关于坝顶高程的章节不同,SL319—2005在8.1.1条,SL319—2018在4.2.1条,你的表述有些混乱

另外,两本规范均在第一章 总则 1.0.2条说明了规范的使用范围,即“本标准适用于水利水电大型、中型工程岩基上的1级、2
级、3级混凝土重力坝的设计,4 级、5 级混凝土重力坝设计可参照使用。”

一般情况下,“坝的级别”和“坝的安全级别”基本一致,而且SL319—2018根据“坝的级别”确定安全加高使得设计人员更易理解,这样改动有利于规范的适应性,而且也不影响建筑物安全。

“《混凝土重力坝设计规范(SL319—2005)》表4.2.1第三列坝的安全级别为3级对应的是4、5级建筑物,现在《混凝土重力坝设计规范(SL319—2018)》第三列改成坝的级别为3级,但表中第三列对应的数字又没有改变,和原规范相比坝顶高程计算就会偏小10cm,相当于降低了大坝的安全性。”你说的这点纯属乱说,没有看清楚两本规范的区别,希望你再仔细对照两本规范。


回复

相关推荐

APP内打开