混凝土重力坝抗渗等级如何取值?
jws3006
jws3006 Lv.7
2018年10月31日 11:46:22
只看楼主

混凝土重力坝设计规范中,有关于抗渗等级的规定。如图。通常大坝上游面会有一层防渗面板,但是这个部分的防渗等级该取多少呢?主要是不知道这部分的水力坡降该如何计算,哪位大神指点一下重力坝上游面的防渗面板水力坡降该如何计算?

混凝土重力坝设计规范中,有关于抗渗等级的规定。如图 QQ截图20181031114346.png。通常大坝上游面会有一层防渗面板,但是这个部分的防渗等级该取多少呢?主要是不知道这部分的水力坡降该如何计算,哪位大神指点一下重力坝上游面的防渗面板水力坡降该如何计算?
lanjy775852
2018年11月02日 10:31:11
2楼
我是搞施工的,经验都是W6
回复
杨建001
2018年11月04日 19:43:55
3楼
谢谢分享!!!
回复
xingye8860
2018年11月12日 14:48:00
4楼
单价比普通混凝土单方贵100左右吧
回复
lyy2010lyy
2018年11月16日 09:45:13
5楼
谢谢分享!
回复
lyy2010lyy
2018年11月28日 13:20:28
6楼
方管150X150X8
回复
华夏结构小弟
2018年12月14日 09:44:51
8楼
我是搞施工的,经验都是W6
回复
zjautocad
2018年12月14日 15:16:10
9楼
就用校核洪水位减去防渗面板的底高程作为水头值,按规范要求取1/30---1/60取值作为防渗面板的厚度。
回复
haidong123321
2018年12月25日 08:57:07
10楼
我这里的重力坝是W6
回复
zjautocad
2018年12月26日 14:12:55
11楼
简单点,就用坝前校核洪水位减于防渗面板底高程的差值作为水头值。然后按规范要求取1/30----1/60取值,作为防渗面板的厚度。
回复
请叫我环保卫士
2019年01月11日 13:22:01
12楼
谢谢分享!!!经验都是W6
回复