钢梁与压型钢板的贴合面要不要刷油漆呢?
楼承板专家耿勇
2018年10月11日 18:27:21
只看楼主

有位设计院的老总问了我这样一个问题:钢梁与压型钢板的贴合面要不要刷油漆呢?其实对这个问题我是比较含糊的,在记忆中,有些工程是刷油漆的,有些工程是不刷的。具体应不应刷呢? 这个问题有两种意见。刷油漆的意见为:刷油漆为了钢梁的防腐,虽然钢梁上翼缘的表面与压型钢板贴合在一起,它还是暴露在空气中,没有防腐措施的保护,它还会被腐蚀。作为主要受力构件的钢梁,如果受到腐蚀,直接会影响受力的。

不刷油漆的意见为:刷完油漆后,压型钢板上面固定打栓钉时,由于中间有油漆存在,栓钉不容易被焊接到钢梁上,施工比较困难。况且翼缘的上表面与压型钢板贴合在一起,压型钢板上面为混凝土所覆盖,相当于被混凝土楼板覆盖,被腐蚀的面很少,可以忽略不计。


那到底要不要刷油漆呢?


查了一圈规范,没有找到具体要求。但其中《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)中关于钢结构防腐表述:“钢结构加工厂在构件制作时只做防锈处理,用防锈涂层刷两道,不涂刷面层。但构件的接头,不论是焊接还是螺栓连接,一般是不刷油漆和各种涂料的,所以钢结构涂料完成后,要补刷这些部位的涂层”


从这一点看出,钢结构构件在出厂前是需要刷两遍防腐油漆的,接头部分不刷,后面补刷。作为与压型钢板的贴合面钢梁是要刷油漆的,它不属于接头,也没有办法补刷(尤其是选用闭口型压型钢板时),所以到达工地现场的钢梁必须是刷油漆的,关于焊接栓钉难度问题,是确实存在的,这是需要现场施工人员想办法去解决掉。


另外我从一个工地现场拍到的照片发现,不刷的情况有锈蚀发生,观感不佳:

锈蚀1.png

后又与设计钢结构资深设计师请教,他认为:钢梁除了接头不刷外,与混凝土接触的部位可以不刷,比如劲性梁等,不与混凝土接触的钢梁应全部刷防腐油漆,这是对全部的钢结构的防腐处理,防患于未然。


后来,又有在日本留学的钢结构博士给我发图,日本的钢梁是不刷油漆的,图片如下:

不刷2.jpg

他认为:拿日本和美国为例,由于他们钢结构建筑历史比较长,也积累了很多经验。厚板钢结构在不刷防腐油漆的情况下,腐蚀也不严重,哪怕腐蚀到1mm,也不会影响到最终受力,而锈蚀不过是表面氧化,生成氧化铁,而钢结构的主要基材还是钢,所以影响不大,这一点从国外几十年上百年钢结构建筑扒开看没有问题。而或一种做法,不刷防腐油漆,直接刷防火涂料就好了。而对于民用建筑来说,几个情况需要注意:1.在干湿交替的环境,腐蚀性比较厉害,需要考虑防护措施;2.是薄板还是受影响比较大,太薄的话会存在锈穿的风险,需要考虑防护措施。而工业建筑另当别论了。

不刷3.jpg 

(不刷防腐油漆,直接刷防腐涂料)


两种意见莫衷一是,按照规范当然要刷,而从实际的腐蚀效果来说呢?还是因为我们国家钢结构建筑历史比较短,可能还需要进一步进行实践和试验研究吧。

liu888yl999
2021年04月09日 14:03:26
2楼

应该刷上去油漆,毕竟以后使用情况及较长的寿命周期,谁也不知道会发生什么情况。终身负责制呀

回复
天涯居士
2021年05月12日 09:08:03
3楼

到达工地现场的钢梁必须是刷油漆的,关于焊接栓钉难度问题,是确实存在的,这是需要现场施工人员想办法去解决掉。我也这样理解的。